空调的设计更新时间:2025-12-05 00:47:09

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    随着对 环境保护意识的增强 , 采用环保制冷剂的空调产品成为发展方向。 R290 作为一种零 ODP 、低 GWP 的值得关注的替代制冷剂 , 但其自身的特性决定了不能简单直接替代 , 而必须进行适当的系统优化设计。 (示意图,不对应文中任何具体产品) ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:52 时间:2023-09-11
  • 中央空调图片1

    业态与使用功能 丰富的建筑,若空调系统采取合理的设计与运行的措施能节约空调的能耗,实现既节约资 源,又减少碳排放,还可以避免不必要的配电增容的成本; 采取适宜的设计与运行措施对用户来说是利国利民的趋 势。 如何在 空调系统 的设计与运行 中 采取有效的 措施, 能够达到节能的目标? (示意图,不对应文中任何具...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:82 时间:2023-09-08
  • 中央空调图片1

    船用空调系统是为了满足船舶在各种气候条件下的舒适性需求而设计的。由于船舶经常在高温、高湿的环境中航行,因此空调系统的设计和选型尤为重要。 (示意图,不对应文中任何具体产品) 船用空调的特殊性 船用空调和陆用空调的区...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:226 时间:2023-09-07
  • 中央空调图片1

    #1 定义 空调冷凝水是指空气中的水蒸气通过冷凝过程形成的液态水,空调冷凝水从空调室内机蒸发器下的集水盘流出。它的产生量一般与空气的含湿量,相对湿度,室温等有关,一般可以湿空气焓湿图计算出来。 #2 空调冷凝水特点及利用 1、理论上冷凝水是纯净水,但是由于空气中含有悬浮尘埃、烟雾、病毒细菌等微生物,常混在冷凝水中, 所以冷凝水并不是纯净的水,不能直接利用。 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:1018 时间:2023-09-04
  • 中央空调图片1

    本期,我们一起来了解下地铁通风空调系统设计。 (图片不对应文中任何具体产品信息)...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:122 时间:2023-08-31
  • 中央空调图片1
  • 一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:177 时间:2023-08-17
  • 1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:67 时间:2023-08-17
  • 洁净空调系统图片1

    ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:132 时间:2023-08-17
  • 采暖供热图片1

    供暖空调系统冷热量计量设计,应符合下列原则: 1、供暖系统计虽,应符合相关标准的强制性规定以及工程所在地的政策法规; 2、一般建筑,应对供暖空调系统的总供热最、供冷量进行计量; 3、根据甲方要求,对某些供暖与供冷区域设置分项计量装置; 4、接口管径大千或等千 DN100时,宜选用流量与温度测量分体式计量装置,通过 远传电信号由集中能源管理系统计算冷、热量;接口管径小于或等于 DN50时,宜选用流量...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:45 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。 注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:56 时间:2023-08-16
  • 通风排烟图片1

    1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定; 2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。 ...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:127 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点: 1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。 2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。 3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。 4、净化空调系...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:44 时间:2023-08-15
  • 暖通制冷设备研发图片1

    方案设计基本要素: 1 、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2 、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。 3 、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:77 时间:2023-08-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    编制背景: 1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家; 2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发; 3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。 目的与用途: 1. 通用化—反映产品的通用技术要求和参数; 2. 适应招投标的需求—针对所设计工程的统一技术要求; 3. 设计人员的免责—以性...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:109 时间:2023-08-14
  • 洁净空调系统图片1

    一、系统 1、医院洁净用房净化空调设计(包括冷热源),应在保障诊疗与感染控制前提下,参照国标GB50189《公共建筑节能设计标准》等相关标准的节能规定进行。 2、净化空调系统应设置三级空气过滤,分别位于新风口、回风口和空调机组内及送风口。 3、新风过滤器可按下表设置。 4、可以利用回风。 二、设备 1、各级洁净用房送风末端过滤器可参照下表设置。 2、送、回风口的布...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:127 时间:2023-08-14
  • 某住宅小区住宅楼外墙南北两侧均设有外伸700mm,宽1000(1500)mm,高100mm,C25混凝土现浇钢筋混凝土空调板。 1 具体做法 (1)空调板护栏设计做法为:下部栏杆16mm×16mm方钢、中距200mm左右;上部横杆为25mm×25mm方管焊接。 查阅国标现行冷弯薄壁方钢管的规格及截面特性得出,25mm×25mm冷弯薄壁方钢管规格只有25mm×25mm×1.5mm一种...查看详情

    用户:绝处逢生666 浏览量:71 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    负压病房没有传染病手术室要求那么高,必须全新风,全排风。但是,一般情况下,负压隔离病房,为了保证病房以外的医患安全,每一个病房采取独立的空调系统,为了保证压差梯度风机采用变频控制。 0 1 空调形式 如果病房的风系统可采用部分循环风回风,但回风...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:116 时间:2023-07-24
  • 制冷技术图片1

    在谈论空调冷冻水系统节能时,总会提出“大温差小流量”的节能技术措施,以节省水泵的耗电量。目前实际工程中空调冷冻水系统的供、回水温差较难达到5℃,仅为2~3℃。清华大学自1996年以来对国内一些大型集中空调系统进行调查与测试,发现绝大部分冷冻水的供、回水温差在1.5~3℃之间。 与供暖系统对比,空调水系统大温差不是新概念,“大温差设计”是相对冷冻水供、回水温差取5℃(7℃/12℃)而言,显然冷...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:62 时间:2023-07-21
  • 制冷技术图片1

    设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:129 时间:2023-07-20