已有人订阅
通风系统中识别防火阀时用不用分什么系统,如排风系统、防排烟系统...查看详情
四川省防烟排烟系统的实施细则...查看详情
消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么...查看详情
来源:陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难...查看详情
问题补充:暖通图纸中,原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2图如下,根据这个图和暖通施工图计算工程量,我从来没接触过水暖专业,不知道系统图有没有用,都传上来,不理解多叶排烟口上的尺寸代表什么意思,比如1600*800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃,多叶排烟口是应该按照周长计算套用定额么?周长如何计...查看详情
问题补充:暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2如下图,根据此图和暖通施工图计算工程量,从未接触过暖通专业,所以不知道平面图与系统图哪个能用上,都传上来;改为多叶排烟口的尺寸分别代表什么意思,例如1600*1800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃;从图纸上可以计算出那些工程量,多用排烟口是...查看详情
来源:百年五星,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 厨房排烟通风系统设计技术经历了不断对系统的完整性、协调性、高效性的深化认识和不断提高系统设计技术的发展过程。对厨房排烟通风系统设计不同发展阶段的技术了解,有利于我们对现有技术水平有所认识,清楚今后技术的发展趋势,不断提升设计技术水平。那么,厨房排烟通风系统设计的发...查看详情
来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排烟系统是防灾专用系统,只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修,设备也会因年久失修、老化等问题,可...查看详情
来源:知行暖通,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风防排烟 1 避难层通风: 4层、19层、34层四周全部为百叶,为开敞式避难层,故避难空间为自然通风,且保证避难空间有两个不同朝向的通风面。 安装在避难层的通风设备均集中放置,与避难空间完全隔离;避难层气流组织为:进风设备布置在东...查看详情
请问排风兼排烟系统的阀门应该怎么设置,系统该怎么控制呢...查看详情
来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 该科技综合楼是集办公、科研,娱乐、演出、餐饮等功能为一体的现代综合性建筑,本文着重对其通风、人防、防排烟,空调制冷、自控系统等方面的设计作了介绍,特别着重论述影剧院空调系统的设计,并给出各项设计计算指标和技术数据。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。 6256035...查看详情
来源:鲁凤春讲造价,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置) 6255302 6255303 说明: 1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。 2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟...查看详情
6255057 6255061 6255062 6255063...查看详情
来源:荣胜消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 ...查看详情
酒店建筑,由于建筑装修分割,出现很多无窗房间,单个不超50平,总面积超200平,是否一定做排烟?酒店地上整体采用自然通风解决防排烟问题。...查看详情
来源:科曼通风设备,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 专业更好3C排烟风机,优势突出,性能不受高温影响、使用优势相当不错、高效率、体积比轴流风机少、装配很方便等优点。可以依照皆不同建筑的皆不同要求,采用不同的设计,以到达通风排烟的采用效果;采用排烟风机的场地有很多,各位都可以依照皆不同商户的要求,设计专业的排烟通...查看详情
来源:暖通南社,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。再者,防排烟系统是防灾专用系统,只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修,设备也会因年久失修、老化等问题,可能在需要运...查看详情
来源:兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等...查看详情
防排烟设计常用的资料打包分享 20K607防排烟及暖通防火设计审查与安装 15K606 防排烟设计标准图集 07K103-1建筑防排烟与暖通空调防火设计图集 07K103-2放排烟系统设备及附件选用与安装 GB51251-2017建筑防排烟系统技术标准 GB50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)...查看详情
来源:北京希达,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,...查看详情