  • :( :( 大家好,我是上海的,现在做江苏太仓一个住宅的地下车库,车库都是狭长条型的,宽度大概20米左右,2000平米一个防烟分区,所以该防烟分区内的长边在100米左右。 然而,自己的审图老师说防烟分区划分时参照上海防排烟规程,长边应小于60米(《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》没有提到)。这样防烟分区多的话,排烟主管道必然要加长很多。 请问一下,大家在做江苏地区车库的时候有没有对防烟分区的长...查看详情

    用户:xuanxuan1979 浏览量:7387 时间:2008-08-09
  • 在学校的设计防火防烟这一块大家都糊弄着就过去了。现在开始上班了,对这一块很不了解,希望有人能给解释一下。...查看详情

    用户:huituzimeimei 浏览量:1752 时间:2008-08-01
  • 《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算! 而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算! 由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见: 1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行! 2:《车库防火规...查看详情

    用户:xuyanzhao 浏览量:2480 时间:2008-07-10
  • 关于防烟分区的划分,现在碰到1个问题,地下水泵房这样的房间,一般不设置排烟系统,我一般只考虑设置通风系统,但是在进行编号的时侯,水泵房不能写成防烟分区几吗?防烟分区一定要设置机械或自然排烟系统吗?还有配电间也是这样,我进行了编号,审图意见说防烟分区要做排烟,有道理吗?...查看详情

    用户:zyy686 浏览量:2268 时间:2008-07-02
  • 在论坛上也看了一些类似的帖子,可还是不很明确,提问如下: 低规9.4.2条条文解释第4条中:走道按规定须设排烟设施时,而房间可不设,且走道与房间的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区,若不是防火门,则防烟分区的划分应包括这些房间。 第1个疑问,此条中的“房间”是指所有房间,不管有无外窗? 第2个疑问,如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,似乎应该划分防烟分区?? 第3个疑...查看详情

    用户:zhangwenyong2011 浏览量:1112 时间:2008-06-10
  • 各位高手请赐教: 采用自然排烟是否需要划分防烟分区?...查看详情

    用户:l18917 浏览量:7172 时间:2008-05-27
  • 大家好,小弟我现在在做我们学校的图书馆的防排烟系统设计做为我的毕业设计,现在遇到以下问题: 1图书馆的理科阅览室面积2703平方米,用防火卷帘划分为两个防火分区,在实际设计中没有设置机械排烟系统,理由是高规8.4.1.2面积超过100平方米,切经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗房间应设机械排烟系统,由于阅览室满足面积,有人停留,且可燃物较多等条件,就因为阅览室开了几个窗户就可以自然排...查看详情

    用户:gebidexingfu110 浏览量:1326 时间:2008-05-20
  • 各位达人,现在有个问题想和大家讨论下,向各位求教下经验. 现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区...查看详情

    用户:心多多的滋味 浏览量:3785 时间:2008-04-10
  • 现在作了个地下商场,梁高400,不满足500,又不吊顶该如何划分防烟分区呢,用挡烟垂壁,那风管穿过挡烟垂壁该如何处理呢?...查看详情

    用户:无果 浏览量:1696 时间:2008-03-25
  • 根据《建规》上9.4.2条中说室内净高小于等于6m时需划分防烟分区。防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。我在做的一个项目是层高小于6米但是没有吊顶。我想问一下是不是可以用梁格进行防烟分区的划分呢?要是可以的话是不是每个防烟分区的面积太小了呢?还有风管在梁下走,排烟口安装在什么位置呢?要是安装在风管下还有排烟效果吗?一般这种...查看详情

    用户:swimmingfish8264 浏览量:2298 时间:2008-03-14
  • 在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我...查看详情

    用户:fengjing104 浏览量:11700 时间:2008-02-02
  • 怎样才能把防火分区和防烟分区比较好的划分好? 最好是比较实用的技巧?...查看详情

    用户:datuxi 浏览量:1804 时间:2008-01-07
  • 请高手答疑 根据防火规范 9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。 是不是高于6m就不应划分防烟分区.? 目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.? 似乎大的惊人........查看详情

    用户:chalewen 浏览量:1908 时间:2007-12-24
  • 新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗? 加70度防火阀是肯定的,但需要与烟感联动吗?看规范说明是要,但在实际中很多案例都不联动,请问如何才是正确的?...查看详情

    用户:fixer 浏览量:2711 时间:2007-12-05
  • 地下车库防烟分区面积算不算机房面积?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2433 时间:2007-11-29
  • 面积2000,个人认为不必划分,但是不知道排烟风机如何计算。是否按2000*60=120000选择数台屋顶排烟风机?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:4529 时间:2007-11-28
  • 一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?是不是到这远点只要不大于30米,设一个也可以?...查看详情

    用户:wlpd2003 浏览量:4943 时间:2007-11-24
  • 有一个地下室,有停车库,还有商场,有好几个防火分区,可不可以用一个排烟系统,跨防火分区的风管装280度阀?...查看详情

    用户:wlpd2003 浏览量:7390 时间:2007-11-23
  • 略为超过2000m2,可否作为一个防烟分区? 上海的项目。...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:1002 时间:2007-10-31
  • 按车库通风,一般习惯将防烟分区做大,1000平米左右,多个防烟分区同时排烟,这样的系统控制简单。...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:934 时间:2007-10-31