空调的设计更新时间:2025-12-05 00:47:09

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    蒸发冷却全空气空调系统设计应符合下列规定: 1、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或露点温度确定; 进行系统设计选型时,应采用当地逐时室外气象参数进行不保证率的校核,合理选用蒸发冷却器的类型,尽量做到节省一次投资,系统运行经济,减少能耗。 2、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定; 在不同的夏季室外空气设计于、湿球...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:39 时间:2024-03-01
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:56 时间:2024-02-21
  • 暖通资料库图片1

    1 工程介绍 该项目位于浙江省杭州市钱江世纪城,为大型地铁上盖商业综合体,是为2023年杭州亚运会技术官员提供住宿、餐饮及商业服务的场所。项目总建筑面积为26.4万m 2 ,业态为酒店(南向)、办公(北向)和商业(中间),如图1所示。其中酒店面积为5.00 万m 2 ,地上31层,建筑高度为141.5 m;办公面积为4.65万m 2 ,地上29层,建筑...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:156 时间:2024-02-08
  • 暖通资料库图片1

    审查要点: 1、冷热负荷计算书 2、空调系统冷热源设计 3、空调系统形式的选择 4、空调新风方式的选择 5、空调气流组织的设计 本文引自互联网,暖通南社对部分规范名称作了修正。 常见问题与分析: 【问题1】空调负荷计算 【分析】除在方案设计或初步设计阶段可采用热负荷和冷负荷指标进行必要的估算外,施工图阶段应对空调区进行冬季热负荷和夏季...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:104 时间:2024-01-24
  • 通风排烟图片1

    高大空间的舒适性空调,采用侧送风方式的分区空调方式时,其气流组织设计应符合下列规定: 1、空调区可采用采用侧送或空调区顶部下送风方式;当采用喷口侧送时,喷口高度宜距地 4~5m, 其单股射流长度宜为 15~25m; 送风射流长度要求过大,会导致送风口的噪声过大; 2、回风口宜布置在与送风口同侧的房间下部; 回风口可以采用集中设置的方式; 3、多股侧送平行射流至送风射程最远处时,应互相搭接...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:65 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    本文我们一起来探讨下空调风系统。 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:83 时间:2024-01-12
  • 暖通资料库图片1

    概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 项目 供冷工况 供热工况 备注...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:1576 时间:2024-01-09
  • 专家热线图片1

    风冷冷水(热泵)空调系统组成: 确定空调使用空间: 厨房、卫生间通常不需设置空调,设置排风装置即可。 设置时:不直接回风,排风量大于送风量。 计算负荷及选型: 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 建筑类型及房间名称 总冷负荷指标(w/m 2 ) 旅游旅馆、客房 114 理发、美容 208 酒吧、咖啡厅 2...查看详情

    用户:wx_29140889 浏览量:108 时间:2024-01-09
  • 中央空调图片1

    一、酒店客房的空调负荷如何计算?注意点啥?关于酒店客房照明及电器设备插座用电量,在《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015中对于客房照明功率密度值及客房电器设备功率的规定如表7-33、表7-34所示。 一间标准客房的室内人数按2人考虑,在负荷计算及客房风机盘管选型时,群集系数宜按1.0计算,但在计算酒店供冷系统的总冷量时,群集系数应按0.93计算。 二、变风量空调系统如何进行负荷计算? 变...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:137 时间:2024-01-05
  • 暖通资料库图片1

    方案设计基本要素: 1、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。3、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑以下因素: 1) 通...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:216 时间:2024-01-05
  • 制冷技术图片1

    空调并联机组因其优越的调节性能和高效的能源利用,在商业和大型建筑中得到了广泛应用。本文旨在探讨空调并联机组的设计原则和技术细节,特别是在制冷系统管路设计方面。 一、 并联机组的结构构成与工作循环过程 并联机组是指将两台以上的压缩机集成于一个机架而服务于多台蒸发器的制冷机组,...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:127 时间:2024-01-05
  • 1. 制冷主机的设计台数及容量,应考虑当一台机组不能运行时,其余机组的容量能满足75%的整个大楼的计算冷负荷。 2. 冷却及空调水泵都必须设有备用泵。为了今后运行节省能源,特别建议空调水循环泵采用压力变频控制,主机与冷却水循环泵要联动控制。 3. 分水器上的分水支管路要细化分类。单位面积人多的营业区域(如餐厅包房多功能厅会议室KTV包房舞厅等)在空调管路布置中考虑尽可能集中,并且在...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:113 时间:2024-01-04
  • 暖通资料库图片1

    空调区的设计送风温差,应根据空气处理过程的焙湿图计算结果,并符合以下规定: 1、舒适性空调,采用上送、侧送等送风方式时,夏季宜采用最大送风温差,但不宜大于15°C; 采用地板送风时,夏季送风温度不宜低于16°C;采用置换通风、岗位送风或人员长期处于送风射流区的下送风方式时,夏季送风温度不宜低于18°C; 2、舒适性空调冬季热风的送风温差,采用定风量系统时,不宜大于10°C不应大于12...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:259 时间:2024-01-03
  • 专家热线图片1

    随着城市化的进程加快,越来越多的高层建筑拔地而起。这些10米以上的高大建筑不仅在城市天际线中占据重要位置,也给建筑暖通空调(HVAC)系统设计带来了新的挑战。本文旨在探讨高大建筑的特点、暖通空调设计的难点,以及如何有效解决这些挑战。 一、 10米以上高大建筑的特点和需求 高...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:152 时间:2023-12-27
  • 1 前言 药厂洁净车间内的中央空调,承担着气体交换的工作,借助于空调内部循环过滤系统,将空气中的尘埃物质进行有效过滤,同时还能调节好室内湿度和温度,控制好排风量情况。科学设计好药厂洁净车间的空调自动控制系统,将能够为车间的正常工作开展提供支持。 2 现阶段药厂洁净车间空调系统运行中的不足 空调系统的存在,能够控制好室内空间环境状态,使其始终维持着恒定的温度、湿度和排风量。...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:79 时间:2023-12-27
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有: DN15 、 DN2...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:1093 时间:2023-12-27
  • 通风排烟图片1

    空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:185 时间:2023-12-25
  • 由于多联机空调系统的制冷剂直接进入空调区,当用于有振动、油污蒸气、产生电啵波或高频波设备的场所时,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,故这些场所不宜采用该系统。 多联机空调系统形式的选择,需要根据建筑物的负荷特征、所在气候区等多方面因素合考虑:当仅用于建筑物供冷时,可选用单冷型;当建筑物按季节变化需要供冷、供热时,可选用热泵型;当同一多联机空调系统中需要同时供冷、供热时,可选用热回收型。...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:65 时间:2023-12-20
  • 专家热线图片1

    大型建筑如影剧院、体育馆和大型商场,由于其独特的建筑结构和使用需求,对空调系统设计提出了特别的挑战。本文将探讨这些建筑的空调系统设计,包括设计难点、负荷分析和设计选型,并结合实际案例进行分析。 一、高大空间暖通空调系统要求 现在很多大型的建筑一般具有高度高、体积大等显著特点。一般的大型建筑高度都在 10 m以上,有一些体育场馆的高度更高,达到 30 m以上。这些大型建筑具有如...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:117 时间:2023-12-20
  • 专家热线图片1

    空调水系统和风系统到底应该怎么设计?要注意啥?附件配件应该怎么选?本期我们一起来看。 一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:193 时间:2023-12-18