本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们这里供电单位要求用户供电容量超过400KVA,都需要高供高计,因此,用户就得上高压设备,高压计量柜,高压计量柜里用组合互感器做计量用,还有一组电压互感器用来给UPS供电,除此之外我不知道它还有什么用处? 然后,我对面的姐姐说:组合互感器里的电压互感器VV连接,给UPS供电的那一组,她也说不清是什么连接方式了? 对于PT用处,我问过不同的人,他们给了我不同的解释,为保护设备提供采样电压,给开关设...查看详情
我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答...查看详情
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!...查看详情
PT分为全绝缘与半绝缘,是否只是根据耐受电压来区分的?全绝缘PT与半绝缘PT在结构上有什么不同,在型号或者是参数上能否区分出来?...查看详情