防烟分区更新时间:2024-05-16 22:29:20

本专题为土木在线防烟分区设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟分区设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE...查看详情

    用户:yicheng-liu 浏览量:43205 时间:2012-03-08
  • 我审查了很多设计院的图纸,比如说地下车库一防火分区共4000平方,分为2个防烟分区,2个防烟分区的面积加起来就等于防火分区的面积。我在想防火分区里肯定会包含楼梯、设备房、电梯前室、配电室、人防用房等面积,这部分面积加起来大的有四五百平方,如果这部分面积也算到防烟分区里那么设计的风机风量就要大很多,是不是有点不合理?请大家来探讨探讨这些面积要不要算到防烟分区里?...查看详情

    用户:wadeday82 浏览量:19794 时间:2012-03-02
  • 排烟系统负担多个防烟分区时,是否只有着火的防烟分区排烟口打开,如果是的话,此排烟口(及排烟管段)的排烟量是否按系统总风量设计...查看详情

    用户:yuxiaohui336 浏览量:3831 时间:2011-11-10
  • 各位网友好,请问同一防火分区内,不同防烟分区采用不同排烟方案(自然排烟或机械排烟),是否合适?...查看详情

    用户:lsy207207 浏览量:1308 时间:2011-10-22
  • RT...查看详情

    用户:baillie 浏览量:2621 时间:2011-09-21
  • 消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区? 由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。 在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4...查看详情

    用户:link05 浏览量:21981 时间:2011-09-13
  • 通风排烟图片1

    同一防火分区内的不同防烟分区排烟可以同时采用自然和机械方式吗? 根据 09版技术措施“4.11.1.4条:同一防烟分区应采用一种排烟方式。”内容是否可以推断同一防火分区内的不同防烟分区排烟可以同时采用自然和机械方式? 4369485 4369485...查看详情

    用户:cc_77_1978 浏览量:7963 时间:2011-08-10
  • 对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违...查看详情

    用户:hanjiansong 浏览量:8426 时间:2011-07-07
  • 地下车库面积3600m2,划分为两个防烟分区,两个防烟分区能不能合用一套排烟系统? 风口采用双层百叶,发生火灾时候相当于两个防烟分区都要排烟,有没有问题?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:12756 时间:2011-07-01
  • 通风排烟图片1

    大型商业,独立商铺面积未超过100m2,其面积能否加到走道面积里面。如图 本帖最后由 bianweihaomeng 于 2011-3-4 18:55 编辑 ] 4242237...查看详情

    用户:bianweihaomeng 浏览量:5424 时间:2011-03-04
  • 地下室一个独立的防火分区2150平方米。(平时车库,战时一个二等人员掩蔽所。) 人防单元面积扣掉人防用房之后面积在1800左右。 但是平时车库排烟最大防烟分区2000平方米, 我扣掉楼梯和战时用房也在2000以下。 审图的说防烟分区面积超了。 我记得规范上说防烟分区“宜”在2000以下。 这里指的面积应该是扣掉楼梯和柱子的吧 希望高手解答一下!...查看详情

    用户:pgmabc 浏览量:12786 时间:2011-01-25
  • 请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢...查看详情

    用户:chongming789 浏览量:3927 时间:2011-01-18
  • 请问,地下车库二层,每层一个防火分区4000平米,分为2000平米一个防烟分区,如果每个防烟分区单独一套排烟系统,平时兼做排风,计算排烟量和排风量是相同的,那么这一个防火分区的两个排烟系统可以共用一个竖井吗,上下两层也共用这个竖井可以吗,就是说四个排烟系统共用一个竖井。另外整个车库的每个防烟分区的排烟量和排风量都相同的情况下,每个防烟分区的排烟风机平时排风,如果一个分区着火,那其他分区的风机要关吗...查看详情

    用户:shallytf 浏览量:5065 时间:2011-01-11
  • 我现在在做一个市场,按大空间考虑,里面分隔成若干店铺区域。可是他的吊顶设计成走道是板材的,店铺吊顶是网格。请问挡烟垂壁可以高于走道吊顶么(排烟口设置在网格区域)?请大家指教怎么做...查看详情

    用户:lingling2824 浏览量:6294 时间:2010-12-15
  • 有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?...查看详情

    用户:yuan54497070 浏览量:4507 时间:2010-12-06
  • 小弟最近遇到一个问题: 一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。 请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?...查看详情

    用户:lorejeen 浏览量:3767 时间:2010-11-27
  • 本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导: 1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。 2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,...查看详情

    用户:lcsxhm2008 浏览量:6283 时间:2010-11-21
  • 请问各位,一个防火分区分为2个防烟分区,两个防烟分区风量皆为2000x3x6=36000 防排烟的做法有2个: 1)每个防烟分区各一个系统,那就是2个防烟分区,2个风机 2)如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,2跟风管(每个防烟分区一根管子),然后着火的时候开启着火防烟分区内的排烟口,未着火区域不开启, 那是不是我风机的风量只要选36000即够了,然后每根风管也按照36000计算即可?...查看详情

    用户:xiaoweiba830311 浏览量:5136 时间:2010-11-02
  • 地下汽车库划5000m2,高度5.1m,按规范分三个防烟分区,分别为1800m2、1500m2、1700m2,请问排烟风机风量的计算:1 按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算;2 按照5000m2换气次数不小于6次计算。也就是地下汽车库一个防火分区中有多个防烟分区时,发生火灾应按几个防烟分区同时发生火灾考虑来选择风机?谢谢。...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:10355 时间:2010-10-20
  • 有一个车库,只分一个防火分区,里边细分3个防烟分区,每个防烟分区的面积都是160m2,计算得知风量=160*120=19200m3/h 乘以损失系数,风机风量为24000m3/h。 我3个排烟分区都设置一个排烟口,那么单个排烟口的风量是24000/3=8000m3/h ,还是分别计算每个防烟分区的风量=60*160=9600m3/h??? 我记得好像有个排烟风机在运作时只担负两个排烟分区 的风量 ...查看详情

    用户:a2357663 浏览量:9968 时间:2010-10-14