排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    新规出来之后,我们这就要求排烟井内需要做内衬管,我们这里以前都没什么人做过内衬管,甲方提供的图纸,一楼部分只有一个长方型的竖管,而连接地下室的又是L型的烟井,完全搞不懂怎么做,请教一下我应该怎么做?62389896238990...查看详情

    用户:tingyuli520 浏览量:1322 时间:2020-03-29
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1760 时间:2020-03-26
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%。离心式排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%.排烟风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。 6238532 从流体力学相似理论出发,推导出了其性能曲线和特性曲线随温度的变化关系;然后如何把标况下测试的风机参数换算成任意温度(主要是高温)状态下的参数,然后再进行分析,...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:709 时间:2020-03-26
  • 中央空调图片1

    施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长...查看详情

    用户:我是大淑女 浏览量:2038 时间:2020-03-26
  • 通风排烟图片1

    建筑防烟系统的设计-经典六问 提起建筑的防烟排烟系统,相信大多数考生都是云里雾里,对于《建筑防烟排烟系统技术标准》的条文也是死记硬背,不知所云!本文小编就建筑防烟系统的设计,大家经常问到的问题总结如下,希望对大家有所帮助。 一、建筑物为什么需要设置防烟系统? 建筑物发生火灾时,疏散楼梯间是建...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:3090 时间:2020-03-20
  • 机械排风排烟时,风口风速应该控制在多少?假定风口为平时排风口,那我的排风口风速应该控制在3米每秒内还是2.4米每秒内(因为一般百叶口系数为0.8)?...查看详情

    用户:phrey17 浏览量:674 时间:2020-03-17
  • 18CJ87-1 采光、通风、消防排烟天窗(一)...查看详情

    用户:junqi166 浏览量:1433 时间:2020-02-27
  • 如多个防烟分区共用一台风机,应按最大分区面积120m3/m2计算风量选风机,但分区则按面积60m3/m2计算风管和及风口。如果一个分区着火需排烟其它风口都关闭的情况下,此防烟分区风管及风口是否能承担风机如此大的风量?对此比较疑惑,望哪位老师给予指导。...查看详情

    用户:一抹薄荷绿 浏览量:68 时间:2020-02-20
  • 如题,我理解的排烟的要求应该是比通风要求更高,所以能够满足自然排烟一般也就能满足自然通风。但是防排烟规范上讲自然排烟窗面积,除中庭外满足地面面积2%。但民规上讲通风,工作的房间采用自然通风开口的有效面积不小于该房间地板面积5%。所以说,所以说平时通风(并非防排烟的自然通风)到底是个什么条件啊,什么样的建筑需要考虑通风?小弟暖通新手,往大神帮忙解答。...查看详情

    用户:雷貘光刃 浏览量:320 时间:2020-02-20
  • 中央空调图片1

    来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下: 6229413 ...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:5536 时间:2020-02-14
  • 通风排烟图片1

    62290166229018排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟...查看详情

    用户:甘草橘 浏览量:947 时间:2020-02-11
  • 有几个问题想请教下各位 1.原土建暖通设计裙房厨房区域的排油烟和排烟共用一个土建竖井,且通过验收。现在内部装修图审提出油烟和排烟不能共用怎么办。 2.原来的油烟风机噪音太多,想做些降噪处理需要怎么处理?风机是采用吊装的,噪音65DA,想控制在60以内,没有吊顶 3.有一个弱电机房需要增加机房空调,但是外墙不能设置室外机,各位有没有什么好方法解决 4.还有一个各位餐厅区域的新风口一般采用什么形式的,...查看详情

    用户:嘻嘻呵呵哈哈 浏览量:2432 时间:2020-02-06
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通设计 版权归原作者所有 6227781 6227782 适用范围: 新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。 主要修订内容: 1、对第3章,第4章等进行修订,包括增加特殊构造形式中庭的排烟设计方法; 2、修订排烟口最大允许排烟量的规定; 3、进一步明确排烟风机和排烟口的连锁关闭要求; 4、增加对风管提高耐火极限的构造说明; 5、明确系统负担高度和建筑...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2758 时间:2020-01-23
  • 各位大神想请教一下关于排烟口的问题:我的一个客户说想要设置敞开式排烟口,但是他又不知道这个排烟口的专业名称叫什么,只说了一句,不需要设置百叶的排烟口,各位大神有知道这个排烟口的专业名称叫什么吗?万分感谢!...查看详情

    用户:wx_1578447715380 浏览量:533 时间:2020-01-08
  • 有一个自然补风的问题想和大家探讨下。一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?如果全封闭,那么肯定设置机械补风。那么自然补风的界限是什么呢?规范也没说清楚...查看详情

    用户:zz西瓜皮 浏览量:330 时间:2020-01-07
  • 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?...查看详情

    用户:sonshang 浏览量:3820 时间:2020-01-03
  • 通风排烟图片1

    由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。 我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。 如果不能的话规范哪里有规定吗? 6222298...查看详情

    用户:吉米闲森8964 浏览量:1146 时间:2019-12-29
  • 双面彩钢的复合风管可以用来消防排烟吗?...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:428 时间:2019-12-20
  • 长度超过60米的内走道,需要划分防烟分区,就意味着要设置挡烟垂壁,我的问题是,挡烟垂壁的高度如何考虑,肯定不能低于2.0米(安全疏散的最低要求)可开启外窗是需要开在挡烟垂壁底的上方(即储烟仓内),还是在净高一半以上开启的外窗都能算作是有效开窗,比方说走道只有3米高,挡烟垂壁做到2米,那么走道的外窗是要求开在2米以上才算有效开窗,还是在1.5米(净高的一半)就可以算。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:3161 时间:2019-12-16
  • 建规8.5.4条,总面积大于200平方米的无窗地下室,只是说要设置排烟,因为不能开窗,就按照机械排烟做,但问题是机械排烟系统怎么设置,是每个小房间一个防烟分区呢还是可以在公共走道内集中设置排烟口,如果是每个房间都有排烟口,那每个防烟分区(也就是每个房间)排烟量就不得小于15000,如果是在公共走道内设风口,排烟量又该怎么确定?更重要的是走道本身也是需要排烟的,走道和房间怎么同时考虑?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:3414 时间:2019-12-16