空调的设计更新时间:2024-04-18 03:02:06

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    一、水冷冷水机空调 主要设备有:螺杆机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱、末端装置(空气处理机组、风机盘管等) 二、水冷冷水机主机的选择 1.根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算。 2.统计建筑空调总冷负荷。 ...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:1 时间:2024-04-28
  • 1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:3 时间:2024-04-28
  • 暖通资料库图片1

    摘要 以南京某住宅项目为例,介绍了该项目复合式地源热泵系统、空调水系统、新风系统、空调末端、温湿度及防结露控制。 该空调系统采用集中冷热源、分户换热系统,节省了管网投资,降低了输送能耗。 用户侧定压补水采用竖向分区减压补水,控制用户侧毛细管系统工作压力,提高了毛细管辐射末端可靠性及使用寿命。 置换新风系统采用局部微降板埋地处理...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:7 时间:2024-04-24
  • 暖通资料库图片1

    0 引言 随着人民生活水平的提高,无论在北方还是南方,人们都对冰上运动产生了浓厚的兴趣。人工冰场的兴建打破了地域和时间的限制,为人们提供了冰球、速滑、花样滑冰、冰上舞蹈、大众娱乐滑冰等冰上活动场所。人工冰场从其功能上可分为:供运动员训练和比赛用的冰场和速滑冰场;供娱乐用的大众冰场等。娱乐性冰场空调系统既不同于大型比赛用冰场,也不同于一般舒适性空调,并且建设初投资高,运行能耗大,因此冰场的...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:5 时间:2024-04-08
  • 暖通资料库图片1

    其他病房的空调系统设计,应符合以下要求: 1、洁净病房:空调形式可采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统等,宜采用独立冷热源,并设置备用系统,以保证 24h 不间断运行的需要。 以 5 级(百级)洁净病房为例,采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统,原理示意见下图。 2、传染病房:传染病区内清洁区、半污...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:9 时间:2024-04-07
  • 暖通资料库图片1

    医疗建筑的病房、手术部、门诊、医技室等房间的设计参数,宜分别按下表选取。 以上表格出自《医院洁净手术部建筑设计规范》 GB 50333—2013 。医疗建筑与其他民用建筑有一定区别,因此专门列出细化的设计参数。...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:11 时间:2024-04-03
  • 专家热线图片1

    非常明显的感觉到,新房维权越来越多了,几乎是每个盘必维权。以前房价涨得快,小业主看在房子升值的份上,一些小问题小缺陷,能忍就忍了,反正能赚。现在房价普遍下跌,没有正常的品质,也没有倒挂的套利空间,对于掏空几个钱包上车的小业主来说,落差是很大的。对于开发商来说,也是同样的道理,以前房子好卖的时候,也不会来折腾质量。以至于现在落下病根,再想折腾,在降本增效的压力下,也已经无能为力了。反过来也导致现在新...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:58 时间:2024-04-03
  • 暖通资料库图片1

    主机房的空调气流组织,宜按以下要求设计: 1、机柜间宜采用封闭通道的气流组织方式; 2、当需要降低送风阻力时,可采用水平送风的行间冷却方式; 3、单台机柜发热量大于 4kW 的主机房,宜采用活动地板下送上回、行间制冷空调前送后回等送风方式,并宜采取冷(热)通道隔离措施。 冷通道封闭如下图所示。 活动地板下送上回方式如下图所示。...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:4 时间:2024-04-02
  • 暖通资料库图片1

    一、建筑概况: 1. 建筑所在的位置环境;风景优美的深圳湾畔。 2. 建筑规模,功能划分;餐饮、会议、客房。 3. 酒店的主题风格;西班牙。 4. 甲方的经营理念;白金五星,简约大方。 5. 管理公司是谁等,洲际。 二、室外、室内参数的设定 1. 室外参数的设定: 工程项目所在地有气象台站的,取台站提供的数据,如果工程所在...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:31 时间:2024-03-22
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:50 时间:2024-03-21
  • 通风排烟图片1

