请问:排烟风管上对开多页调节阀可以取消吗?风口都带有调节阀...查看详情
请问像这种地下一层公共建筑的储藏间需要做机械排烟么?中间区域肯定要机械排烟,储藏间要6次换气做平时通风...查看详情
我这有个项目其他层高不高,才三米多,但是二楼有一个地方原来是中庭,现在把二楼的防火卷帘拆掉砌了砖墙,那个空间大概56平方左右,天花到一楼地面是8.3米。 根据规范算,这儿的风量要十一万多了。是不是这样算?如果是要11万风机,那风管也要做很大了,本来这里层高就低,风管再做大会把空间压得很低很低了… 请各位大佬帮帮解答一下该如何核算风量,小弟感激不尽。 6215953...查看详情
来源:上海建筑设计研究院有限公司 作者:寿炜炜 如有侵权请联系删除 6215818 6215819 6215820 6215822...查看详情
防烟排烟系统技术标准GB51251-2017-第4.6.7条及4.6.3条。大于8m空间按照无喷淋考虑,如果水专业设置了消防炮,是否可以按照有喷淋考虑排烟量。...查看详情
来源:机电人脉 如有侵权请联系删除 6208009 6208010 6208011 6208006 6208007...查看详情
请教一下,对于防烟分区里的排烟口数量有限制吗?是规定不少于5个吗?哪一条规范有此限制??...查看详情
消防防排烟风机基础混凝土标号一般选多少?...查看详情
6201976...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情
项目情况: 1、爆炸性粉尘环境的工业厂房 2、建筑定义为丙类建筑物 3、消防通风专业已设计机械排烟系统 请大家帮助确定如何选择火灾探测器来启动排烟系统。感烟探测器,包括点型感烟探测器、吸气式、光束等无法区分是粉尘还是烟气,已经不考虑采用。 是否可以采用光纤感温,或者还有其他的选择,请大家提供宝贵意见,非常感谢!...查看详情
一个单层丙类,建筑面积5802平方,吊顶高3米的洁净厂房,最大的防烟分区为244平方,最小防烟分区172平方,用HDY软件校核单个排烟口最大允许排烟量时一个防火分区必须选用7个风口才可以通过校核,我是哪儿输入出问题了吗?不可能在天花都布满了那么多排烟口吧?按旧规一个排烟口就搞定了...查看详情
无机玻璃钢风管由改性的菱镁材料做胶结料,用抗碱玻璃纤维布做增强材料,并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成。无机玻璃钢风管主要应用于集中制冷和集中供暖的建筑物的中央空调送风与排风,以及工业厂房、煤矿、隧道、化工行业的通风、排烟。 6199422 无机玻璃钢风管的特点: 1、轻质高强:强度与钢材相当,重量却只有其四分之一,便于运输安装。 2、防火性能优越:遇火不燃烧,属不燃材料A级。 3、耐水性好:浸...查看详情
既能满足通风又能防排烟的复合风管是哪种?...查看详情
日新月异,随着高新技术的不断发展,各行业的竞争越来越大,而排烟风机行业的竞争更加激烈,可以说翻天覆地,许多质量不过关的企业纷纷倒下,令人叹为观止,质量在机械行业中是重中之重,只有好的质量才能使企业成功,才能蒸蒸日上、势如破竹,雅高也深知这点,所以才能在优胜劣汰、并驱争先、龙争虎战的环境中站稳脚。...查看详情
SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟) 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置:1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。2 排风介质中含有毒性的气体。3 排风介质中含有易燃、易爆气体。四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定:1 应防止室外气流倒灌...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。条文说明:1 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟,考虑周...查看详情
来源:暖通空调在线论坛 一.工程内容 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械排烟送风,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补...查看详情
丁类生产车间总建筑面积不大于5000m2,设置由车间办公区域,车间办公面积大于100m2,那这个车间办公是按丁类车间不满足5000m2,不设排烟,还是按共建100m2,设置排烟?排烟的话任一点距最近排烟窗距离是小于30m,还是按工业建筑房间净高的2.8倍?...查看详情