距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防烟分区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟分区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
是按换气次数计算排烟量还是按最大防烟分区面积 X 120 ??? 请高手点拨!!...查看详情
地下车库两个防烟分区共用一个排烟系统,请教一下,排烟风机的排烟量是按照两个防烟分区的总排烟量计算还是按照最大一个防烟风区排烟量确定呢?...查看详情
我在<高规>中看到所有防烟分区都不能超过500平方米,却又在其他规范及通风设计手册中提及到防烟分区可达到2000平方米,,,,请问各位,倒底该何时为500,何时又为2000????? 迷惘中...............查看详情
规范上说防烟分区不宜超过2000m2,现要做一个3000m2的,偶想用一个大风机,不分防烟分区,这样有问题吗?...查看详情
例如:地下室为浴室,设置机械排烟系统,共划分4个防烟分区。最大的防烟分区有100平方米,最小的防烟分区只有40平方米。那么请问怎样设计管道的管径和排烟口的大小,才能让当只有最小的防烟分区发生火灾时,排烟口和排烟管道的风速不超过规范规定的风速??那最小的防烟分区实际的排烟量又有多少??还有就是实际的补风量应该为多少??...查看详情
在做一个菜市场,一个防火分区内划分为5个防烟分区,共用一台风机,每个防烟分区4个风口,平时排风,火灾时排烟。就是不明白,如果防烟分区1着火了,那怎么关闭其他防烟分区内的风口呢?要用什么阀门来切换吗?...查看详情
请问一个工程,平时作为地下车库 战时作为人防(6级二等人员隐蔽所)的防烟分区是按照《人防防火规范》500m^2?还是按照《车库防火规范》防烟分区2000m^2设计???...查看详情
请教各位大侠:地下车库是否要防烟分区?...查看详情
那这样一个防火分区内的车库不是被自然分成若干个防烟分区了?...查看详情
如果一个高层的地下室有多个小房间,还有一些走道,已经明确要设计机械排烟!但是小房间的位置关系很特别,就是有很多房间在其它的房间里,属于套房性质。我不太清楚怎样来考虑这个时候排烟口该怎样设置?是每个房间都设置(每个房间按一个防烟分区考虑),还是在走道设置(把所有的小房间和走道归成一个防烟分区,前提是小房间与走道面积和不超过500平方米)?请高手给予解答,先谢谢大家看此帖~...查看详情
我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并...查看详情
下面的说法0对吗?(摘自一论文): .10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面...查看详情
如问题,超过2000m2,就要分2个?一个排烟系统只能负责一个防烟分区的排烟吗?...查看详情
请教如何划分防火分区和防烟分区,两者有和区别和联系...查看详情