  • 通风排烟图片1

    6194641 关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房...查看详情

    用户:angei83 浏览量:789 时间:2019-08-29
  • 关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断 4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3. 4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³...查看详情

    用户:william_chen_cn 浏览量:15075 时间:2019-08-28
  • 超过100m建筑,前室必须做加机械加压送风系统。 避难层将楼梯间分成高、低区楼梯间,低区楼梯间到避难层需经过前室,此前室仅一层,一般无法与上下层共用竖向的前室加压风道。 排烟规范,3.4.6条,N1—设计疏散门开启的楼层数量,(2)前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。 当仅给一层前室加压送风时,N1是否可以取N1=1 ,不然风量太大了。...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:3366 时间:2019-08-26
  • 通风排烟图片1

    供应-排烟离心风机-厂家详细解读 1、厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2、占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3、公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4、中庭;5、设置在一、二、三层且房间建...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:311 时间:2019-08-26
  • 通风排烟图片1

    工厂消防排烟风机性能参数说明 可适用于隧道、地下车库、地下商场,地下仓库、高级建筑等高温排烟,是理想的消防配套产品,深受设计院 和用户的选用,在失火的情况下,能迅速看出烟气,确保人员能够安全进出,是消防安全的必备设施。电机采用优质电机。消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。在额定转...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:993 时间:2019-08-25
  • 消防排烟除了用铁皮风管,还能用什么风管?优点...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:67 时间:2019-08-21
  • 如题,如果楼梯间满足自然排烟条件,那么前室的加压风口位置还有要求么?这一条规范有没有详细的解释?怎么感觉说的颠三倒四...查看详情

    用户:fz1027 浏览量:232 时间:2019-08-15
  • 通风排烟图片1

    来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 首先 有必要明确的是 防排烟系统并不是单一系统 而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 1 防烟系统: 采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 2 排烟系统: 采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 6189126 下面 就分别对这两个系统进行图文解析 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:3885 时间:2019-08-14
  • 通风排烟图片1

    3c排烟风机箱体积小重量轻 低噪音风机箱有用于高层建筑地下车库,节能低噪声风机箱,厨房排烟等各种场合的,其有效率高,噪声低,耐高温,安装方便等特点。其中一款双速低噪声风机箱,高速时大风量排风,排烟,低速时通气用。一、当排烟风机箱运行中,出现各种异常情况,或是振动太过剧烈,应该及时停止运行,对其进行全面性检查,检查哪里出现问题,然后对其进行维修,避免更为严重情况发生。二、当排烟风机箱处于露天环境中时...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:403 时间:2019-08-14
  • 通风排烟图片1

    来源:木子暖通如有侵权请联系删除中庭由眉毛到鼻准头部位叫“中庭”(中停)。主管中年运程,执掌31岁~50岁之间的运势。中庭饱满鼻梁隆起,没有浓淡适宜,颧骨圆润有肉,则在中年运势顺风顺水,人生际遇高。这是中庭?是!但干不了排烟的活!维基百科网站:“由建筑物围合而形成的空地叫做中庭。其用途可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:6982 时间:2019-08-13
  • HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:462 时间:2019-08-11
  • 优质排烟风机接通风管道使用 联接风机进出口的风管须有独自的支撑,严禁将管道分量加在风机的部件上,不可以对其强行 联接。风机设备安装时应用手拔动叶轮,查看是否有过紧或者是擦碰表象风机设备在确保无异常情况发生时,方可进行试运转。须保证风机接线的正确牢靠,风机外壳应妥善并牢靠接地。供应风机的电源保证匹配完好。适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:150 时间:2019-08-10
  • 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。 防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:400 时间:2019-08-08
  • 来源:冷暖百科 如有侵权请联系删除 1 前言 我们从事消防工程工作多年,终于迎来了防排烟系统的专门规范《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017),该规范已于2018年8月1日正式实施。新规范改变较多,也更为严格,对厂房防排烟系统的设计、正压送风量计算、自然排烟窗设置等的防排烟系统的设计作出了详细的规定,本文以二个项目的排烟系统设计为例,浅谈在新规范要求的防排烟系统设计。 2 《建筑防烟...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:1182 时间:2019-08-06
  • 通风排烟图片1

    地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元...查看详情

    用户:liu11110871 浏览量:8050 时间:2019-08-06
  • 通风排烟图片1

    可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:328 时间:2019-08-05
  • 通风排烟图片1

    排风兼排烟风管厚度及安装规范 近几年的空调工程施工中,大部分还都是采用的金属风管作为施工材料,用最传统的方法,最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多,但是它其实存在很大的弊端,在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈,具有很强的氧化性,还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点,因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施,另外还要采取一些消声措施,因为...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:1335 时间:2019-08-05
  • 通风排烟图片1

    消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2440 时间:2019-08-05
  • 通风排烟图片1

    PYHL双速排烟风机全方面介绍 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:686 时间:2019-08-04
  • 通风排烟图片1

    消防通风排烟风机适用于建筑工程 “任一排烟口开启,排烟风机自动启动”,这是排烟系统控制的基本要求消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工...查看详情