距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近有一项目,决定建造半地下式车库,三类汽车库(地上高度大于地下部分,在露出地面部分设置可以通风采光可开启的窗户),其实就是节省造价,不想上消防那部分。 查阅《汽车库、修车库……防火规范》的相关规定,明确了地上式和地下式车库消防用水量,没有明确半地下式汽车库的消防问题。是否真可以钻规范这个漏洞呢?如果可以不上消防还应该采取什么措施呢? 我也明白为了保护自己,消防应该上,我应该如何用权威的资料说服甲...查看详情
本帖最后由 霸道d温柔 于 2013-11-20 13:58 编辑 由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 4801316二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政...查看详情
储藏式地下立体车库(八层),停车,取车全自动化,车库无需进人(设备检修除外)。像这样特种机械设备消火栓和喷淋该怎么考虑?是否需要设置消火栓?能否直接套用车库那本防火规范。个人认为车库那本规范只适用于普通车库和停车场。迷茫了。...查看详情
图纸简介: 1.设计范围:地下室汽车库通风及防排烟设计;地下室汽车库人防通风设计;楼梯间及电梯厅加压送风设计。 2.地下汽车库共设置排风(烟)系统8套(平时做为排风之用),送风系统6套。 3.地下室人防通风设计根据规范要求,采取平战结合原则,平时作车库,战时作人防地下室,设置战时清洁式通风.滤毒式通风及隔绝式通风装置。 4.图纸有设计说明、平面图、系统图、大样图等。 投稿网友:...查看详情
如题目 还有就是3208 4208 3300 3310断路器各有什么作用,求大神指点解答啊。...查看详情
图纸简介: 工程简介:本工程为地下车库部分的相关给排水设计。 图纸内容:8~11#楼地下负一层平面图、8~11#楼地下负一层自喷平面图、地下室低区消火栓系统图地下室高区消火栓系统图、地下室自喷系统图、地下室给水系统图、地下室集水坑排水系统图。 投稿网友: wp27531114 上传时间: 2013-10-05...查看详情
图纸简介: 本图纸为地下室机械立体停车库消防、喷淋布置图纸,共2张图,图纸内容包括立体车位的喷淋布置平面和剖面等。 投稿网友: flyb2005 上传时间: 2013-09-25...查看详情
图纸简介: 本工程为与住宅相通的地下车库的给排水消防设计,分三个防火分区,喷淋采用湿式报警系统。图纸内容设计总说明,车库集水井详图,消火栓系统图,地下室套管平面图,给排水消防平面图,喷淋平面图等。 投稿网友: zxcceng 上传时间: 2013-09-25...查看详情
有2台消防车,车子就是那种最普通的水罐消防车 请问消防车库需要多大开间尺寸和净高? 还有 从二楼到一楼消防车库需要设计什么设施能立马从二楼到一楼车库 而不用走楼梯? 请高手赐教啊...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地下车库消防、自动喷淋给排水设计图纸,图纸内容包括:地下汽车库喷淋说明,喷淋平面图,消火栓系统图,排水系统图等等。 投稿网友: aaaaawoaini 上传时间: 2013-09-17...查看详情
论文简介:此论文为会议论文,对如何设计地下车库消防进行了详细的说明,尤其是喷头的设计,旨在技术交流~·· 投稿网友:cyj5645 上传时间: 2013-09-14...查看详情
图纸简介: 工程简介:本工程为多层住宅,且带一层车库。 图纸内容:给排水设计说明、给排水平面图、给排水立管布置图、户型给排水及楼板留洞大样图、车库消防平面图、管道井大样图、给排水系统图。 投稿网友: lichenlin 上传时间: 2013-09-04...查看详情
人防车库里面消防管道上安装的防护阀 ,检测报告必须要经过人防部门的认证吗? 有知道的告诉一声啊...查看详情
图纸简介: 一层车库的共6层住宅消防水暖全套图纸 比较适合新手 请大家也多多指教 QQ35 投稿网友: a356717564 上传时间: 2013-07-24 图纸省份: 黑龙江...查看详情
图纸简介: 本图纸为某小区六层住宅楼消防水暖全套图纸(带车库),图纸内容包括:采暖给排水设计说明,地暖工程设计说明,给排水平面图,消防平面图等等。 投稿网友: a356717564 上传时间: 2013-07-24...查看详情
图纸简介: 地下车库给排水,泵房,消防平面及系统图,车库为三类 投稿网友: mfp19890115 上传时间: 2013-07-21 图纸省份: 山东...查看详情
地下车库并不是每个防火分区都有配电间的,那大家做的项目应急照明配电箱及其他消防设备配电箱安装在什么地方?明装还是暗装?防火措施和隔离、消防防水措施都是如何考虑的? 有些工程地下层几层为项目功能区防火分区的面积很小的地方有限呢,呵呵 ~~ 我看车库不少项目都是挂在外墙明装的,你是怎么考虑的呢?...查看详情
我现在看到有二种,一种是圆筒型消防排烟风机,另一种是像柜子一样的离心式消防排烟风机...查看详情
例如一个上海的地下车库,某防烟分区算下来计算排烟量为35000,考虑10~20%漏风量,排烟机风量为42000; 然后需做消防机械补风,补风量按排烟量50%选取,那么补风机风量要考虑漏风量么?是17500还是21000呢? 想知道大家一般情况下是怎么考虑的。 还有就是风速是按哪个风量计算的?是计算烟量35000还是风机烟量42000呢? 望指点~ 本帖最后由 ydz00ydz 于 2012-10...查看详情
河北地下车库消防管道防冻常用做法...查看详情