距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地下室车库要加设消防水池,是否可以选一块空间?对外墙有影响吗? 需要怎么做?...查看详情
大家好! 条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。 问题: 1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000? 2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防...查看详情
车库通风消防图纸,包括车库平时的防排烟系统,战时通风系统 新人,做通风设计时间不长,请各位大侠多提意见,不胜感激! 本帖最后由 lx0314 于 2010-7-27 13:21 编辑 ]...查看详情
看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?...查看详情
是18层的住宅,下边是半地下自行车库,审图中心,说我立管布置较少!!不解。基底面积是648,不超过650。 我一层到十八层都是布置了一个双栓和一个单栓,,楼上没有问题,自行车库怎么又了问题???...查看详情
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,9.0.1 本帖最后由 wwqq6 于 2010-5-17 17:19 编辑 ] 3862728 3862729 3862730...查看详情
我们这边通常的做法是地下车库排烟口侧装,并且安装调节阀,一直都没有问题。今天去某地,消防部门说安装在侧面不行,必须改到风管下面,他说安装到风管下面可以直接把烟吸走,效果好,我理解中的储烟仓的概念安装在下面效果应该最差的,还不好调节。 大家觉得的呢? 论坛上好像某位老兄也被提出类似的问题,只是要求他安装到风管上面去...查看详情
现在小弟有个工程是一个有三个防火分区的地下车库!想请教高手我是否可以把三个防火分区的消火栓连成一个环网接出去,还是需要各个分区的消火栓各个分区单独连接? 还有消防管道喷淋管道能否穿分割防火分区的防火墙啊??...查看详情
我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?...查看详情
五层办公楼的半地下室为10辆汽车的停车库,消防 如何 做?...查看详情
1300平方米的架空层停车库,一边是封闭一边敞开的,架空层上只有一栋8层住宅。停车库内需要做消防自动报警系统吗?...查看详情
山东地区东营地下车库消防管怎么保温?小区室外污水废水需要分开排放,污水需要排入化粪池处理吗?...查看详情
北方寒冷地区,地下车库不采暖,自动喷淋采用预作用系统了,那消火栓系统保温怎么处理,一定要做电伴热吗?高手进来给讲讲。...查看详情
地下车库,顶上覆土,消防车荷载如何根据覆土厚度来折减?...查看详情
半地下车库消防施工方案...查看详情
地上四层全机械的车库,靠车梯运送汽车,正常情况下车库内没有人。建筑做的外墙敞开面积大于25%,满足敞开式车库的要求,但这条好像对水消防没有什么影响,消火栓,喷淋目前都按设考虑的。不过又要考虑防冻问题,消火栓就采用的干式系统,这就有一个充水时间问题,不过规范里对消火栓的冲水时间好像还没有明确要求。自喷要是也用干式,充水时间肯定不满足要求,预作用系统都够呛能满足。而且对电气专业来说,敞开式车库就可以不...查看详情
兄弟姐妹们请教一下,地下车库是两层机械式的,喷头应该如何布置?按照规范上说的每个车位都要布置的话,那喷头间距是否太近了,。有没有大侠给详细解释一下,谢谢。 本帖最后由 mercuryers 于 2009-9-23 16:58 编辑 ] 3593673...查看详情
我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。 那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时...查看详情
消防车库的采暖设计温度是多少?...查看详情
二层汽车库,地下一层,地上一层,能否采用气压罐\增压泵及消防水池来保证消防前10分钟用水呢 一直认为是可行的,可看到汽车库放火规范说的设置屋顶水箱,不知有没有必要, 另外,地上一层地面排水我采用地漏,那排水横管可以穿越防火分区么?...查看详情