排烟更新时间:2024-04-23 15:55:39

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 某地下骨灰存放处,每个防火分区不大于1000平米。设置气体灭火系统,及气灭后的通风,无消防排烟。根据JGJ-2016,骨灰存放处属于丙类仓库。此案例没有采取排烟设施,是否可取?或者是说:气体灭火可以代替排烟??...查看详情

    用户:virgo_sy 浏览量:8 时间:2024-04-23
  • 通风排烟图片1

    可以采用共板法兰 ,但是对于共板法兰的连接工艺有要求,有单位将该问题问到了权威部门,权威部门给予答复,其回复也表明根据新的《建筑防烟排烟系统技术标准》薄钢板法兰在防排烟系统可以使用,并规定了应用的条件,如下: 群内观点一: 1、港澳不允许共板法兰,内地看项目要求,角钢法兰安装工期慢。有些尺寸风管一定尺寸不允许法兰。 2,共板法兰:在采取加固措施后,排烟风管边长2000mm及以下的风...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:6 时间:2024-04-22
  • 通风排烟图片1

    设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。 车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。 面积不...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:18 时间:2024-04-16
  • 通风排烟图片1

    问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:21 时间:2024-04-10
  • 通风排烟图片1

    问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:64 时间:2024-04-07
  • 通风排烟图片1

    在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2....查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:23 时间:2024-04-03
  • 通风排烟图片1

    通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往往造成较大的人员伤亡,因此,做好防排烟系统设计,避免火灾发生时烟气进入疏散通道,可为办公人员的快速疏散以及消防人...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:16 时间:2024-03-29
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。 《建筑防...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:14 时间:2024-03-27
  • 通风排烟图片1

    研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:81 时间:2024-03-27
  • 通风排烟图片1

    电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。 自动排烟窗 是指在火灾发生后能自动开启的自然排烟窗,一般由窗体、执行机构、控制...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:117 时间:2024-03-22
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:84 时间:2024-03-19
  • 22CJ87-3+采光、通风、排烟天窗(三)图集...查看详情

    用户:kingreturn 浏览量:23 时间:2024-03-15
  • 天正暖通图片1

    win10用175%缩放,为了显示清晰选了执行应用程序DPI缩放,但是天正暖通T20 V9.0防排烟计算工具显示不全,请教如何解决?...查看详情

    用户:学谦 浏览量:65 时间:2024-03-04
  • 关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:78 时间:2024-02-22
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:90 时间:2024-02-20
  • 专家热线图片1

    某多层办公楼内部装修项目,平面布局和房间分隔有改变,在排烟风机和主系统不在改造范围的前提下,请问:排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量进行设计? 答:不可以。 按《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》第4.2.5条规定,改造区域内的排烟系统设计应满足现行规范要求,即:改造范围内的排烟口排烟量及末端风管、风口尺寸,应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB5...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:6 时间:2024-02-08
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。 ...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:36 时间:2024-02-04
  • 通风排烟图片1

    来源:消防技术流...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:44 时间:2024-01-31
  • 通风排烟图片1

    GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。 《通用规范》依据的应该是《烟规》第5...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:124 时间:2024-01-30
  • 22K311-5 防排烟系统设备及部件选用与安装...查看详情

    用户:xiaodeng263 浏览量:144 时间:2024-01-30