    1 、医用直线加速器及工程简介 医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品 。 是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法, 随着科学技术的发展和核技术的广泛应用 , 加速器等大型设备正在进入各类医院用于肿瘤患者的放射治疗。肿瘤放疗就是利用其高能射线束杀死肿瘤细胞和病变组织 , 以解除肿瘤患者的痛苦 , ...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:16 时间:2024-03-18
  • 0 引言 随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助...查看详情

    用户:qq56904799 浏览量:20 时间:2024-03-12
  • 暖通资料库图片1

    审查要点: 1、冷热负荷计算书 2、空调系统冷热源设计 3、空调系统形式的选择 4、空调新风方式的选择 5、空调气流组织的设计 常见问题与分析: 【问题1】空调负荷计算 【分析】除在方案设计或初步设计阶段可采用热负荷和冷负荷指标进行必要的估算外,施工图阶段应对空调区进行冬季热负荷和夏季冷负荷逐项逐时计算。同时要满足以下条件。 《建筑工程设计文件编制深度...查看详情

    用户:wx_62149636 浏览量:83 时间:2024-03-07
  • 通风排烟图片1

    中南大学湘雅医院新医疗区空调通风系统设计 :中国建筑设计研究院 王小明 0 引言 中南大学湘雅医院是湖南省及中南地区重要的医疗、科研及教学基地。为提升湖南省及中南地区整体医疗的软硬件水平,强化医院的整体发展与竞争能力,同时结合湘雅医院临床医学的优势,湘雅医院计划进行新医疗区建设,目标是成为亚洲一流与世界知名的医疗中心。 1 项目概况 湘雅医院新...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:69 时间:2024-03-06
  • 暖通资料库图片1

    蒸发冷却全空气空调系统设计应符合下列规定: 1、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或露点温度确定; 进行系统设计选型时,应采用当地逐时室外气象参数进行不保证率的校核,合理选用蒸发冷却器的类型,尽量做到节省一次投资,系统运行经济,减少能耗。 2、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定; 在不同的夏季室外空气设计于、湿球...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:3 时间:2024-03-01
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:6 时间:2024-02-21
  • 暖通资料库图片1

    1 工程介绍 该项目位于浙江省杭州市钱江世纪城,为大型地铁上盖商业综合体,是为2023年杭州亚运会技术官员提供住宿、餐饮及商业服务的场所。项目总建筑面积为26.4万m 2 ,业态为酒店(南向)、办公(北向)和商业(中间),如图1所示。其中酒店面积为5.00 万m 2 ,地上31层,建筑高度为141.5 m;办公面积为4.65万m 2 ,地上29层,建筑...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:27 时间:2024-02-08
  • 暖通资料库图片1

    审查要点: 1、冷热负荷计算书 2、空调系统冷热源设计 3、空调系统形式的选择 4、空调新风方式的选择 5、空调气流组织的设计 本文引自互联网,暖通南社对部分规范名称作了修正。 常见问题与分析: 【问题1】空调负荷计算 【分析】除在方案设计或初步设计阶段可采用热负荷和冷负荷指标进行必要的估算外,施工图阶段应对空调区进行冬季热负荷和夏季...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:50 时间:2024-01-24
  • 通风排烟图片1

    高大空间的舒适性空调,采用侧送风方式的分区空调方式时,其气流组织设计应符合下列规定: 1、空调区可采用采用侧送或空调区顶部下送风方式;当采用喷口侧送时,喷口高度宜距地 4~5m, 其单股射流长度宜为 15~25m; 送风射流长度要求过大,会导致送风口的噪声过大; 2、回风口宜布置在与送风口同侧的房间下部; 回风口可以采用集中设置的方式; 3、多股侧送平行射流至送风射程最远处时,应互相搭接...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:9 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    本文我们一起来探讨下空调风系统。 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:22 时间:2024-01-12