防烟分区更新时间:2024-04-23 18:12:52

本专题为土木在线防烟分区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟分区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释〗 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分...查看详情

    用户:一身肌肉的领结 浏览量:62 时间:2022-08-10
  • 一、通用要求 1、设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围; ②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。 【特例1】 空间净高大于9m的场所,防烟分区之间可不设置挡烟设施。 【特例2】 回廊不需...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:98 时间:2022-08-02
  • 一、通用要求 1、设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围;②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。 【特例1】 空间净高大于9m的场所,防烟分区之间可不设置挡烟设施。 【特例2】 回廊不需设置排烟设施的场所,中庭...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:75 时间:2022-07-26
  • 防烟分区设置的目的是将烟气控制在着火区域所在的空间范围内,并限制烟气从储烟仓内向其他区域蔓延。烟气层高度需控制在储烟仓下沿以上一定高度内,以保证人员安全疏散及消防救援。今天我们分享防烟分区相关的内容。 1. 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 注:设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需...查看详情

    用户:wx_63885645 浏览量:31 时间:2022-07-13
  • 机械排烟的分区形式及计算规则 防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量 防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量 消防电梯间前室的加压送风量 加压送风控制风量 防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟条件时的送风量...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:39 时间:2022-04-21
  • 最长的长度小于60m...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:44 时间:2022-04-18
  • 我这个走道是个pai字型 ,最大长度不超过60 应当划分为几个防烟分区?...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:14 时间:2022-04-18
  • 一个高度在3-6m之间的走道,宽度为2.5m,长度超了60m的走道,划分防烟分区后,自然排烟怎么考虑? 3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。 4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2...查看详情

    用户:l1418080344 浏览量:1354 时间:2022-03-31
  • 同一根风管能在2个不同的防烟分区开风口吗?...查看详情

    用户:wx_1644721678452 浏览量:59 时间:2022-02-13
  • 防烟分区 1. 人防工程内采用 防火墙 划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:95 时间:2022-01-04
  • 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 天正如何设置相邻的两个只和呢?...查看详情

    用户:wjq567 浏览量:589 时间:2021-11-22
  • 人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少? 1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款: “需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ” 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款: “ 防...查看详情

    用户:汇泳泽 浏览量:346 时间:2021-11-02
  • 请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。 问题:1、该如何划分防烟分区? 2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?...查看详情

    用户:s淡若止水 浏览量:107 时间:2021-09-26
  • 详见原创视频论述暖通中防火封堵措施及防火分隔设施,防烟分区分隔设施浅谈...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:102 时间:2021-06-30
  • 请教各位,车库一个防火分区,两个防烟分区,补风机是设置一台还是两台?如果可以一台,是需要两个防烟分区都设置风口吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:574 时间:2021-05-14
  • 请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置?是否需要安装完成后的挡烟垂壁底标高相同?...查看详情

    用户:凤尾竹哦 浏览量:627 时间:2021-03-06
  • 请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置?是否需要安装完成后的挡烟垂壁底标高相同?...查看详情

    用户:凤尾竹哦 浏览量:982 时间:2021-03-06
  • 一个防烟分区、层高不一样、按照哪个层高进行设计计算?...查看详情

    用户:cof1598761795656 浏览量:3999 时间:2020-08-30
  • 防烟分区的280度防火阀连锁风机吗...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:46 时间:2020-05-28
  • 请教一下,对于防烟分区里的排烟口数量有限制吗?是规定不少于5个吗?哪一条规范有此限制??...查看详情

    用户:漠之寻123 浏览量:1277 时间:2019-10-09