排烟更新时间:2025-11-21 16:44:01

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。 4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:169 时间:2025-07-21
  • 来源:机电安装建造师小课堂 如有侵权,请联系删除 我们在看暖通图纸时,图纸上的这些问题一定要关注,包含设计规范和施工规范、以及常规经验做法! 1 、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。 2 、高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:92 时间:2025-07-17
  • 在建筑暖通系统中,风管的共板法兰技术因其加工制作自动化程度高、成型效果好、安装质量优、生产成本低等优点,已经逐渐取代了传统的角钢法兰接口技术。但对于其能否应用于高温高热的消防防排烟系统中,业界一直存疑,赞成派和反对派各执一词,双方都还停留在理论探讨阶段,无法说服对方。国家暂无相应的标准规范,消防主管部门也无明确规定。 云南建投第三建设有限公司近年承接了大量的消防工程,如能把此项技术应用于...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:74 时间:2025-07-16
  • 来源:金佑通风 如有侵权,请联系删除 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3 个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:86 时间:2025-07-14
  • 都知道通风与防排烟系统设计是块难啃的骨头,就说防排烟设计吧,规范条文多如牛毛,不同建筑类型要求还不一样。做项目时,一个小细节没考虑到,可能就会导致整个设计方案不达标,返工那是常有的事儿。而且,通风系统的计算也复杂得很,风机选型、风量计算,稍有差错,系统运行起来不是效率低就是能耗高。我之前就因为通风系统设计不合理,被甲方狠狠批了一顿,那感觉,别提多憋屈了。不过后来我报名了《通风与防排烟系统设计培训》...查看详情

    用户:a我是来学习的 浏览量:49 时间:2025-07-11
  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准 》 GB51251-2017 4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但 走道、室内空间净高不大于3m的...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:90 时间:2025-07-11
  • 你是否遇到过这样的难题:刚毕业满腹理论,却不知如何在实际项目里应用?或者施工经验丰富,做设计时却总忽视规范和理论?又或者做空调设计习惯估算,理论不扎实,系统分析能力不足?从事设计行业几年,基础不牢,能力提升受限?别担心,《车库通风及防排烟系统设计》课程来帮你解决这些问题!这是一门录播课,一共23节,讲课全部依据国家规范、图集、技术规程、技术措施,都是讲解有依据的。听完大家完全可以上手做设计。 学...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:38 时间:2025-07-04
  • 来源: 消防观察者 如有侵权,请联系删除 防、排烟机房内金属风管是否需要防火包裹? 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:230 时间:2025-07-01
  • 来源:晨曦暖通学院 如有侵权,请联系删除 设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。 车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:52 时间:2025-06-30
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、排烟口应设在储烟仓内。 1《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 【4.3.3】 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1 当设置在外墙上时, 自然排烟窗(口)应在储烟仓...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:218 时间:2025-06-25
  • 厨房排油烟系统应如何设计,以确保有效排烟?...查看详情

    用户:tumux_32013 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 事故排风与消防排烟系统应如何设计,以满足安全需求?...查看详情

    用户:tumux_91565 浏览量:9 时间:2025-06-11
  • 公共建筑中,过道长度达到多少时需要考虑设置排烟设施?...查看详情

    用户:tumux_72172 浏览量:20 时间:2025-06-11
  • (与“过道多长要考虑排烟”相似,但侧重单边长度)单边长度达到多少时,公共建筑需要设置排烟设施?...查看详情

    用户:tumux_70579 浏览量:12 时间:2025-06-11
  • 排烟风口与墙面之间的最小距离应为多少?...查看详情

    用户:tumux_15852 浏览量:97 时间:2025-06-11
  • 中庭区域进行自然排烟设计时,其排烟面积应如何确定,有哪些具体的设计要求?...查看详情

    用户:tumux_89521 浏览量:9 时间:2025-06-11
  • 净化车间厂房隔断成若干个小房间,房间面积基本都小于50m2,隔墙耐火极限0.5~1小时,这种要怎么做防烟分区?...查看详情

    用户:qq_1748945715990 浏览量:47 时间:2025-06-06
  • 来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 规范要求 建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面 的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。 实施指南: ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:166 时间:2025-05-29
  • 防排烟系统设计的日的是将火灾产生的人量烟气及时排除,阻止烟气从着火区向非着火区蔓延,尤其要防止向安全疏散通道蔓延。防排烟的方式致可分为自然排烟、机械排烟、机械加压送风等方式。其中机械排烟是利用排烟风机强行将着火房间的烟气通过排烟口排至室外,从而降低被保护区的烟气浓度。一个优良的机械排烟系统在火灾时能排出50%的热量,使火灾温度降低,从而对人员的疏散和扑救起到重要的作用,对于排出疏散走道、起火房间的...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:119 时间:2025-05-27
  • 影响生物质锅炉排烟烟气量的主要因素 生物质锅炉排烟烟气量的影响因素可从燃料特性、燃烧过程、运行条件和设备设计等方面综合分析,具体如下: 一、燃料特性 1.种类与成分 不同生物质(如秸秆、木屑、稻壳)的碳、氢、硫、氧含量差异显著,直接影响理论空气需求量。例如,氢含量高的燃料燃烧后生成更多水蒸气,增加烟气体积。 2.水分含量 水分蒸发为水蒸气会增加烟气量,同时水分高会降低燃烧温度,需更多空气维持燃...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:58 时间:2025-05-22