距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题。求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的...查看详情
求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放...查看详情
地上四层,地下一层住宅,一层有车库和地下室均有车库,每个车库都是分开的,如图下图所示, 请问消防该怎么做? 4319907 4319908...查看详情
大家说说,我国哪些地方的消防部门要求I类车库做泡沫-喷淋系统...查看详情
地下车库消防排烟机房需要设喷淋吗?我看好多工程中地下车库消防排烟机房都没有做喷淋?今天看到我们工程图纸,排烟机房有设喷淋,是有新规范出来吗?有没有相关的规定? 喷淋的喷头使用过以后:是更换,还是能维修?...查看详情
请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]...查看详情
建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。...查看详情
有排烟风机的三类地下汽车库要做消防报警设计吗?...查看详情
地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?...查看详情
现在许多住宅小区,几栋甚至十几栋高层住宅地下为连通的地下停车场,这种情况,车库是按照高层建筑裙房及地下室考虑消防呢?还是按照车库危险等级考虑消防呢?...查看详情
一个多层厂房,地下车库,设计一个临时高压系统,加上了一个高位水箱、稳压罐,它的启动是不是根据稳压系统的压力控制?当火灾发生时,稳压系统现有水量灭火,水压随之降低,降到设定的能启动压力,消防泵自动开启。这个条件怎么给电气提?那每个消火栓的按钮还有作用吗,是不是不用再设? 看了一些资料做的这个消防系统,按照这些的规范要求,差不多都得设高位水箱、稳压系统,临时高压系统是不是就变成了常高压。临时高压一般用...查看详情
关于消防水箱和自动喷淋的一个问题想问一下,有一栋住宅楼(多层,6层),一层是车库,半敞开式的吧,车库一小半在地下,楼上是住宅,一二层的一个小角是门市,当时算消防水箱水量的时候没有加喷淋水量,只给建筑提了个6立方米,现在发现有问题,应该是18立方米,可是建筑已经没办法改了(在北方,消防水箱要放在室内,屋顶空间大小已将确定不能动了),现在我要怎么做,才能使消防水箱6立方米不用改,又可以满足规范要求呢?...查看详情
半地下车库,6000平米,市政只有一根进水管。消防水池设在车库内。因为车库顶上的地面是广场,增压稳压设备只能放在车库内的消防泵房了。我想请问这种情况,18立方米的那个消防是不是可以省略啊?直接跟消防水池相连是不是就可以了?...查看详情
三个四类地上车库组成的一个小院子,车库单体的消火栓超过10个了是双进户,但室外的消防用水量是10L/S的,是支状布置的。 那室内的消火栓两个进户都从支状管网接进去。 这样合理吗?...查看详情
建筑定义: 2#住宅楼:地下1层,层高4.95米,使用功能:车库。地上9层,首层储藏室,层高2.5米,二-九层住宅,层高2.9,米,建筑高度为25.85米,局部高度为30.55米。 地下车库建筑面积2813.11平方米,停车数46辆,设有喷淋和自动报警系统后,分成1个防火分区,地下室与地上层不应公用楼梯间,当必须公用楼梯间时,应在地下室的出口处,设置耐火极限不低于2小时的隔墙和乙级防火门隔开,并有...查看详情
一个床上用品厂的独立的自行车库,高8.55米,建筑面积1408平方米,建筑写的生产类别丁类,这种是否设置消火栓,按建规哪一条?各位麻烦回答一下,谢谢!...查看详情
高层建筑地下车库通风与消防排烟设计...查看详情
地下室车库要加设消防水池,是否可以选一块空间?对外墙有影响吗? 需要怎么做?...查看详情
大家好! 条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。 问题: 1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000? 2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防...查看详情
车库通风消防图纸,包括车库平时的防排烟系统,战时通风系统 新人,做通风设计时间不长,请各位大侠多提意见,不胜感激! 本帖最后由 lx0314 于 2010-7-27 13:21 编辑 ]...查看详情