消防联动更新时间:2025-12-15 14:16:04

本专题为土木在线消防联动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防联动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工程概况: 小学教学楼,不满足自然排烟安装了风机及封口,消防配置了联动壁挂式主机,走廊内设置的感烟探测器及消防报警按钮,原有3级配电箱内有应急照明,请问3级负荷的配电箱需要在火灾时候将非消防电源强制或自动切掉么?...查看详情

    用户:hpx2524206 浏览量:1217 时间:2015-08-03
  • 1 概述 消防泵是地铁车站消防给水系统中的主体设备,而消防联动控制系统则是控制消防设施自动运行的指挥系统,它的运作效率将直接影响到车站自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到使用单位及消防监督部门的重视。在消防给水系统中,合理设置消防泵的控制回路可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。 2控制要求 2.1安全电压 《民用建筑电气设计规范》第13.4.4规定:消火栓按钮控...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1191 时间:2015-07-29
  • 有个项目。。电专业的。。。几个厂房组成的,水专业设置了消火栓和喷淋的。。消火栓采取的是市政管网。有屋顶消防水箱。。无消防水泵。。有喷淋泵。。我电专业要设火灾自动报警的话。怎样联动消火栓和他的喷淋呢??这种算稳高压的话。是不是不用消火栓启泵。另外,屋顶消防水箱应该怎样控制呢??没有做过这种啊。。、以前都是做都是有稳压泵和消防水泵房的。。现在就不会了。。。。求大神赐教、、...查看详情

    用户:qq_1413432955304 浏览量:2009 时间:2015-07-15
  • 现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:2014 时间:2015-06-16
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 5021348mb 于 2015-6-7 10:24 编辑 请教大家个问题,关于消防联动普通通风、空调系统的防火阀的问题:如图所示,这种普通暖通系统的防火阀设置有输入模块,这个是起什么作用,是否可以不用监视这类防火阀的状态?在相关的规范里没有查到相应的说明,就是说找不到相应的设置或不设置的理由,请教各位前辈,在线等答案。 5185372 5185373...查看详情

    用户:5021348mb 浏览量:3617 时间:2015-06-07
  • 近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1196 时间:2015-06-06
  • 有消防联动的公共建筑设置火灾报警,请问防火卷帘算不算。(我一栋多层里,就几台防火卷帘,能否用自己配套的探头)...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1526 时间:2015-05-19
  • 最近我们工地刚刚完成消防联动控制系统里面的弱点控制,安装及调试过程都很顺利,这些按钮及模块都是按接线图搞的。但是还是理解不透里面的原理,比如说模块的工作原理、按钮的起停原理、反馈原理。希望大家来讨论一下!...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2836 时间:2015-05-18
  • 本帖最后由 高天问 于 2015-3-4 13:26 编辑 如题 本人菜鸟希望前辈们不吝指教...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:768 时间:2015-03-04
  • 火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下 列规定: 1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立 的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并 应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。 这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?防火卷帘不是两个防火分区中间设置的么? 2、两只独立火灾探测器 怎么理解?是独立地址编码? 请各位大神解释下...查看详情

    用户:steven384541 浏览量:10856 时间:2015-01-29
  • 火灾自动报警时需要消防联动单元门打开,请问消防联动是强启电控锁还是对讲主机,对讲主机和电控锁是如何的工作,有哪些资料可以参考学习?...查看详情

    用户:yutao0219 浏览量:7378 时间:2015-01-22
  • 供配电技术图片1

    这是设计院出的施工图,是用于二类电梯高层楼盘的应急灯接线系统图,小弟有点看不明白。 1、图中控制变压器TC1原边一端没接线应该无法工作哈,是不是应接N线省略没画啊,设置控制变压器(降压)是否就是为了火灾时给出消防强启信号KM1向应急灯回路供电,真是这个作用那增加这块不是多余吗,反正都是从前端双电源转换开关得电嘛。 2、图中下面接应急灯采用的是4线连接,其中的定时开关是什么东西啊(以前只见过双控开关...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:2166 时间:2014-12-01
  • 13CJ06-2《开窗机(二)》国家建筑标准设计参考图集,适用于工业与民用建筑。消防联动智能开窗机分为折臂式、螺杆式、链条式、齿条式和滑槽式5种类型。本图集是为建筑防火和通风设计时,合理选用开窗机而编制的国家建筑标准设计参考图集。 1.消防联动智能开窗机形式多样、外形美观 、功能可靠,对建筑的防火、排烟、通风起到很重要的作用。 2.用于不需要消防联动的场合使用时,可取消智能控制设备及消防联动控制箱...查看详情

    用户:mongmomg6 浏览量:10857 时间:2014-11-21
  • ;消防24V电源 ,多线联动线选NH....查看详情

    用户:哇哈哈蝎 浏览量:577 时间:2014-10-24
  • 图纸简介: 江苏某大型商场消防报警与联动系统及施工图图纸内容包括地上四层消防报警平面图,屋顶消防报警图以及地下一层消防报警图 投稿网友: feimao17 上传时间: 2014-09-15...查看详情

    用户:feimao17 浏览量:631 时间:2014-09-15
  • 排烟阀 联动程序是启动本防火分区的排烟阀, 还是启动本区和相邻区域的排烟阀????有什么规范...查看详情

    用户:yushiming1314 浏览量:11607 时间:2014-08-04
  • 本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 编辑 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷 文件格式:PDF 文件大小:14.5 M 4925905 4925906...查看详情

    用户:筑城 浏览量:7143 时间:2014-06-18
  • 供配电技术图片1

    {疑问} 某一多层公建带一层地下室,现仅地下层有机械排烟,请问可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统吗?如可以,地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动? 1)一多层公建和一层地下室完全不发生关联,此多层公建是否设置火灾自动报警系统与该地下室无关。 但JGJ 16-2008 另有规定,且2009年《民规》研讨会纪要还坚持正确的有下款奇葩规定: JGJ 16-2008 4921748 ...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:3503 时间:2014-06-11
  • 请教下大家,正常是一个喷淋头预热破了,就只这一个喷头喷水,那烟感动作消防联动是整层喷淋全都动作喷水么?,那别的喷淋头有玻璃球堵着联动了 怎么喷水?不得玻璃球破了才能喷么,联动玻璃球就自动破裂了?什么原理破的? 没太明白,求教大家指教下,谢谢。...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:10530 时间:2014-04-14
  • 图纸简介: 本图位电气总工绘制的消防联动系统与电气设备连接原理详解与说明。图纸牌友详细的图文说明欢迎大家下载查看 投稿网友: chenghaoyuan 上传时间: 2014-03-07...查看详情

    用户:chenghaoyuan 浏览量:1396 时间:2014-03-07