消防联动更新时间:2024-04-23 15:38:15

本专题为土木在线消防联动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防联动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    为有效利用资源,防范火灾风险,保障初期救援,各单位应制定适合自身的消防电梯使用规程,不应盲目迫降! 消防电梯是确认火警的有效交通工具! 消防电梯是扑救初期火灾,辅助特殊人群疏散的必要设施! 消防电梯迫降后被自动锁定,非特殊情况不宜迫降消防电梯。盲目迫降消防电梯,可能浪费火灾初期阶段的黄金救援时间! 温馨提示: 物业消防管理人员可以以消防员身份操作消防电梯。 火灾初期阶段(火灾开始约15分...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:27 时间:2022-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    “连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:130 时间:2022-11-03
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:86 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    消防联动控制系统是指火灾自动报警系统中,接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统。通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。 (清大东方消防学校实操教室图) 1.消防联动控制器主电源应采用22...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:93 时间:2022-09-26
  • 给排水资料库图片1

    知识点:自动消防和联动 一、自动喷水系统原理 1、湿式系统 2、干式系统 3、预作用系统 二、开式系统 三、如何理解火灾自动报警系统联动控制 类似上述的开式系统需要烟感和温感检测同时发出信号,主要目的是防止误报。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:60 时间:2022-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:34 时间:2022-09-09
  • 【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。 1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:26 时间:2022-08-23
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量比较密集的场所,在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下人员疏散比较困难,尤其这些场所安装了门禁系统后,这个问题就表现得尤为明显,平时安全保障的“门神”,此时就成为了人们逃生的重大障碍。因此,门禁系统必须具备消防火灾联动功能。 消防火灾报警系统输出的信号通常为无源干接点信号,门禁系统与其联动可以通过两种方式来实现。 对门禁系统控...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:48 时间:2022-06-23
  • 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统 联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量比较密集的场所,在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下人员疏散比较困难,尤其这些场所安装了门禁系统后,这个问题就表现得尤为明显,平时安全保障的“门神”,...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:103 时间:2022-05-17
  • 几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:302 时间:2022-04-13
  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 建筑消防系统 ,乍一看还挺繁杂,包括了多个子系统:火灾自动报警及联动控制系统、消防给水系统、防排烟及加压送风系统、疏散指示及应急照明系统、气体灭火系统,而每一个子系统里面又有很多设备设施组成……有没有觉得消防系统的组成及运行较难理解呢? 其实 只要结合实物认识了系统的...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:76 时间:2022-04-11
  • 根据图集17S205,P4控制要求,消防给水稳压泵应与消防主泵有联动接口功能,而由于水电专业配合交圈脱节,贵阳大多电气设计中未考虑此要求,如何解决?...查看详情

    用户:luolin37 浏览量:75 时间:2022-03-31
  • 网名:* 先生/女士 身份证号:320* 邮箱:124* 电话:189* 通讯地址:连云* 咨询: 2019年之前,消防控制室人员考取的上岗证,职业工种及登记一栏为:建构筑物消防员证,当时该类证学习内容包含消防联动设施操作;2019年以后,考取的消控室上岗证,职业资格一栏为:消防设施操作员证。按现在的规定,只能操作区域火灾自动报警系统,不能在有集中火灾报警制器、消防...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:283 时间:2022-03-04
  • 联动设备的手动启动和停动可以采用 主机键盘启动 、 手动消防启动盘启动 、 多线制启动盘启动 。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要 输入被启动设备的用户编码和类型 。一些重要设备直接接入多线制启动盘,可以利用多线制盘的按键直接启动或停动,例如消防水泵、防排烟风机。无论是利用主机键盘或是利用手动消防启动盘对总线制被控设备进行手动启动和停动,都必须在控制器...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:755 时间:2021-07-01
  • 几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:426 时间:2021-02-25
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16398 时间:2020-12-07
  • PC级消防型双电源需要消防联动吗...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:100 时间:2020-05-26
  • 里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动 。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电 。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下...查看详情

    用户:qq_1564298281871 浏览量:195 时间:2019-07-28
  • 建筑智能化图片1

    6105029 请问消防联动用的DV24V继电器可装在配电箱吗? 左下角这个DV24V继电器,直接配在配电箱里有问题吗?...查看详情

    用户:zergboy 浏览量:1039 时间:2019-02-13