  • 一 系统分区不当 01 现象 :某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。 对策:...查看详情

    用户:黑夜亦亮丽 浏览量:75 时间:2025-07-18
  • 舞台工艺在剧院中占有重要地位,项目设计中,这部分往往以专项的形式委托专业公司进行设计,而保证工艺用房室内环境的空调通风系统的设计仍由剧院的主体设计单位完成。舞台工艺涉及声、光、热现象较为复杂,而且存在大量机械运动部件,这就要求暖通专业同舞台工艺设计单位密切配合,保证空调通风系统设计合理,施工中减少甚至避免管道同工艺设备碰撞。下文结合江苏大剧院歌剧厅的空调通风设计,分析同舞台工艺设计配合过程中的一些...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:40 时间:2025-07-15
  • 引 言 近几年,随着科技及数据中心行业的发展,以及大家对计算速度的要求提高,机柜中刀片数量和节点数量不断增多,为了满足高速计算的要求,超算数据中心得到了快速的发展。超算数据中心具有高发热量,低散湿量,相关配套用房发热量也很大,其空调负荷特点为负荷量大,局部热点较多,通过常规的空调方式,例如:房间级空调、行间空调、背板式空调等已经无法满足机柜的使用...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:145 时间:2025-06-26
  • 作者 陆卫锋 撒世忠 万雄峰 王晏平 王红星 作者按:从地产行业业主到工业建筑技术,做了追随建筑市场的一点初步尝试,领悟思考了一点工业工艺建筑暖通技术,不成熟和错误之处在所难免,请行业专家不吝赐教。 摘要 :近年来电子芯片实验室在开展芯片研发实验的过程中起到举足轻重的作用,芯片实验室的人工环境与大规模芯片生产环境类似,但由于建筑体量不大,研发用房功能性却很完整,且须不间断运行,...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:134 时间:2025-06-12
  • 如何计算回风焓值和新风焓值,以指导空调系统设计?...查看详情

    用户:bim学院 浏览量:21 时间:2025-06-11
  • 配电室内是否可以安装水冷柜式空调机组,具体设计可行性如何?...查看详情

    用户:tumux_33294 浏览量:16 时间:2025-06-11
  • 风管的风速标准应为多少,以满足通风和空调系统的设计要求?...查看详情

    用户:tumux_3020 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调》的具体内容是什么?...查看详情

    用户:行见bim肖诗凡 浏览量:23 时间:2025-06-11
  • 空调平台的最小宽度设计要求是多少?...查看详情

    用户:tumux_2993 浏览量:9 时间:2025-06-11
  • 空调室外机平台的最小宽度设计要求是多少?...查看详情

    用户:tumux_66869 浏览量:14 时间:2025-06-11
  • 作者 撒世忠 王晏平 作者按:从地产行业业主到工业建筑技术,做了追随建筑市场的一点初步尝试,领悟思考了一点工业工艺建筑暖通技术,不成熟和错误之处在所难免,请行业专家不吝赐教。 摘要 :结合工程实际,介绍了免疫细胞实验室净化空调设计,包括设计参数选取、系统划分、压差控制、冷量、风量计算、再热量计算、设备选型等。分析了一个设计合理的净化空调项目,却在建设过程中出现了诸多实施缺陷,导...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:156 时间:2025-06-06
  • 一、冷却水系统 1 、冷却塔设计 各型冷却塔的冷能力是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。 设计时应修正:设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量及台数,并留有适当备用系数。 其它:选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防火要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。 安装位置:做初步设计时,...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:165 时间:2025-06-04
  • 1 引言 随着经济与科技的发展,人们生活水平的不断提高,户室中央空调得到了迅速普及与运用。户式中央空调在制冷原理和构造上与普通空调相类似,但又结合了中央空调的众多功能与优点 ,适合于单元面积在 80 ~ 600m2 的住宅或别墅使用。 风管系统、冷热水系统和 制冷剂系统 为当前户式中央空调的主要...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:100 时间:2025-06-04
  • 1. 前言 同为通风空调专业,在不同的行业里所处的位置也不相同。在水利项目中,通风及空调系统一般作为其中的一个附属系统,也较容易被忽视,很多水利项目在这方面设计比较简易,甚至没有设置,相对较重视水机、电气及金属结构等专业。通风空调有时只能尴尬地被归属到水机专业里。仅当地下厂房项目时,通风空调专业才体现其专业性和重要性,但因地下厂房项目较少而以地面厂房及半地下厂房居多,所以通风空调专业在水...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:83 时间:2025-05-12
  • 1 项目概况 某大型高端商业综合体坐落于广州市天河路与天河东交界外西北角,东为天河东路,南面天河路,西面为规划路,北为华文街。本工程为大型综合式建筑,主体建筑可分为五个组成部分,包括:1栋212m高的39层办公楼( 下称办公楼一);1栋160m 高的28 层办公楼(下称办公楼二),其中最顶上的8 层为一精品酒店; 一座131m 高的28 层五星级酒店(下称酒店A);以及一座8 层的文化中心。 各组...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:82 时间:2025-04-30
  • 在暖通空调领域,大型公建项目如商业综合体的空调设计,因其系统复杂、功能需求多样,一直是极具挑战性的工作。从项目总体分析、方案设计及深化,到施工图绘制,每一个环节都需要精准把握。例如在方案设计中,要综合考虑建筑空间、使用功能、能耗控制等因素,合理选择空调系统形式;施工图绘制时,设备布置、管道连接等细节更是关乎项目的最终落地效果。 对于暖通工程师和相关从业者来说,掌握大型公建空调设计全流程技能,是...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:51 时间:2025-04-28
  • 空调设计主要包含了空气调节系统中的冷剂系统,风系统,水系统。每个系统在空调系统中都有各自的作用,其设计也各有特点。 1.冷冻水系统主要起着载冷的作用,将冷水机制取的冷水运送至水系统末端,末端将冷冻水与室内空气进行换热,从而实现制冷。 2.冷剂系统是将冷凝器出口侧的高压液体运送至末端,制冷剂在末端经节流器后气化,依靠气化吸热制冷再与室内空气进行换热。 3.风系统是将经过处理的冷空气均匀的...查看详情

    用户:艾不闻哇哇 浏览量:50 时间:2025-04-27
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:131 时间:2025-04-23
  • 0 引言 水源多联机是多联机产品一种新的形式,自国内第一台水源多联机在市场上正式推出到 现在已有6年之余,越来越多的品牌加入到该产品的开发和推广中来,使得水源多联机在国 内中央空调市场愈加活跃。目前,水源多联机产品从适用水温范围上大致分为两种:一种为常温型,其运行水温要求范围为 10~45℃;另一种为低温型,运行水温要求范围为-5~40 ℃。产品容量从 3~60 HP,应用范围涵盖了办公...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:55 时间:2025-04-09
  • 想给药品生产营造高质量的工作环境,就要结合药品生产对环境的具体要求,对洁净室的暖通空调进行科学合理的设计,将各种不利影响因素限制在合理的范围内,为药品的生产质量提供可靠保障,为企业带来良好经济效益。1 药厂洁净室暖通空调设计关键点 暖通空调系统是药品生产质量控制系统的重要组成部分,能对生产环境中的空气温度、湿度、悬浮粒子以及微生物等重要因素进行实时的监控,并采取有针对性的调整控制措施,为药品生产提...查看详情

    用户:zjh_4852018183 浏览量:118 时间:2025-03-26