  • 请教各位前辈,现在遇到一个地上敞开式汽车库,一共有四层,但宽度超过60m,不能使用自然排烟,每层有三个防火分区,我每个防火分区划分了两个防烟分区 想请问,是否需要每层都设置排烟机房单独负担每个防烟分区的排烟量,像地下车库一样,一个风机 只能负担一个防烟分区呢? 或者是否可以一个风机放屋顶负担多个防烟分区,由风井到每层加支管呢? 谢谢·...查看详情

    用户:comma3 浏览量:1823 时间:2016-11-25
  • 自然排烟的办公室还需要划分防烟分区么?挡烟垂壁要设置么?...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:17330 时间:2016-11-15
  • 碰到个问题,请问商场根据500m2划分防烟分区,其中商铺面积超过100m2,其余是公共走道,请问,如何设置排烟口?商铺肯定是需要单独设置,那走道是否还需要设置排烟口?...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:1968 时间:2016-09-14
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 niuniubeiqq 于 2016-8-8 10:30 编辑 一个工程,丙类仓库,1672m2,底层,进深90m,横向长条房间,基本没有外窗(外侧有其他房间)。房间一半(北)净高超过6m(7.1m高)。另一半(南)净高不超过6m(5.9m高)。业主希望风机放在屋顶,占用的层高底,总造价低。我的方案是:纵向分成东西二个分区,每个836m2,防烟分区线在超过6m部分用挡烟垂壁分隔,不超...查看详情

    用户:niuniubeiqq 浏览量:11495 时间:2016-08-05
  • 设自喷系统的防火分区可以增加一倍。防烟分区呢?...查看详情

    用户:co1463641541257 浏览量:6188 时间:2016-05-22
  • 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。 防烟分区的面积规定:防烟分区不应超过500,且不得跨越防火分区。 以上是关于防烟分区的相关规定,请教各位防烟分区最大面积到底多大呢? 防火分区呢?请教各位能指教一下,谢谢!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:79386 时间:2016-02-26
  • 如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:22976 时间:2015-11-02
  • 3层~5层开始是古玩市场(总建筑面积3200㎡),一层和二层是大厅及保险公司(建筑面积分别为200㎡和300㎡),本工程的范围就是这个古玩市场,古玩市场的隔墙不到顶,顶面也不封板,我考虑的是通过敞开楼梯间,把1至5层连通作为一个防火分区(<4000㎡),但是去消防队人家说,排烟达不到,要加风机,考虑是按整层面积考虑排烟量,但是我就不知道 这种跨越楼层的防烟分区应该怎么划分?各位大师,有没有谁...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:1510 时间:2015-09-28
  • 新车库防火规范8.2.5条,给出了防烟分区的排烟风机的排烟量,但没有给出防烟分区的面积,跟面积没有关系吗还是按2000平米考虑的?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:2290 时间:2015-09-24
  • 有这样情况: 1、单层厂房,有若干个防烟分区,每个分区一个风机,这样风机只排该区的烟气,还要不要排烟口? 2、有一个二层防烟楼梯间,一层楼梯间直通室外,二层楼梯间与走道间有一个防烟前室,前室和楼梯间都无法开外窗,都得配个风机,这个风机也只负责这一个区域,还有没有必要要送风口了?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:1419 时间:2015-09-07
  • 前段时间看到有网友讨论一个防火分内的多个防烟分区是不是可以采用不同的排烟方式:即有的防烟分区采取自然排烟,有的防烟分区采取机械排烟。其实已经得到了明确的答案:对于挡烟垂壁分割的防烟分区必须采取同一个防烟方式,而采取隔墙分割的防烟分区可以采取不同的防烟方式。 这个结论,我觉得比较合理,最近翻红宝书的时候发现了一个概念,感觉这个概念用在这个问题上比较贴切。 红宝书规定:用挡烟垂壁分割的防烟分区叫做开敞...查看详情

    用户:licaibian 浏览量:3064 时间:2015-07-24
  • 本帖最后由 w1197358774 于 2015-7-23 16:57 编辑 新《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》GB50067-2014的8.2.7条 “在穿过不同防烟分区的排烟支管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机” 此条规定,解答了之前的疑问(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,...查看详情

    用户:w1197358774 浏览量:7000 时间:2015-07-23
  • 本帖最后由 我去画图了 于 2015-7-9 20:35 编辑 现在有一个项目,1-3层的走道需要设置机械排烟系统,每层走道长度约70m, 走道面积为120m2,考虑设置共用排烟竖井进行机械排烟。排烟量计算及思路如下: 考虑三层走道为三个防烟分区,排烟量按最大防烟分区面积*120m3/h考虑,消防风机选型按120*120*1.1=15840m3/h,但是各层走道的风管及风口仍然按每平方60m3/...查看详情

    用户:我去画图了 浏览量:10333 时间:2015-07-09
  • 本帖最后由 dayingtao 于 2015-6-30 14:43 编辑 层高8米的单层厂房,面积大需机械排烟,是不是一定不能划分防烟分区...查看详情

    用户:qq_1405500596212 浏览量:6367 时间:2015-06-26
  • 独立的防烟火分区并超过30米的首层地下车库车道是否要排烟?...查看详情

    用户:icicco7 浏览量:1995 时间:2015-06-17
  • 划分防烟分区的目的以及应该注意的问题有哪些? 所谓防烟分区是指用挡烟垂壁、挡烟梁、挡烟隔墙等划分的可把烟气限制在一定范围的空间区域。 划分防烟分区与划分防火分区的目的不同,前者的目的在于防止烟气扩散,要用挡烟垂壁或者挡烟梁或者挡烟隔墙等措施来实现,以满足人们安全疏散和火灾扑救的需要。后者则采用防火墙或防火卷帘加水幕等划分防火分区,目的在于防止烟火蔓延扩大,在分隔的要求上比防烟分区严格得...查看详情

    用户:zbzd55 浏览量:856 时间:2015-05-20
  • 防火分区与防烟分区有何区别和联系? 其区别主要有二个方面: 一是划分分区的目的不同,防火分区主要是将火势控制在一定空间内;防烟分区主要是保证在一定的时间内,烟气不随意扩散。 二是设置的要求不同,防火分区比防烟分区划分的面积大;划分防火分区的分隔物比划分防烟分区的分隔物的耐火要求高。防烟分区不能跨越防火分区,防火分区可由几个防烟分区组成。...查看详情

    用户:www44445 浏览量:1886 时间:2015-05-20
  • 请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗...查看详情

    用户:qq_1427345027498 浏览量:9223 时间:2015-03-26
  • 通风排烟图片1

    5068737 看到别人的图。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?而要用连接箱连起来? 火灾时怎么控制呢?两台都启动?还是平时通风时两台启动,火灾时只启动一台? 不明白,请教高手 5068737...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:1553 时间:2015-02-12
  • 本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:9860 时间:2015-01-13