防烟分区更新时间:2024-03-25 06:14:42

本专题为土木在线防烟分区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟分区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 专家热线图片1

    某多层办公楼内部装修项目,平面布局和房间分隔有改变,在排烟风机和主系统不在改造范围的前提下,请问:排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量进行设计? 答:不可以。 按《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》第4.2.5条规定,改造区域内的排烟系统设计应满足现行规范要求,即:改造范围内的排烟口排烟量及末端风管、风口尺寸,应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB5...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:6 时间:2024-02-08
  • 防雷减灾图片1

    #1 防火分区 具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件 划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。 防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。 1、厂房的防火分区 根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。 甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:11 时间:2024-01-10
  • 建筑方案设计图片1

    防火分区 具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。 防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。 ◎厂房的防火分区 根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。 甲类厂房除...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:5 时间:2023-12-20
  • 3米以下,两个防烟分区中间的挡烟垂壁,应该如何设置?...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:21 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    1 作用不同 防火分区是能够在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元;防烟分区是能够在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。 2 分隔构件不同 防火分区的防火分隔构件必须是不燃烧体,在构造上要求是连...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:14 时间:2023-06-08
  • 通风排烟图片1

    3、民用建筑的防火分区 1、防火墙: 不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。 3、防火门: 具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门。 4、防火窗: 采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗。 6、防火阀: 在一定时间内能满...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:16 时间:2023-05-15
  • 公共建筑设计图片1

    还是竖向防火分区呀。...查看详情

    用户:wx_1638358721130 浏览量:5 时间:2023-05-13
  • 居住建筑设计图片1

    防烟分区与防火分区的区别 01作用不同。 防火分区具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。 防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。1、厂房的防火分区 根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:68 时间:2023-03-07
  • 01作用不完全相同1)防火分区的作用:有效的阻止火灾在建筑物内沿水平和垂直方向蔓延,把火灾限制在一定的空间范围内,以减少火灾损失。2)防烟分区的作用:在一定时间内把建筑火灾的高温烟气控制在一定的区域范围内,为排烟设施排除火灾初期的高温烟气创造有利的条件,为人员安全疏散提供良好的条件,且也能防止烟气蔓延。02结构和耐火要求不同防火分隔构件的结构型式和耐火性能要求不同1)防火分区的防火分隔构件必须是不...查看详情

    用户:pl_18203043 浏览量:24 时间:2023-03-03
  • 引言GB 51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准( 以下简称标准) 已于2018年8月1日实施。《标准》与原《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 中排烟系统设计的区别比较大。如排烟量的计算和防烟分区的划分。新的《标准》排烟量计算不再像原《建规》排烟量仅按最大防烟分区的面积来进行简单的数学乘法,而是与火灾热释放速率、烟羽流的类型有关;防烟分区最大允许面积根据净高分类由原来的2类改为4类。因此...查看详情

    用户:pl_28820874 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:27 时间:2023-03-03
  • 1、什么是防火分区?什么是防烟分区?两者有什么区别和联系?防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。防烟分区是指在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。划分防烟分区的目的在于:一是为了在发生火灾时将烟气控制在一定范围内;二是为了提高排烟口的排烟效果。防烟分区一...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:17 时间:2023-03-03
  • 通风排烟图片1

    来源:牛丫头消防课堂 如有侵权,请联系删除 一、通用要求 1、 设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围; ②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。 【特例1】空间净高大于9m的场所,防烟分区之间...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:198 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    怎样计算走道防烟分区的长边长度,地方标准各执一词,差距甚大,以相同的口形走道为例,不同地方标准的取值差距可达4倍! 限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的计算,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文! 本文用简洁明确的规则,解决所有走道防烟分区长边长度的计算问题,供参考! 第一章 地方标准的主流观点 关于防烟分区的长边长度,无规范条文可循,地方标准...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:145 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    走道防烟分区的争议较大,主要集中在走道局部放大对防烟分区长度的影响,以及口形、日形走道长边长度的计算方式上。 这些问题,各地方标准差异甚大,以走道防烟分区的长边长度为例,相同的口形走道,不同地方标准的取值差距可达4倍! 本文要点: 1 走道局部放大对防烟分区长度的影响。 2 异形走道防烟分区的长边长度确定。 3 住宅建筑的走道长度的确定。 4 敞开式外廊要不要设排烟设施。 第一章 常规概念 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:416 时间:2023-01-12
  • 在商城的用楼梯连通一层和二层的商铺,二层约300平方(划分了两个防烟分区有机械排烟),一层约80平方(因面积小无排烟措施)。有几个疑问需要求助。 1:可否使用敞开楼梯,敞开楼梯上部是否要设置挡烟垂壁及排烟窗,可否使用机械排烟代替排烟窗。 2,一层有自然排烟条件,可以一层使用自然排烟,二层使用机械排烟。 3,这个敞开楼梯是否算在1层的防烟分区里。...查看详情

    用户:qq_1648468944423 浏览量:8 时间:2022-11-09
  • 电气工程原创版块图片1

    作用不完全相同1)防火分区的作用是:有效的阻止火灾在建筑物内沿水平和垂直方向蔓延,把火灾限制在一定的空间范围内,以减少火灾损失。2)防烟分区的作用:在一定时间内把建筑火灾的高温烟气控制在一定的区域范围内,为排烟设施排除火灾初期的高温烟气创造有利的条件,为人员安全疏散提供良好的条件,且也能防止烟气蔓延。防火分隔构件的结构型式和耐火性能要求不同1)防火分区的防火分隔构件必须是不燃烧体,而且具有规定的耐...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:19 时间:2022-10-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、工业与民用建筑 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 ,设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表的规定,当...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:154 时间:2022-09-20
  • 关于防烟分区的长边长度,无规范条文可循,地方标准各执一词,差距甚大! 一、目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示 1), 将目前地方标准的三大主流观点列示如下: 观点 1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度 L,图示 1 中 L=2a 2b。 观点 2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度 L,图示 1 中 L=a b。 观点 3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊...查看详情

    用户:callmez 浏览量:315 时间:2022-09-16
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:71 时间:2022-08-19