车库消防更新时间:2024-04-26 08:47:31

本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、人防区内哪些区域需要设置自动喷水灭火系统? 答: 根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098第3.1.14条,平战结合的人防工程应按平时使用功能设置自动喷水灭火系统;独立建造的人防工程应按《人民防空工程设计防火规范》GB 50098第7.2.2条、第7.2.3条设置自动喷水灭火系统。 附:GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》: 3.1.14 设置在...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:51 时间:2024-01-02
  • 通风排烟图片1

    一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB?512 51-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。 ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:211 时间:2023-09-04
  • 建筑消防给水图片1

    在土地资源日益匮乏的当下,城市的汽车保有量日益增加,而能够提供的车位数增长速度相对缓慢,造成汽车与车位比例失调。特别是一些大、中城市的居住小区,未能按用户需求配置足够数量的停车位,造成小区乱停车现象严重,占用小区内部道路,甚至堵塞小区消防通道,存在严重安全隐患。 在城市用地紧张和车位需求量大的双重制约下,大、中城市很难开发建造大量汽车库或地面停车场满足用户需求。沉井式地下立体智能...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:72 时间:2023-08-16
  • 7 消防给水和灭火设施 7.1 消防给水 7.1.4 汽车库、修车库的消防用水量应按室内、外消防用水量之和计算。其中,汽车库、修车库内设置消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。7.1.5除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定: 1Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:23 时间:2023-03-28
  • 1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十...查看详情

    用户:copperbanana 浏览量:44 时间:2023-03-06
  • 建筑消防给水图片1

    佛山市禅城区住房城乡建设和水利局 佛山市禅城区发展和改革局 佛山市禅城区消防救援大队关于明确物管小区内电动汽车分散充电设施建设安装条件的通知 各镇(街道)、各物业服务企业: 为切实贯彻落实国家推动新能源汽车产业发展、提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的有关政策和技术规范,参照住房和城乡建设部的有关政策解释,结合现行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-20...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:69 时间:2023-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    对于既有建筑地下汽车库增加电动车充电设施来说,国家标准GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》中防火单元的划分规定是个“拦路虎”,根据现行相关规范需要设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合下表的规定: 即地下汽车库需要满足一个防火单元面积不大于1000平方米,每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:28 时间:2023-01-30
  • 本文重点解答配建充电设施汽车库的相关问题! 本文为“防火解读及争议-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》”(点击进入)的延伸引读,有关防火分区、防火分隔措施的处置原则,疏散距离、安全出口的要求及优化解决方案等,可参考本专题文章,不另述。 注:在本文中,《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T51313-2018)简称“本标准”。 一、新建停车位是否需要按本标准建设充电设施或预留建设安装条件?...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:31 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    汽车库不宜搭建封闭(半封闭)车位,确有需要时,必须考虑对建筑防火及消防设施的影响,并采取相应的增补或加强措施! 实际应用中,汽车库存在搭建封闭(半封闭)车位的情况,可能造成消防安全隐患,说明如下: 一、对安全疏散的影响: 汽车库的疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,在示例1中,A点到安全出口的疏散距离为a。但是,当车库内...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:19 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    非机动车库的防火要求,可根据建筑分类,依《建筑设计防火规范》执行,附建式非机动车库应同时满足主体建筑要求。 电动非机动车的产品质量良莠不齐、车辆的停放和充电也很难规范,实际应用中,存在较多的乱摆乱放和随意搭接充电线路的情况。因此,相对常规的库房和汽车库, 停放电动非机动车的车库具备更大的火灾危险性,必须引起足够重视! 第一章建筑防火及消防设施要求 一、非机动车库的防火要求,可根据...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:640 时间:2022-11-30
  • 建筑消防给水图片1

    修车库人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定,本文主要讲述汽车库的安全疏散距离。 一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定。 2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:30 时间:2022-11-16
  • 居住建筑设计图片1

    实际应用中,汽车库存在搭建封闭(半封闭)车位的情况,可能造成消防安全隐患,说明如下: 一、对安全疏散的影响: 汽车库的疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,在示例1中,A点到安全出口的疏散距离为a。但是,当车库内设置了封闭车位时,需要考虑车位墙体或卷帘对疏散路径的遮挡,要按人员行走的折线距离计算,在示例2中,A点到安全出口的距离...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:14 时间:2022-10-25
  • 公共建筑设计图片1

    一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题: 公共建筑| 消防安全疏散距离! 住宅建筑| 消防安全疏散距离! 2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全出口的直...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:87 时间:2022-10-25
  • 问题1: 新建筑设计防火规范中删除了原《高层民用建筑设计防火规范》中对综合楼,商住楼的定义与解释。请问现有建筑类规范中对商住楼是如何定义的?具体在哪一个规范当中?原《高层民用建筑设计防火规范》中对综合楼、商住楼的定义还是否有效? 住建部:回复(2022.02.15) 现行标准《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009第3.1.6条给出了商住楼定义“下部商业用房与上部住宅组成的建筑”。...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:34 时间:2022-10-21
  • 消防车道 4.3.1汽车库、修车库周围应设置消防车道。4.3.2 消防车道的设置应符合下列要求: 1 除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置; 2 尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m; 3 消防车道的宽度不应小于4m。4.3.3 穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽均不应小于4m...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:155 时间:2022-07-26
  • 问题1: 新建筑设计防火规范中删除了原《高层民用建筑设计防火规范》中对综合楼,商住楼的定义与解释。请问现有建筑类规范中对商住楼是如何定义的?具体在哪一个规范当中?原《高层民用建筑设计防火规范》中对综合楼、商住楼的定义还是否有效? 住建部: 回复 (2022.02.15) 现行标准《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009第3.1.6条给出了商住楼定义“下部商业用房与...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:350 时间:2022-05-13
  • 我们地下车库有些消防箱是如图布置的,以前没有见过这种,以前接触的消防箱都是背靠柱子,这个项目的图纸消防箱有些是平行柱子的。我有两个疑问,背靠着柱子不是更好看吗,设计师为啥这样画,这样不是很难看吗?另...查看详情

    用户:huchsh209 浏览量:168 时间:2022-04-06
  • #导读 为解决既有建筑地下汽车库面临的电动汽车加入后的消防安全问题,开展了消防系统升级技术的探讨。通过分析现阶段电动汽车充电设施的国家标准、广东省相关标准以及汽车库、建筑的有关消防设计规范内容,指出了在已建地下汽车库中进行局部电动汽车车库消防改造存在制约因素及应对措施。最后,对于已建地下汽车库接纳电动汽车充电设施提出了具体的升级改造建议,对于广大已建地下汽车库中进行局部的电动汽车车库消防改造有指...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:86 时间:2021-06-02
  • 问题补充:我是做消防的新手,刚刚接触有些看不懂,我现在正在做车库消防系统和车库喷淋系统,哪位大师能给指点指点?非常感谢!我现在做的喷淋系统中,在平面图上喷淋管有的深入喷淋头中一部分,有的全部深入,有的不深入,这样三种情况该怎样画?不知道该怎么布置喷淋头的高度,然后喷淋管有的是沿顶敷设,有的是柱帽下敷设,有的是柱帽下200敷设,请问,我该怎么画呢?能有图最好,谢谢了!...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:63 时间:2020-08-04
  • 正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,请问...查看详情

    用户:王二小砍鬼子 浏览量:43 时间:2019-12-12