车库消防更新时间:2024-05-01 11:06:28

本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 分享了一个消防车荷载输入的方法...查看详情

    用户:美琪儿 浏览量:3148 时间:2019-09-18
  • 新人,咨询一下地下车库的消防竖管设计施工有具体的要求吗,比如有要求靠墙靠柱需设计吗,或者设计施工直接占到了车位白线内,符合要求吗?...查看详情

    用户:ars736 浏览量:434 时间:2018-09-28
  • 按我之前习惯的做法,消防负荷与非消防负荷的供电系统,在进入建筑物后的第一级配电处之后,就要完全分开了,也就是说在建筑物内部,只允许第一级配电处,消防与非消防负荷接在同一个上级开关带的配电柜内,再往下就是消防由消防电缆、消防配电柜供电,非消防由非消防电缆、非消防配电柜供电了。 这个习惯做法是之前从以前单位的主任工那里学来的,不记得规范的出处了。这种做法的一个问题就是有时候消防负荷的总量比较小,专...查看详情

    用户:copperbanana 浏览量:3258 时间:2018-06-25
  • 本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑 2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。 最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌...查看详情

    用户:蓝色骨头 浏览量:2633 时间:2017-11-28
  • 众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情

    用户:大梦如风 浏览量:2321 时间:2017-11-11
  • 供配电技术图片1

    机械式立体汽车停车库停车数量是平面停车场或地下车库的2~5倍,因其具有高效利用空间、成倍提高停车数量的特点,近年来逐渐成为城市发展的宠儿。通常,可以根据机械车库设置的位置不同将其分为地上机械式立体车库和地下机械式立体车库。 5896965某地下机械式立体车库,总建筑面积32917.31平方米。总停车位511个,属I类汽车库。 该工程地下车库设有一座10kV主配电室和一座分配电室,电源采用10kV双...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:780 时间:2017-10-24
  • GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.1条: 9.2.1 下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。 “消防排水措施”算是消防负荷吗?...查看详情

    用户:louyub 浏览量:3180 时间:2017-04-15
  • 1、工程概况:地下车库2000平,设消火栓及喷淋,地下车库的地面上有一多层住宅和办公组合建筑,屋面标高20.4米,办公在住宅的一层二层的局部,体积不超5000。 按规范:住宅和办公可以分开考虑室内的消防设计,地下车库与地上部分的疏散是各自独立的,但是因为办公在地下车库的上部,问办公需要做消火栓和喷淋吗? 2、假设一个不用设消火栓和喷淋的公建,位于地下车库的上面了,疏散啥的都是各自独立的,请问公建是...查看详情

    用户:非想 浏览量:2304 时间:2017-03-28
  • 地下车库的消防用水量是按《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?...查看详情

    用户:煜翰 浏览量:8776 时间:2017-02-15
  • 地下两层车库,负二层为人防工程,平时用作车库,负一层为停车库,负一层停车109辆。 负一层需要自喷需要加泡沫消防设施吗?...查看详情

    用户:安如意 浏览量:778 时间:2017-02-09
  • 地下车库桥架做在了消防给水暖通的下边了,这样会不会影响最后的验收了!!...查看详情

    用户:初代目雪影 浏览量:707 时间:2016-10-27
  • 请教一下,第一次做消防车库,看到规范里有一条 :消防车库应设置一个修理间和一个检修地沟。修理间应用防火隔墙、防火门与其他部位隔开,且不宜靠近通信室。 想问问,比如设计一个消防车库有六个车位,是不是设在最尽端的一个车位用防火隔墙和防火门与其他车位分隔开,就可以成为一个修理间?而检修地沟是不是一定要设在这个修理间内?谢谢!...查看详情

    用户:co1472304774365 浏览量:1332 时间:2016-08-27
  • GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第 7.1.13条: 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。 设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保...查看详情

    用户:zx365 浏览量:4162 时间:2016-04-06
  • 建筑消防给水图片1

    小弟做着一个项目 2~6层为住宅楼,一层为摩托车库 按照多少消防流量?5L/s ? 按照汽车库防火规范 5425554...查看详情

    用户:aaa222_ 浏览量:688 时间:2016-01-05
  • 地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?...查看详情

    用户:luz9902 浏览量:16756 时间:2015-12-28
  • 关于地下车库 消防应急照明回路 设计 吊杠日光灯1.2m长,这种灯具必须是消防备案的吗?必须加防火玻璃罩吗?必须送检吗?...查看详情

    用户:an3830204 浏览量:885 时间:2015-11-12
  • 现有一项目设有室外机械停车库,共九层,最大可停72辆车。 请问这种车库室外喷淋该如何做。 如果选用开式系统的话,自喷流量又该如何确定,按一层同时开 启、或者两层同时开启,还是其他。 求达人解救。...查看详情

    用户:也不行 浏览量:2022 时间:2015-10-29
  • 摘要:对地下汽车库的消防系统所采用的形式进行了论述,采用消火栓系统加自动喷淋灭火系统在实际工程中的应用,并给出了设计中应注意的有关问题。 关键词:地下汽车库 消火栓系统 自动喷淋系统 消火栓 喷头 随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境的优美,小区内有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车尤其是北方地区解决冬季保暖停车问题,住宅小区多在高层商住楼设地下汽车库。...查看详情

    用户:yufq37360 浏览量:1056 时间:2015-08-06
  • 建筑消防给水图片1

    随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境优美,有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车问题,住宅小区多设有地下停车库,停车库的上方为数栋住宅楼。地下停车库的面积比较大,由数个防火分区组成,停车数量超过300 辆为I 类地下停车库。本文拟对大型停车库几个消防问题进行讨论。 1 采用消防设施的种类 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》( GB50067 - ...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:840 时间:2015-07-16
  • 建筑消防给水图片1

