本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-17 19:03 编辑 摘要:据统计,在发达国家,空调采暖能耗占建筑能耗的65%。目前,我国的采暖空调和照明用能量近期增长速度己明显高于能量生产的增长速度。减少机房建筑的冷、热及照明能耗是降低建筑能耗总量的重要内容,一般可从以下几方面实现: 一、建筑规划与设计 面对全球能源环境问题,不少全新的设计理念应运而生,如低能耗建筑、零能建筑...查看详情
机房空调各系统的特点 在数据中心机房空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。 以数据中心机房空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。 它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,...查看详情
一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素: 1. 机房内设备发热量 2. 机房面积 3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 4. 当地天气条件 5. 型号规格圆整同一 二、程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线 按交换机房“面积”校核:165~222w/m2 *.交换机散热量随话务...查看详情
大家好,请问有那位做过Denco(登高)机房专用空调的,现在我有几台这个牌子的机房专用空调.它有三个级别,都要输入空码,我只知道一个,有谁可以告诉一下吗?还有就是里面所有的功能只有调温度和调温度的能用,别的都动不了,请问要怎么解决才能调得了里面的功能?谢谢!...查看详情
设计风量3600M?/h,机外静压2500Pa,全压3700Pa,现场机械式风速仪测试风量约3880,未装高效;现运行约15天,感觉房间没啥风,压头感觉有点小,不知为何?说明:8台机组通过一个新风管道,出分全部分开进入房间。...查看详情