排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑资料库图片1

    1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:633 时间:2021-01-07
  • 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)收录于话题转自机电人脉,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:1636 时间:2021-01-04
  • 排烟轴流风机一般用作消防bai用的,火灾初期时du用来排烟的,耐高温zhi,一般设计标准为在280度温度下dao正常运行半小时。消防轴流风机则包含排烟轴流风机和送风轴流风机(两者构造方向互为对称)一者排风一者送风,送风轴流风机在专业上成为消防补风轴流风机。附:轴流风机工作原理轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为...查看详情

    用户:shanggufengji 浏览量:502 时间:2021-01-03
  • HTF系列消防高温排bai烟风机适用于高层建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通风换气或高温排烟。能在280℃高dao温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状...查看详情

    用户:shanggufengji 浏览量:200 时间:2021-01-03
  • 随着《建筑防烟排烟系统技术标准》( 以下简称新规范) 的正式实施,新规范对排烟系统的设计提出了完全不同的设计理念。根据新规范正文: 当建筑空间净高不大于6m时,每个防烟分区的排烟量应按不小于60m3/(h·㎡)计算且不小于15,000m3/h( 走道不小于13,000m3/h) ,且每个排烟口的最大允许排烟量不应超过其计算值; 当采用机械排烟时,储烟仓的厚度不应小于净高的10%,且不应小于500m...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:2012 时间:2020-12-30
  • 博宇锅炉空气预热器排烟温度高的主要原因是什么? 由于电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,而较高的排烟温度造成锅炉效率下降,所以制粉系统干燥处理不足,长期运行,很不经济。这是预热器行业普遍共性的问题,通过对电厂调研,可以看到预热器排烟温度高的主要原因如下:(1)设计缺陷严重,如对锅炉实际设计参数的分析,对预热器选型计算的疏忽,错误的选用传热元版型和预热器型号等造成了预热器存在先天不足。这是预热器换...查看详情

    用户:博宇00 浏览量:296 时间:2020-12-26
  • GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》( 以下简称新规范) 已经正式实施两年多,新规范对排烟系统的要求提出了完全不同的设计理念。 其中,对于净高大于6m的空间,排烟量以及排烟量的计算方法发生巨大变化,不能再延用以前的传统思维进行该部分的排烟设计。 文章进行了不同排烟方式下排烟量影响因素的讨论,对比分析机械排烟和自然排烟的设置条件,供净高大于6 m的场所排烟设计时参考。 近年来,随着...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:860 时间:2020-12-24
  • 消防排烟灭火机器人是特种机器人的一种,消防排烟灭火机器人在灭火救援中发挥着举足轻重的作用,可代替消防救援人员进入有毒、缺氧或浓烟等危险灾害事故现场进行排烟、送风、灭火、除尘及搜救工作。有效地解决消防人员在上述场所面临的人身安全威胁、数据信息采集不足等问题。 既然消防排烟机器人有那么多作用,那么是由哪些零部件组成的呢? 以RXR-Y15000D-GT1履带型消防排烟机器人为例,是由机器人本体、车载排...查看详情

    用户:硅兔智能 浏览量:166 时间:2020-12-23
  • 1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:515 时间:2020-12-23
  • 排烟风管镀锌钢板制作设计要求耐火1小时 没给具体处理方案 怎么做能保证耐火1小时...查看详情

    用户:co1443444560442 浏览量:658 时间:2020-12-08
  • 收录于话题解答专家云南省正元安泰建设工程设计咨询有限公司 崔跃 教授级高级工程师 问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m 2 、排烟量15 000 m 3 /h,防烟分区2面积450...查看详情

    用户:gienix 浏览量:526 时间:2020-12-07
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16460 时间:2020-12-07
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:354 时间:2020-12-07
  • 收录于话题 按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。 但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定: 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。 为什么不能设置减振装置? 防排烟风机是特定情况下的应急设备,...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:1229 时间:2020-12-04
  • 收录于话题转自网络 如有侵权,请联系删除《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,情况紧急,不会顾及噪音的影响;...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:4492 时间:2020-12-03
  • 收录于话题油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。 排烟风机: 1 、常用的排烟风机有轴流风机、风柜机和离心风...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:237 时间:2020-12-02
  • 1W平方左右的戊类厂房疏散走道超40m,生产车间为无窗房间,请教各位大佬,按规范要求是否需要设计排烟。8.5.2??厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:????1??人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;????2??建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;????3??占地面积大于1000m2的丙类仓库;????4??高度大于...查看详情

    用户:qq_1606787321911 浏览量:2721 时间:2020-12-01
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 概述 防烟通风设计 排烟通风设计 防排烟系统设施与控制 人防地下室通风设计...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:758 时间:2020-11-30
  • 防排烟风机安装施工详图...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:1260 时间:2020-11-27
  • 小白一枚,请教各位前辈下,一层4000平的火灾危险性为丙类的洁净厂房,走道十万级,内部大部分为万级的洁净空间,局部百级。按防火规范,应设防排烟系统。甲方因工艺的洁净度原因,不想设排烟系统,怕进灰尘和菌落,但防火规范要求,必须做防排烟系统。 如果做防排烟系统,它的补风,可以考虑借用洁净空调的送风系统,但排烟的风量过大,必须单独设,这套排烟系统怎么做才能满足洁净的要求,那么问题来了,1风机没有洁...查看详情

    用户:a6060367 浏览量:1073 时间:2020-11-25