  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 建筑消防系统 ,乍一看还挺繁杂,包括了多个子系统:火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、防排烟及加压送风系统、疏散指示及应急照明系统、气体灭火系统,而每一个子系统里面又有很多设备设施组成……有没有觉得消防系统的组成及运行较难理解呢? 其实 只要结合实物认识了系统的...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:148 时间:2022-04-11
  • 根据图集17S205,P4控制要求,消防给水稳压泵应与消防主泵有联动接口功能,而由于水电专业配合交圈脱节,贵阳大多电气设计中未考虑此要求,如何解决?...查看详情

    用户:luolin37 浏览量:143 时间:2022-03-31
  • 网名:* 先生/女士 身份证号:320* 邮箱:124* 电话:189* 通讯地址:连云* 咨询: 2019年之前,消防控制室人员考取的上岗证,职业工种及登记一栏为:建构筑物消防员证,当时该类证学习内容包含消防联动设施操作;2019年以后,考取的消控室上岗证,职业资格一栏为:消防设施操作员证。按现在的规定,只能操作区域火灾自动报警系统,不能在有集中火灾报警制器、消防...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:450 时间:2022-03-04
  • 联动设备的手动启动和停动可以采用 主机键盘启动 、 手动消防启动盘启动 、 多线制启动盘启动 。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要 输入被启动设备的用户编码和类型 。一些重要设备直接接入多线制启动盘,可以利用多线制盘的按键直接启动或停动,例如消防水泵、防排烟风机。无论是利用主机键盘或是利用手动消防启动盘对总线制被控设备进行手动启动和停动,都必须在控制器...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:1010 时间:2021-07-01
  • 几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:498 时间:2021-02-25
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16461 时间:2020-12-07
  • PC级消防型双电源需要消防联动吗...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:163 时间:2020-05-26
  • 里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动 。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电 。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下...查看详情

    用户:qq_1564298281871 浏览量:256 时间:2019-07-28
  • 建筑智能化图片1

    6105029 请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗? 左下角这个DV24V继电器,直接配在配电箱里有问题吗?...查看详情

    用户:zergboy 浏览量:1070 时间:2019-02-13
  • 一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:973 时间:2019-01-30
  • 各位大佬,消防泵房中,室内消火栓和室外消火栓,给排水图纸都有压力开关的位置,我们直接联动到启动消火栓箱。但喷淋泵的压力开关,我在研究给排水图纸中,找不到压力开关的位置,只找到4个泄压阀,是否喷淋泵的联动就是这4个泄压阀,可以直接启动喷淋泵?...查看详情

    用户:火总 浏览量:467 时间:2019-01-16
  • 请问:消防水泵标准图中,从接线端子到消防中心联动台的信号线,和从接线端子到消防控制系统的信号线,可以采用一根多芯控制电缆不?还是要分开引到控制中心?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:476 时间:2018-12-01
  • 如题 ,变配电室内,通风设计了两支风管,分别配置了电动对开调节阀,一支风管供平时使用,上面的电动对开调节阀平时开启,火灾时关闭,另一支风管供火灾后使用,阀门平时关闭,气体灭火后开启排出灭火气体。 现场消防施工和通风施工是两家单位,通风单位按设计院图纸施工,安装了电动对开调节阀,消防单位说这种风阀不能不能接入消防系统,说是不兼容, 想请问想大伙,现场这种情况要怎么处理呢,电动对开阀是真的不能...查看详情

    用户:陶陶001 浏览量:1179 时间:2018-07-19
  • 消防联动不提供24v电源,现在配电箱没地方给消防接线,我提供个24v继电器给消防是不是就可以了,消防是不是直接通过24v继电器去控制我风机接触器,我24v继电器是需要我提供24v电源还是不需要电源,...查看详情

    用户:黑白人偶 浏览量:144 时间:2018-04-17
  • 如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。 1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少? 2.是否可以采用定向垫块或者管枕? 3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本...查看详情

    用户:mabo717 浏览量:6216 时间:2018-04-08
  • 各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。 问题: 1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。 2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?...查看详情

    用户:llc22 浏览量:6600 时间:2017-11-29
  • 1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:1215 时间:2017-08-16
  • 请问大神们一个问题,消防联动排烟机需要上下两层开启吗? 有规范支持更好。谢谢大家!...查看详情

    用户:qq_1497408697159 浏览量:499 时间:2017-06-14
  • 自然排烟窗户必须是电动的且与需要做消防联动吗?依据是什么?谢谢...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:22196 时间:2017-04-21
  • 检测方案(一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。 4.报警记忆功能,主备电切换自充电功能,备用电欠压,过压报警功能。 5.消防用电的布线检测:穿线管的材质、传输线芯的截...查看详情