    两个个防火分区,每个2200平方,每个防烟分区1100。 一个风机带两个防烟分区这种做法常见么?可以象一个防烟分区那样布置风管么? 这个排风风量在38000风量,排烟量两个防烟分区中排烟量比较大的风量作为排烟量么? 1753968...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:1501 时间:2007-10-30
  • 不记得是第一天的题还是第二天的题了 可能是第一天的题吧 题目:一排烟系统负担3个排烟分区,第一排烟分区500m^2,第二个200m^2,第三个100m^2,问排烟风机的风量多少? A 30000m^3 B 12000m^3 C 48000m^3 D 60000m^3 我第一感觉是这题送分的,根据规范,最大防烟分区面积X120即可啊 500x120=60000m^3 但一看见答案C我犯难了! 总面积...查看详情

    用户:cannavaro_nesta 浏览量:1327 时间:2007-09-25
  • 首先祝大家中秋快乐! 高规8.4.2.2负担两个以上防烟分区的排烟系统,选择排烟风机要按最大防烟分区不小于120m3/h计算。 是不是给电气提条件:防烟分区着火时打开该区域的排烟口,同时启动风机-----这样的话假若只有一个防烟分区着火的话,会不会该区域的排烟量〉120m3/h,这样排烟口的大小是按120m3/h选,还是60m3/h选啊?...查看详情

    用户:hejun18407 浏览量:7864 时间:2007-09-25
  • 有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?...查看详情

    用户:jinlinzhe1976 浏览量:3654 时间:2007-09-22
  • 一幢2类高层,45米,底下2层为营业大厅,每层建筑面积约1900平米,营业大厅中间欠了一个面积约700的中厅,9米高。现在我翻高规,中厅可以自然排烟。那么剩下每层1200的面积,做自然排烟如果整体考虑也够了,除去中厅相关的外窗,剩下2层,每层外窗马马虎虎正好,但是如果自然排烟分防烟分区,那么肯定按500平米考虑,可以分3个,中间那个由于正好和中厅相连,没有外窗了,不符合排烟条件。 所以请教大家自然...查看详情

    用户:lu0923 浏览量:14913 时间:2007-09-14
  • 负责每个防烟分区的主支管上必须设置排烟防火阀吗?如果不是,该区域烧到280度,怎么办?...查看详情

    用户:wuyonghua 浏览量:4250 时间:2007-09-13
  • 如题,防烟分区面积在200平米左右会不会太小...查看详情

    用户:huabohou 浏览量:1409 时间:2007-09-03
  • 2000平方的地下车库分成一个1200和一个800平方的防烟分区,排烟按最大防烟分区1200x4m层高x6次换气次数=28800立方米/小时。这样做行吗?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:3688 时间:2007-08-12
  • 根据建筑设计防火规范: 5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表 5.1.7 的规定。 表 5.1.7 9.4.1 设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施。 9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于 6.0m的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500M^2,防烟分区不应跨越防火分秋...查看详情

    用户:atiyang 浏览量:2468 时间:2007-07-20
  • 地下一层商场如何划分防火分区,防烟分区?...查看详情

    用户:yuliang0111 浏览量:3640 时间:2007-07-12
  • 查防火规范,发现没有名词解释,求救!!...查看详情

    用户:puniamall 浏览量:2512 时间:2007-07-02
  • 如题,如果有两个房间均需排烟,一个70平米,另一个80平米,按规范,负担两个及以上防烟分区时风机风量是按最大防烟分区面积乘以120m3/h来计算,即80X120m3/h。但每个房间的排烟支管及排烟口风量是按60m3/h还是120m3/h计算? 有种观点是认为按照60m3/h来确定支管管径及排烟口尺寸,但是当某一个房间发生火灾时,排烟风机即按80X120m3/h进行排烟,着火房间的排烟量即为80X1...查看详情

    用户:pzyppgo 浏览量:4129 时间:2007-06-14
  • 按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题: 当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管...查看详情

    用户:chenju2004 浏览量:26120 时间:2007-06-11
  • 两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?...查看详情

    用户:天空之眼 浏览量:14581 时间:2007-06-10
  • 各位好,有个问题请教,我有一个汽车库,大概6000平米,分3个防烟分区,两个防火分区,排烟机房设于其中一个防火分区内,用两台风机并联排烟,排烟排风合用风管及风口,穿越防烟分区及防火分区,那么风口是否要按照防烟分区进行转换,即只排着火的那个防烟分区的烟气,关闭其他区的风口。我见过一个高手设计的工程,他也是穿越几个防烟分区,但他全部采用常开普通百叶风口,我不怎么理解!!...查看详情

    用户:lelc 浏览量:1325 时间:2007-05-25
  • 这个问题我估计应该有人在论坛问过,但查了下没找到,所以只能新开一贴. 当一个系统负担两个或以上防烟分区的排烟,风机计算风量按 最大分区面积x120,每个分区的排烟量仍按 面积x60,这是高规规定. 同时也有一层隐含的意思,就是只不过为安全起见,风机风量按 面积x120计算,实际最多还是只考虑一个防烟分区排烟 假设一系统有三个分区都是1万排烟量, 则风机计算风量为2万, 问题如下: 1. 每个分区的...查看详情

    用户:bigchill 浏览量:8888 时间:2007-05-24
  • 《建筑设计防火规范》的条文说明中有这样2句话: 4)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的捌分应包括这些房间。 5)当房间(包括半地下、地下房间)按规定需设置排烟设施,而走道可不设置排烟设施,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按房间划分防烟分区;如房间与走道相通的门不是...查看详情

    用户:coralyan 浏览量:1930 时间:2007-05-15
  • 规范中说一个排烟系统不宜负担太多个防烟分区,最多能负担多少个防烟分区没有说明?哪个资料里有说明这个问题?...查看详情

    用户:xiaoguang8009 浏览量:3596 时间:2007-05-11
  • (是一个多层商场) 1.如果一套排烟系统在两个防火分区都设有排烟口,负责两个防火分区的排烟,排烟量是按两个防火分区中所划分的最大一个防烟分区面积计算的,这种情况属不属于防烟分区跨越防火分区呢? 2.可不可以两个防火分区用一个送风系统,即一个送风管在每个防火分区都有送风口呢?这有没有违反防烟分区跨越防火分区这条呢? 谢谢好心人了!!!...查看详情

    用户:zhangtao66_1981 浏览量:8068 时间:2007-04-15
  • 请教:机场航站楼的防火、防烟分区怎么划分 防火分区最大能做到多少平米? 机械排烟时防烟分区能做到多少平米?...查看详情