防烟分区更新时间:2024-05-16 22:29:20

本专题为土木在线防烟分区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟分区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    47013851、如图,在商场内划分防烟分区时,每个防烟分区不超过500平,是否需要把上方的小商铺(每个面积不超过50平)也计算在内面积,2、另外地下内走道超过20米需要排烟,是否还需要排风呢? 4701385...查看详情

    用户:zhhting 浏览量:4853 时间:2013-07-16
  • 满足自然排烟的房间采用自然排烟,不满足自然排烟的房间采用机械排烟,可以吗?...查看详情

    用户:aquagarnett 浏览量:7189 时间:2013-06-03
  • 新手做防排烟,请指教 项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。不知道大家都是不是这么做的。 问题:1.我每层里面的大于100的房间的排烟能做到内走廊的排烟系统里面去么?因为有一层大于100的房间太多,都单独做的话,风管太多会打架。 2.我把中庭单独划分为了一个排烟系统(面...查看详情

    用户:com_com_nm 浏览量:3452 时间:2013-05-13
  • 请教前辈们,防火分区和防烟分区到底可不可用一样呢?高规上是防烟分区不大于500平方米,但是《汽车库、修车库、停车场规范》里又规定防火分区不大于2000平方米就可以了,那是不是说我的防火分区面积不大于2000,就可以直接把防火分区作为防烟分区呢?真的很困惑啊,帮帮忙吧!...查看详情

    用户:ananya 浏览量:15590 时间:2013-02-03
  • 本人在设计院 之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机; 现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。 有两个地方我想不明白: 1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是6000...查看详情

    用户:52756901 浏览量:5682 时间:2013-01-16
  • 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00M的不划防烟分区的房间时。应按每平方米面积不小于`60M^3//H`计算(单台风机最小排烟量不应小于`7200M^3//H) 这里是不是 这个防烟分区面积小于120平方, 技术要求的排烟量是(7200M^3//H)?,还是是防烟面积的60M^3//H`计算? 还是就是风机选的要求是(7200M^3//H)?, 就是这个7200的疑问! 如果当一台风机担负着...查看详情

    用户:ufomtv4444 浏览量:22278 时间:2012-12-25
  • 地下车库三个防烟分区,其中一个防烟分区属于一个防火分区,另两个防烟分区属于一个防火分区,只一个送风机房,一个排烟排风合用机房,怎么处理,是一个机房内放三台风机吗?如果是这样,风管穿越防火分区出就加阀门。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:32729 时间:2012-11-08
  • 一个防火分区有3个防烟分区,其中一个防烟分区报警,3个防烟分区排烟阀怎样联动?...查看详情

    用户:bobo7878758 浏览量:2062 时间:2012-11-08
  • 有个地下车库,井子梁,都是突出顶棚下500mm的,怎么划分防烟分区? 在作为防烟分区的梁的地方,是不是还需要垂下一个500mm的挡烟垂壁才行?...查看详情

    用户:yinmeng113 浏览量:1324 时间:2012-09-13
  • 一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助...查看详情

    用户:xjg2010 浏览量:23769 时间:2012-09-05
  • 一个商场的一个防烟分区,现在被分为若干个小房间,每个房间都小于100平米,那么还用排烟风口吗?...查看详情

    用户:limeng5213 浏览量:13713 时间:2012-08-04
  • 现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?...查看详情

    用户:dmeiz 浏览量:4902 时间:2012-08-02
  • 问题:如标题。 例如: 一个风机负责260平,240平两个防烟分区。 排烟量:260×120=31200m³/h 选双速风机——风量:31200/15600m³/h 每个防烟分区风管管径是按照通风量计算,还是按照每个防烟分区面积乘以60计算?...查看详情

    用户:talunboy 浏览量:11973 时间:2012-07-05
  • 做的一个项目,地下车库防火分区面积3060平,防烟区净面积(扣除所以设备人防房间)只有2000不到,到底需不需要设置两个防烟分区?求教啊...查看详情

    用户:magic_hj 浏览量:2622 时间:2012-06-23
  • 是防烟分区内所有排烟口都要符合这个规范么,还有怎么才算防烟分区最远点,水平距离又是怎么理解的,不懂啊,我自己把这个规范反过来理解,就是防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米,这样对吗,请专家解惑啊@blei@...查看详情

    用户:zq0312 浏览量:53668 时间:2012-06-06
  • 请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。 (我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)...查看详情

    用户:jiang10200921 浏览量:3239 时间:2012-05-27
  • 如题!回型内区走廊,面积超过500平,需要划分防烟分区吗?...查看详情

    用户:momo.218 浏览量:7364 时间:2012-05-21
  • 8 采暖通风和排烟 8.1 采暖和通风 8.1.1 车库内严禁明火采暖。 8.1.2 下列汽车库或修车库需要采暖时应设集中采暖: 8.1.2.1 甲、乙类物品运输车的汽车库; 8.1.2.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库; 8.1.2.3 Ⅰ、Ⅱ类修车库。 8.1.3 Ⅳ类汽车库、Ⅲ、Ⅳ类修车库,当采用集中采暖有困难时,可采用火墙采暖,但其炉门、节风门、除灰门严禁设在汽车库、修车库内。汽车库采暖的火墙不应贴...查看详情

    用户:yanlonghappy 浏览量:1806 时间:2012-05-07
  • 走道太长,只设一个排烟口满足不了30M,设了2个竖直风井,每个风井一个排烟风机,这样可以吗?火宅时怎么控制,报警后2个排烟口一起打开吧?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:12427 时间:2012-04-20
  • 有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500; (2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400 请教诸位,有什么不妥?...查看详情

    用户:feidao993 浏览量:3233 时间:2012-03-09