  • 一、制冷发展简史 1800年人们发现冰/雪和盐混合时具有制冷效应,能够大幅度降低水温,使水结冰。 1834年英国人波尔金斯制成第一台使用乙醚作为制冷剂的压缩式制冷机。 1873年德国人林杰发明了氨制冷机。 1876年甲醚被用于制冷剂用来从阿根廷到法国运输肉类。 19世纪末随着机械制冷技术不断成熟,产生大量可应用的制冷剂如氨水、二氧化碳、二氧化硫、氯甲烷以及烃类。 20世纪初Start制冷技术开始进...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:1556 时间:2015-06-16
  • (一)机房空调抽真空操作步骤 1.检査机械真空泵油位和油的颜色,油控应处于视镜中心标志的上下三分之一的范围内,正常的真空泵油为无色透明或淡黄色透明液体。 2.如机房空调机组为继电器控制,先打开真空泵冷却水阀门(如果有)点动确定真空泵放置方向无误,并将真空泵缸体中的油提至油箱中,再启动真空泵,真空泵启动后,打开真空泵阀门,再打开集气室阀门并开启真空泵上的气镇阀,对集气室抽气。 3.真空度达到机组使用...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1121 时间:2015-06-16
  • 一、机房空调机组的定期检修和保养 1.机房空调定期检查 在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。 2.机房空调定期保养 要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。 班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:940 时间:2015-06-16
  • 一、准备工作 穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志, 二、机房工作环境检查 1.检查机房内有无杂物,有无可燃物,如有应淸理; 2.检查机房内有无火源,如有应移出机房; 3.检査机房内有无未整理的维修器材、工具,如有应进行整理。 三、机房通风与照明检查 机房空调压缩机启动前,须首先检查机房通风是否良好,排风扇运行是否正常、有无发热、异常噪声,然后要检查机房照明是否良好。 四、查看上一班的运行记录 阅...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:627 时间:2015-06-16
  • 一、机房空调氨制冷装置漏氨事故的处理原则 机房空调氨泄漏事故处理原则;首先对机房通风,找到漏氨部位,然后决定机器的开停,关闭截断有关阀门,排空降压后,再进行修理。 二、机房空调制冷设备(如蒸发器、中间冷却器等)漏氨事故的处理方法 (1)对泄漏的容器应立即关闭其供液阀,或迅速将容器中的氨液排入排液桶。 (2)关闭有关容器的供液阀和回气阀。 (3)利用压缩机把泄漏容器中的氨抽空。 (4)抢险人员迅速穿...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:873 时间:2015-06-16
  • 制冷系统抽真空操作应在系统清洗、排污和试压检漏后进行。抽真空既可以进一步对系统进行气密性检查,又可以排除系统中的空气、水分和其他不凝性气体,为系统充注制冷剂做好准备。 抽真空应用真空泵进行。对于使用中、小型开启式、半封闭式压缩机的小型制冷系统在没有真空泵的情况下,也可利用系统本身的压缩机抽气,设备制造厂家提供的产品使用说明书中禁止使用本机抽气的除外。 (1)用真空泵抽真空的操作方法 1)关闭系统与...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:806 时间:2015-06-16
  • 水冷机房空调特点: (1)加热器分电加热和热氟加热器。电加热器采用全不锈刚绕片式或PTC电加热管,具有结构简单,易于控制,加热量大,并可实现多级加热量的控制,满足不同工况的要求。热氟加热器采用先进的制冷技术融合节能环保理念所衍生的技术结晶,该加热方式是利用机组的耗热量来取代电加热量,从而实现节能目的。 (2)加湿器采用品牌电极式蒸汽加湿器,电极式蒸汽加湿器是利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1746 时间:2015-06-16
  • (一)冷媒水或冷却水断水处理操作步骤 1.进行停机操作; 2.查明原因,尽快修复; 3.进行开机操作。 (二)停电安全处理操作步骤 1.启动应急照明(如果需要); 2.立即切断供入机组的热源(燃油供油阀、燃气供气阀或蒸汽供气阀),切断机组电源; 3.查明原因,尽快恢复供电; 4.进行开机操作。 (三)溴化锂溶液防结晶监视操作步骤 1.及时发现冷却水温异常; 2.触摸自动熔晶管,估计温度; 3.及时...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:635 时间:2015-06-16
  • 机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。 一、精密空调的组成...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1871 时间:2015-06-16
  • 掌握机房空调制冷系统排污、试压和抽真空的方法以及安全知识,能正确地进行排污、试压和抽真空。 (一)机房空调制冷系统抽真空 机房空调制冷系统经压力试验合格后,进行气密性试验的第二阶段,即进行真空试验。因为有些部件可能存在向内的单向泄漏,只有经过压力和真空试验均符合要求后,才能确保制冷系统的密封性,另外,系统抽真空还能去除水分,特别是氟利昂系统,利用抽空进行干燥是机组调试过程中的一项重要环节。 抽真空...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1168 时间:2015-06-14
