  • 请教一下,我现在有2只10KV电压互感器,标准容量为30VA极限输出为300VA,我想问一下,二次侧线圈AB与AC相的容量一样么,各是什么容量?...查看详情

    用户:feilong2011 浏览量:3984 时间:2013-06-05
  • 高压柜内,电缆在穿电流互感器时屏蔽层在互感器内还是在互感器外?...查看详情

    用户:cj729014946 浏览量:5385 时间:2013-05-29
  • 在电气行业里,每一个电气设备或者电路中,都需安装,对于这个元器件,业内人士真是又爱又恨非常的纠结,它的作用虽然很显著,但是缺陷也非常的明显。一个不小心就可能被烧毁了。 从专业的角度来讲,电流互感器被烧毁有很多种原因,主要有以下四点: 1.电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏; 2.电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压; 3.电流互感器一次连...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:576 时间:2013-05-29
  • 今天无意发现个问题, 一个互感器5000/5的,它的容量是40VA ,因为一次线是5000A,二次回路输出5A ,那二次回路我直接接到40w 或者小于40w 的白炽灯上并且串上个5000/5的电流表, 会有什么情况? 灯会亮吗 ??...查看详情

    用户:tanguandong 浏览量:1594 时间:2013-05-24
  • GB50150-2006 电气设备交接试验标准:绕组直流电阻测量,应符合下列规定:电流互感器:同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10% 。当有怀疑,应提高施加的测量电流,测量电流(直流值)一般不宜超过额定电流(方均根值)的50% 。 电流互感器一次直阻的交接要求是怎么定出来的,有什么依据??如果不平衡会有什么影响???...查看详情

    用户:vitaminda 浏览量:2042 时间:2013-05-22
  • 供配电技术图片1

    单相及三相四线电能表互感器接线 4663192 4663193 4663195 4663196 4663197 4663198 4663199 4663200 4663201 4663202 4663203 4663204 4663205 4663206 4663207 4663208 分享给大家学习参考~~ 4663192 4663193 4663195 4663196 4663197 466...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:22662 时间:2013-05-20
  • 箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器, 1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?...查看详情

    用户:saviola54 浏览量:2597 时间:2013-05-14
  • 本帖最后由 bibicouu 于 2013-5-12 11:21 编辑 有没有做过这样的抽屉,把抽屉里面的互感器放在后面或边门里。 主要是怎么穿线,如何固定? 有人做过这样的抽屉吗?...查看详情

    用户:bibicouu 浏览量:5570 时间:2013-05-12
  • 在民用建筑低压配电中,选择互感器。民规5.3.1条第七款规定,设备以额定电流运行时,仪表的指针要在满量程的70%。但是大家知道,互感器的规格就哪么多。在下有些疑惑的是,如果我断路器长延时整定值是315A的话,按此条,应为450/5,但是互感器没这样的规格。我应该怎么选择呢?请教各位...查看详情

    用户:0716you 浏览量:980 时间:2013-05-11
  • 各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者说电表确实有问题。请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下,怎么接线?...查看详情

    用户:a6532818a 浏览量:9501 时间:2013-05-11
  • 我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手...查看详情

    用户:qianjin518 浏览量:1770 时间:2013-05-10
  • 有一台南瑞RCS-9621CS测控装置,负载是一台同步电动机,运行时装置上显示的有关数据是: IA=1.82,IB=1.81,IC=1.83, (表示保护采样电流值)。 ∠UAB=120, ∠UBC=120, ∠UCA=120, ∠UaIa=217, ∠UbIb=337, ∠UcIc=98, ∠Iab=240, ∠Ibc=240, ∠Ica=240, ∠UaIam=194, ∠UcIcm=98(此...查看详情

    用户:lzhl2011 浏览量:4037 时间:2013-05-08
  • data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAR4AAAFZCAIAAADB9tdVAAAI10lEQVR4nO3d23YiNxAFUP//T5OHyUoYGzdCrSpdau+nZIYWEn2OZQucfH0BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFDNgwCz7yp8QmQhhGpBCNWCEKoFIVQLQqgWhFAtCK...查看详情

    用户:yxf1987_06 浏览量:1386 时间:2013-05-08
  • 供配电技术图片1

    如下图 465386946538704653871 4653869 4653870 4653871...查看详情

    用户:yangping_nj 浏览量:1077 时间:2013-05-07
  • 供配电技术图片1

    如下图所示的低压配电设计,使用了网络仪表ACR210E来测量。但互感器只用在一相上标注了一个。难道这一个电流互感器就够此仪表用吗。小弟刚刚入门,才疏学浅,还请大家指点。 4650665...查看详情

    用户:vista5291 浏览量:1311 时间:2013-05-01
  • 情况描述: 1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。 2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检...查看详情

    用户:peidianxiaochu 浏览量:1455 时间:2013-04-24
  • 如题,哪位了解?能说明哪本规范有要求最好!!...查看详情

    用户:superdaya 浏览量:1060 时间:2013-04-23
  • 供配电技术图片1

    希望高手指点迷津 4644551...查看详情

    用户:lpmwr612427 浏览量:1851 时间:2013-04-22
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 lysasakay 于 2013-4-20 17:30 编辑 本10kV环网柜系统介绍:共二路市电和一路备用电源,I、II段母线各有5台环出柜,每段母线各有一台母线PT柜,平时是分列运行。 II段母线PT柜在投入运行一年左右发生爆炸,由于爆炸威力比较大,将PT柜后封板炸开,后更换II段母线PT; I段母线PT柜在最近巡视的时候发现,I段母线PT一次保险烧坏。后来将PT保险(0.5A...查看详情

    用户:lysasakay 浏览量:8231 时间:2013-04-20
  • 现有一配电柜3相都装有指针式电流表,A B C相电流互感器二次侧均为S1 S2。 A相:A相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2 B相:B相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2 C相:A相互感器S1接电流表 S2接电流表另一端并联接地 请问这样接线对吗...查看详情