机房更新时间:2025-12-12 17:35:56

本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1. 引言 地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。 2.项目概况 根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1027 时间:2015-06-06
  • 从布线开始 为了提高制冷效率,必须把地板下的废弃线缆清除干净。大家都知道移除堵塞物可以改善设备的气流。地板下线缆的合理设计可避免制冷的无效,而当地板下的空间充满了线缆时,将会造成反向的漩涡,使得冷空气不是被吹向设备,而是把冷空气从房间拉回到了地板下空间。如果路由和空间设计合理,线缆桥架可担当缓冲层帮助维护冷空气通道中的冷空气。而当路由缺乏规划时,大量的废弃线缆会充满管道和空气空间,过度填充的路由还...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:593 时间:2015-06-06
  • 近日,APC宣布推出InfraStruXureInRowSC制冷单元,这种系统能够为配线间和服务器机房提供可预测的空气调节能力。这是一种只有300mm宽的一体化的制冷单元,能够提供高达5kW的制冷量。 这种制冷单元安装在机柜旁并紧靠发热区,为机柜提供迅捷、可预测的冷却能力。这种局部化冷却的方式由于紧靠发热源,不需要较大功率的风扇和较长的管道系统,可以大大节省能源。InRowSC采用即插即用的设计...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:695 时间:2015-06-03
  • 鼓风机、引风机是工业锅炉上应用最广泛的设备,其噪声给环境带来的污染较严重,如何消除这种危害井考虑得更经济合理,-直是我们探求的目标。 四川大学锅炉房,房内安装:t/h卧式快装锅炉两台,用煤作为燃料,在安装锅炉时。 其鼓风机、引风机均没考虑采取降噪措施,所以锅炉房运行后给宁静的校园带来了严重的噪声污染,为此我们承接了这一综合改造治理工程。 1 风机噪声的特性 鼓风机、引风机的空气动力噪声是气体...查看详情

    用户:xilapuxuke 浏览量:991 时间:2015-06-03
  • 冷藏库的氨机房现在好像需要设置水喷雾系统了,各位大大们有没有相关的文件或案例分享下O(∩_∩)O谢谢!最好有相关的图纸@se@...查看详情

    用户:co1433310398588 浏览量:664 时间:2015-06-03
  • 机房软化水装置有哪些,如何选型...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:873 时间:2015-06-02
  • 机房空调活塞式制冷机的检修一般分为大修、中修和小修,进行大修时其内容包括中修和小修,中修时包括小修内容: 从时间上考虑机房专用空调制冷机运行700h左右应对某些零、部件进行小修,2000~3000h需进行中修,连续运行的机房空调制冷设备和用于空气调节的精密空调制冷设备,每年都应进行一次大修。 1.小修内容 (1)清洗、检查阀片的密封性能,更换磨损、变形或有裂纹的阀片。检查阀簧的弹性,更换疲劳失去弹...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:551 时间:2015-06-01
  • 机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下: (1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。 (2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。 (3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。 (4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:817 时间:2015-06-01
  • (1)压缩机不能正常启动 机房空调压缩机不能正常启动的原因分析及排除方法 (2)压缩机启动频繁 机房空调压缩机启动频繁的原因分析及排除方法 (3)压缩机有敲击声 机房空调压缩机有敲击声的原因分析及排除方法 (4)轴封泄漏及温度过高 机房空调轴封泄漏及温度过高的原因分析与排除方法 (5)汽缸壁温升过高 机房空调汽缸壁温升过高的原因分析与排除方法 1)压缩机耗油量大 原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:553 时间:2015-06-01
  • 计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,计算机机房空调机组位置与配置也以多种方式影响数据中心的冷却效果。计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面: 1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:558 时间:2015-06-01
  • (1)机房空调冷凝器和吸收器的进口管路上须设冷却水断水保护装置。 (2)机房空调冷却水、冷媒水(热水)管路上须设断水或水量过少保护装置。 (3)机房空调工作蒸汽进入发生器时,应在进口管路上设蒸汽电进阀和安全阀装置。宜设温度过热保护装置。 (4)机房空调高压发生器浓溶液出口处必须设超温报警器,宜设高温保护装置。 (5)为防止溶液的结晶,必须在机房空调吸收器冷却水进口处设低温保护装置。 (6)对机房空...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:640 时间:2015-06-01
  • 当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和庞大的机房空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。 电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:815 时间:2015-06-01
  • 一、机房空调制冷设备安装工程中常见安全事故的分析 从大盘事故统计资料来看,机房空调制冷设备安装中常见的安全事故有以下几类: 1.物体打击,如物体坠落、锤击、碰伤等; 2.高空坠落,如从高架、层顶上坠落等; 3.机械设备起重吊装事故引起的伤害或车祸; 4.爆炸或坍塌,如脚手架坍塌、庞力容器超压爆炸事故; 5.机房空调制冷剂泄漏引起中毒、窒息事故; 6.电、气体引起的灼伤或烫伤; 7.火灾、冻伤、触电...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:780 时间:2015-06-01
  • 安全阀 机房空调制冷系统中,压缩机、冷凝器,低压循环贮液桶、低压贮液器、中间冷却器等设备上均应装有安全阀。 机房空调安全阀的开启压力设定值由保护容器的设计最高压力决定,而且要高于最高工作压力的1.05~1.1倍,这样容器内压力的偶尔波动就不会造成误开启动作。 在氨和R22机房空调制冷系统中,压缩机上的高压安全阀,其开启压力为,吸排气侧之间的压力差达1.6MPa时,能自动开启,在冷凝器、贮液器等高压...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:513 时间:2015-06-01
  • 数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管们所忽视。 如果数据中心聘请了一名IT经理,负责一个数据中心的日常运作,那么再聘请了一名设备专业技师,也是很重要的事情,因为对于维护数据中心的基础设施来讲,勉强能够使用和高效使用是有区别的。充分和全面...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:474 时间:2015-06-01
  • 风循环系统的组成 对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。 (1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。 (2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:774 时间:2015-06-01
  • 一、机房空调送风方式 目前机房空调大多数采用上或下送风方式,下送风方式效果要优于上送风方式,这是因为热气自然向上升腾,冷气下沉形成空气对流,当空调送出的冷风,与热源气流方向一致,加速了空气流动,有利于热源的温度降温。对空调而言,空调送风方向与机房内冷热气流分布的对流一致,可以减少气流的阻力,加速冷热转换效率,节省压缩机工作时间,降低空调电耗,起到节能降耗效果。 二、精确送风降耗节能 虽然下送风方式...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1831 时间:2015-06-01
  • 电气工程施工图片1

    谁知道在风机房门口的这是什么灯? 注释上标着“灯光指示”。 图纸上没有注明灯具类型和安装方式。非人防的风机房。 谢谢 5163270...查看详情

    用户:syg1986 浏览量:3226 时间:2015-05-29
  • 本人电气专业,未向暖通提资,有些工程暖通专业做了通风,有写工程暖通专业没有?是不是电气专业应该给暖通专业提资?提资要什么参数?...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:1291 时间:2015-05-27
  • 按民规,风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢?...查看详情

    用户:szlyh 浏览量:6575 时间:2015-05-27