  • 全封闭式压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。 优点:压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有吸排气管、工艺管及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。 缺点是不容易打开修理:由于整个压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:733 时间:2015-06-14
  • 一、机房空调单级活塞式压缩机开机操作步骤 1.接通控制柜电源。 2.打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压方差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。 3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常嗓声。 4.将压缩机能量调节阀置于0”位。 5....查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:838 时间:2015-06-14
  • 掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。 (一)短期停机后的维护保养要点 短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。 在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。 如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:903 时间:2015-06-14
  • 机房空调高低庄控制器是一种受压力信号控制的电器开关,在制冷装置上安装高低压继电器的主要目的是为了控制压缩机运行时的排气压力和吸气压力,因为压缩机排气压力过高,不但会增加电耗、影响机器寿命,而且有可能产生意外事故,当压缩机吸气压为过低时,特别是低于大气压时,外界的空气和水分可能进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行。另外,过低的吸气压力会影响润滑油泵的供油量,危及压缩机的各摩擦耦合件,影响压缩机的使用...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1369 时间:2015-06-14
  • 0前言 目前,通信设备广泛采用程控数字交换机,通信设备大量采用集成电路,致使通信机房内单位面积发热量较大,由于通信机房的环境条件对通信设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证通信机房具有良好的空调效果越来越重要。 根据通信工艺设备电缆走线方式设置的不同,机房内的空调气流组织形式也相应分成下送上回风和上送下侧回风式两类,即通常说的下送风和上送风方式。下送风方式是在机房空...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:3669 时间:2015-06-14
  • 冬季及过渡季节,如果室外温度低于机房回风温度时,可利用室外冷源,在不开启或部分开启压缩机的情况下,将机房温度降低到指定温度。主要使用场所有:通讯机房、数据中心、移动基站、工业不间断工艺设备等。 夏季:当室外温度高于20℃时,吊顶自然冷却盘管将停止工作。机柜排风直接回到精密空调进行制冷运行。运行方式为传统的精密空调下送上回方式。 冬季与过渡季节:室外温度低于20℃时吊顶自然冷却盘管开始工作。机柜排风...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:746 时间:2015-06-14
  • 近年来随着社会的发展和人民生活水平的提高,金融、网络、通信、电力等各行各业都开始集中建设数据机房;由于数据容灾机房建设在国内属于新型项目,没有成熟的设计思路,且属于各行业高度机密部门,收资困难。投资大、安全可靠性要求高、能耗大是数据容灾机房的最大特点。在数据机房建设中如何节约投资,提高安全可靠性,减小能耗,降低PUE值至为重要。而在我国数据机房建设中,空调能耗约占总能耗的45%,国内有些机房空...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:3002 时间:2015-06-14
  • 面对高密度机房的发展趋势,配置连续制冷设施,以在停电和冷水机组重启期间维持设备运行,保护设备安全,己是建设方和设计单位必须考虑的重要问题,目前各方都在积极探索和实施。 当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一。在以往传统的机房,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。例如:在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:717 时间:2015-06-12
  • 随着板式换热器的综合运用,通过技术改造提高空调性能实现绿色节能在目前己经使用的空调系统中,早期的产品在先进性方面相较新产品会有明显不足,通过技术改造,可以提升性能。可以采取的措施有: 1、使用高能效比的压缩机,例如涡旋压缩机等。 空调压缩机是空调的“动力心脏”,对于空调来说,决定其质量的最重要因素就是压缩机,买空调首先要看压缩机。空调主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀四大关键,而在这四大主...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:821 时间:2015-06-12
  • PKPM   PKPM

    有机房的电梯 在顶层做一个板厚150 活载7的板就可以 那无机房呢 有的人说是不要管 说是有电梯支架 但是也听说在电梯洞口的顶部加一道横梁 然后输入集中荷载 到底无机房的应该怎么建模处理?...查看详情

    用户:yuyuing891230 浏览量:1591 时间:2015-06-12