  • 《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算? 排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面...查看详情

    用户:banshanxue 浏览量:4963 时间:2007-04-13
  • 根据防火规范,负担两个及以上防烟分区时,风机按最大分区每平米120m^3/h计算。如果我的防烟分区划分的很小(对大空间如3000平米而言,多划分几个分区,例如100平米,不够的话加垂壁),那么风机不就很小了?风管规格就很小了?我这样理解对不对?问题出在那里?...查看详情

    用户:曲池荷 浏览量:3515 时间:2007-03-30
  • 地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?...查看详情

    用户:zyy686 浏览量:3084 时间:2007-03-15
  • 由于车库划分了3个防烟分区,因为各种原因只能设置2台排烟风机,而且2台风机只能放在中间一个防烟分区,他们除了分别负担2个不同的防烟分区外还共同负担中间这个防烟分区。 请教如此设计是否违反规范,如不违反,还有什么问题需注意,谢谢大家。...查看详情

    用户:print1982 浏览量:3480 时间:2007-02-10
  • 先引用两条大家都很熟悉的规范: <<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版) 8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。 8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m...查看详情

    用户:cao_huabin 浏览量:3252 时间:2007-02-06
  • 请教各位大大以下两个排烟问题 1:2个房间A,B设排烟,现在2个房间中间隔一条走道,风井在房间A,风管从A穿过走道再进入房间B,请教各位走道上的那段风管是否需要耐火极限达到1小时,或者说从风井接出来的风管一直到走道上,风管耐火极限均要达到1小时。 2:另一个项目,高层,每层走道设排烟,现在一层除了一部分外,其余大部分离疏散门很近(一层门开了许多),请教各位是否在一层除了那一小部分外(用挡烟垂壁与其...查看详情

    用户:lu0923 浏览量:6593 时间:2007-01-14
  • 地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?谢谢!...查看详情

    用户:xzj-cy 浏览量:1131 时间:2007-01-06
  • 通风排烟图片1

    请教各位大大2个排烟问题,见下图 现在走道及4个房间处一个防火分区,都需要排烟,建筑如图设置了2个排烟井。请问: 1。每2个房间及走道共用一个排烟井,这种如剖面所示的背靠背设置是否可行? 2。由于走道长度,故2个排烟井都需要负担走道排烟,那是否每个排烟井负担走道排烟的一半?一旦走道发生火灾,是否两个排烟风口都需要打开,即两个排烟井都起作用? 谢谢大家 1711196...查看详情

    用户:lu0923 浏览量:1559 时间:2007-01-02
  • 中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用 如果能合用,排烟量是不是应该按照最大防烟分区排烟量*2(中庭为一防烟分区) 比如说一排烟系统含三个防烟分区,其中一个为中庭.体积为3000m3,其他两个防烟分区面积分别为200m2,350m2. 各防烟分区排烟量分别为3000*6=18000,200*60=12000,350*60=21000,排烟系统排烟量应该为21000*2=42000. 不知...查看详情

    用户:xcx5207 浏览量:7177 时间:2006-12-21
  • 通风排烟图片1

    是这种屋面 1707483...查看详情

    用户:tkdy2002 浏览量:3063 时间:2006-12-13
  • 高规中说防烟分区以下垂不小于500MM的梁来分隔,但是实际中哪里有下垂这么长的梁? 能给个例子说明吗?如果没有,要专门设挡烟垂壁吗?设的挡烟垂壁可以只在消防设计 专篇中说明,而不在图纸中标示出来吗?...查看详情

    用户:cairui781126 浏览量:5031 时间:2006-11-07
  • 如题: 详细见图纸.这是一个人防的地下停车场.图中有段风管穿了防护分区的墙,要改的. 现在我想请教的是:我这样的一个系统行的通不?风量75000m3/h.谢谢指教!!...查看详情

    用户:magicchen618 浏览量:2177 时间:2006-10-17
  • 在几年的暖通工程施工工作里,其中经手了许多个地下室通风排烟工程,见到过很多人设计的施工图纸,做法五花八门,一直感觉很困惑。例如,高层建筑中,一些功能用房(如水泵房、制冷机房、高低压配电间、发电机房、库房等等)通常都设于地下室,各个功能房间面积大都为几十平方米。针对此种情况,有人做的设计是按各房间面积之和不超过500m2划分防烟分区,而有人却将每个房间划分为一个防烟分区,其排烟支管均装设280℃排烟...查看详情

    用户:lsf30120711 浏览量:1824 时间:2006-10-09
  • 大家好。有一个中厅排烟,三层顶部设排烟口时,排烟口里底层最远端超过了 30米。那么是否违反排烟口里最远端不超过30米的要求?谢谢。...查看详情

    用户:fxg116 浏览量:1085 时间:2006-09-20
  • 走道防排烟问题:如果有100米走道,其中50米可以满足自然排烟要求。 能否按2个防烟分区考虑,只做垂壁:50机械排烟,50米自然排烟?...查看详情

    用户:abbsmm 浏览量:1143 时间:2006-09-14
  • 一类高层裙房需要划分防烟分区吗?已设自动灭火和喷淋系统。一层面积大约为18000平方...查看详情

    用户:lh-5566 浏览量:1523 时间:2006-06-27
  • 请问一类高层裙房是否要划分防烟分区?已设置自动灭火系统和自动喷淋系统,单层建筑面积为18000平方...查看详情

    用户:lh-5566 浏览量:781 时间:2006-06-27
  • 一商场总面积为900平方米,划分成3个防烟分区,面积分别200、300、400平方米,设计计算各防烟分区的排烟量L1、L2 、L3及各段管道的排烟量为LA=6000立方每小时 LB=18000立方每小时 LC=4000立方每小时。判断计算是否正确,如有误,请予改正。...查看详情

    用户:zlrqybg 浏览量:2651 时间:2006-06-15
  • 我看有的书上是写不宜大于2000,有的又写不宜大于500。都被搞糊涂了。。。...查看详情

    用户:suyun0000 浏览量:7667 时间:2006-04-20
  • 是按换气次数计算排烟量还是按最大防烟分区面积 X 120 ??? 请高手点拨!!...查看详情