  • 1、排烟机房 排烟风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门 排烟风机出口处的百叶 排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH ) 2、加压送风机房 加压送风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门 加压送风机 泄压装置 风机控制箱 加压送风机进风口处的百叶 加压送风管出机房处的防火阀(FD) 3、加压送风固定窗 设置机械加压送风的...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:1270 时间:2020-08-14
  • 一、工艺流程 二、金属风管制作 1 、材料要求 (1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。 风管及配件钢板厚度 (3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2 、作业条件 (1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 (2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:629 时间:2020-08-14
  • 通风排烟图片1

    比如现在层高3米,天花到地板高度为2.8米,根据防排烟技术标准规范 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;所以为560,最小清晰高度,1.5M,挡烟垂壁是要大于等于储烟仓的厚度?下面这个储烟仓的厚度为1.5米?自然排烟窗要满足大于房间的2%面积,并要在储烟仓内,我现在有点乱了,那调整窗口行不行,现在的挡烟垂壁都1.3米了6266408...查看详情

    用户:消防学习生 浏览量:9696 时间:2020-08-12
  • 1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:883 时间:2020-08-12
  • 看规范设置加压送风的几种形式,为什么没有楼梯间加压送风,前室自然通风的方式(除了独立前室只有一个门的情况)?还有什么时候楼梯间和前室用加压送风什么时候用自然通风,看规范和图集感觉好乱啊有没有便于记忆的方法?...查看详情

    用户:建筑狗09 浏览量:91 时间:2020-08-08
  • 走廊长度60米,两端有可开启窗,如果需要可开启窗面积可调整,是否需要设置机械排烟?...查看详情

    用户:大牛1979 浏览量:425 时间:2020-08-08
  • ①已建建筑因装修改造进行消防设计,可以将排烟管道安装在屋面吗?②需要在屋面开洞口将排烟口安装在屋面下,这样对屋面结构影响大不大(洞口尺寸在800x800mm以内,洞口间距2.5米左右,洞口共计14个)。③如果可以安装的话,对屋面防水等等有什么影响。④屋面的管道支架如何做。...查看详情

    用户:小白hy 浏览量:607 时间:2020-08-07
  • 问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:338 时间:2020-08-06
  • 问题补充:7-222~7-224?...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:76 时间:2020-08-04
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:2443 时间:2020-08-04
  • 通风排烟图片1

    来源: 消防技术流,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 地铁车站和区间隧道是一个狭长的、相对封闭的地下空间,火灾发生时,及时启动通风排烟系统尤其重要。地铁通风排烟系统分为隧道通风排烟和车站通风排烟系统。因地铁空间非常有限,通风和排烟设备通常为合用。 隧道通风排烟系统 地下站隧道通风系统分为区间隧道通风和站台隧道通风...查看详情

    用户:起名真麻烦的 浏览量:1487 时间:2020-07-31
  • 来源: 暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 公共厨房设计中普遍存在的一些问题,指出了公共厨房设计中需要注意的一些问题,并结合具体工程设计提出了自己的一些见解。 一、厨房的污染物及其有害性 饮食建筑特别是高档宾馆建筑中的厨房在设计时往往被人们所忽视,因而造成使用的公共厨房先天不足,其卫生状况及工作环境...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:1075 时间:2020-07-24
  • 超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1090 时间:2020-07-23
  • 大量火灾表明,烟气是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因,建筑物内设置防排烟系统,主要有以下三方面的作用: 一、为安全疏散创造有利条件 火灾统计和实验表明,凡设有完善防排烟设施和自动喷水灭火系统的建筑,很少由于浓烟或高温作用,使室内人员睁不开眼睛,透不过气的情况,对疏散方向、路线较为清楚,一般都能为安全疏散创造有利条件。 二、为消防扑救创造有利条件 当建筑物发生火灾处于熏烧阶段,房间充...查看详情

    用户:weibo_1559271631146 浏览量:355 时间:2020-07-23
  • 通风排烟图片1

    来源: 兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风系统 6260331 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它...查看详情

    用户:托托罗 浏览量:941 时间:2020-07-17
  • 通风排烟图片1

    来源: 山东格瑞德集团有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特...查看详情

    用户:cof1584325186945 浏览量:972 时间:2020-07-13
  • 通风排烟图片1

    1、地上楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的固定窗 2、地下楼梯间加压送风,最顶部设置1m2的 固定窗, 核心筒在内部,采用土建风道延伸至室外 625887462588753、有吊顶时,电动挡烟垂壁的安装 挡烟垂壁底部与吊顶齐平 4、无吊顶时,电动挡烟垂壁的安装 先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方 (1)梁下先设置固定挂板,方便机电管线穿...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:5610 时间:2020-07-09
  • 通风排烟图片1

    来源:CAHVAC,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、工程概况 扬州市瘦西湖隧道工程线路全长3399m,采用上、下双层断面型式,隧道在扬子江北路设置A、B匝道。上层隧道总长2119m,封闭段长1789m,下层隧道总长2630m,封闭段长2350m,上层B匝道总长315m,封闭段长165m,下层A匝道总...查看详情

    用户:wux7788_6507 浏览量:872 时间:2020-07-09
  • 来源:暖通设计 如有侵权,请联系删除 1、挡烟垂壁,无机纤维防火布,1.4m高 2、排烟风管和新风管穿挡烟垂壁 3、风雨操场高位电动排烟窗,低位补风窗及手动装置 4、楼梯间最高部位设置1m2可开启外窗及手动装置 5、增大dB值,常闭排烟口设置在风管上方 6、疏散指示标志下降到储烟仓以下 7、机械排烟场所,储烟仓范围内的外窗内侧增加挡烟垂壁,可采用无机纤维防火布(有利于遮阳),或防火玻璃...查看详情

    用户:等三等 浏览量:1287 时间:2020-07-08
  • 通风排烟图片1

    来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,消防排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关...查看详情