  • 我想请问下机房层出屋面的门是否要做成防火门?依据哪条规范?电梯是普通电梯,不是高层。...查看详情

    用户:建筑小小白 浏览量:35684 时间:2015-09-25
  • 建筑智能化图片1

    一直不太清楚强弱电井尤其是弱电井和网络中心机房的位置布置怎样才是最合适的,下面这个是设计院建筑平面图,不知道这样布置合不合理? 5348913...查看详情

    用户:co1442880924677 浏览量:1657 时间:2015-09-22
  • 智能电网作为未来电网发展的愿景,其自身必然对技术的发展具有指导和引领作用,其技术涉及到电力系统的发、输、变、配、用电等方面。 根据各国对智能电网的研究与总结,智能电网应该具备以下几个方面的特性:需要具有自愈能力、具有高可靠性、资产优化管理、经济高效、与用户友好互动、兼容大量分布式电源的接入。 针对云计算数据机房的规划设计,与其相关的主要应该是配电和用电两个方面。是否可以将智能电网的配电...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:537 时间:2015-09-18
  • 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。 该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????...查看详情

    用户:tx 浏览量:14333 时间:2015-09-16
  • 小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题 1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。 2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题 3. 贮液器如果选型 售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,...查看详情

    用户:yuanzebin 浏览量:5799 时间:2015-09-11
  • 随着现在高层建筑的蓬勃发展,及其综合功能越来越强,一个大型高层建筑群往往有几个不同的业主及其用途,造成发电机组需设置多台。同时因发电机房面积过大,导致水喷雾系统流量过大,在此条件下,如何向多区域大面积发电机房进行水喷雾系统供水及控制成为一个核心问题。本文结合福州长城沃尔玛购物广场的工程实例提出解决措施。 一, 工程概况 福州长城沃尔玛购物广场位于福州市六一路和福马路交界处,是租用旺龙大厦裙房一至三...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:713 时间:2015-09-09
  • 压力控制器又称压力继电器,是一种受压力信号控制的电器开关,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别切断电源。使机房空调压缩机停止运行,起保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调电动机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:678 时间:2015-09-08
  • 随着通信的发展,通信电源与其它专业一样,设备也在发生日新月异的变化,整流设备由过去的相控电源发展为高频开关电源,蓄电池组由防酸隔爆电池发展为阀控式密封蓄电池以及大量采用机房专用空调、自动化油机、UPS电源等,新技术的采用使电源设备的技术含量大幅度提高,一方面提高了供电安全度,另一方面也为电源集中监控提供了必要条件。 一、设备维护与集中监控 1.集中监控的必要性 (1)维护改革的需要 通信网的不断扩...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1056 时间:2015-09-08
  • 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:756 时间:2015-09-08
  • 混凝土结构图片1

    电梯机房标高超出楼面1.5米,这是用构造柱把机房的梁接到框架梁上吗?机房板厚用150可以吗? 5312644...查看详情

    用户:xzn900326 浏览量:2138 时间:2015-09-06
  • 一般脱水机器运行时,污泥需投加PAM,在正常工作的药剂投加量下,请问这个PAM能否可认为大部分都遗留至最后的泥饼中,而压榨液中残留量很低呢?http://image.keyan.cc/data/emuch_bbs_images/smilies/arm.gifhttp://image.keyan.cc/data/emuch_bbs_images/smilies/arm.gifhttp://image...查看详情

    用户:zx519890419 浏览量:861 时间:2015-08-27
  • 发电机房和配电房在有人防的地下室的情况下,是不是得设在人防的护单元里面 问一下,在哪本规范中?为什么?谢谢...查看详情

    用户:qdhdjl20121212 浏览量:9864 时间:2015-08-27
  • 据了解,有一些技术,可以让数据中心的空调更加节能,例如适当放大冷凝器,增加散热面积,降低冷凝温度,提高制冷系数;添加冷冻油添加剂,减阻抗磨,增强冷凝器和蒸发器的换热;夏季对风冷型冷凝器进行遮阳,水雾降温等措施,即减少高压跳机故障,又能节能降耗;计算机自动控制空调的工作状态,依据环境温湿度,自动精确变设定等等。 对于跨度大的机房,空调送回风系统具有地板送风还应该有风管或吊顶回风,不但温度场和速度...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1041 时间:2015-08-26
  • 施工企业加强安全技术管理,必须做好下述几方面的工作: 1.必须思想重视,加强责任感。要使企业全体员工充分认识到“生产必须安全,安全必将促进生产”的关系。对特殊工种(制冷、空调工)应当组织专门的安全技术训练,安全教育应做到安全思想和安全技术并重。企业的安全教育应形成制度。 2.必须建立安全生产的组织机构和规章制度。 3.机房空调工程施工负责人必须认真贯彻国家和上级颁发的有关安全生产和劳动保护的政策、...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:761 时间:2015-08-25
  • 机房空调各系统的特点 在数据中心机房空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。 以数据中心机房空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。 它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:659 时间:2015-08-25
  • 供配电技术图片1

    目前大部分公司的大型设备机房,整体监控方式依然依赖于传统监控系统。通过使用监控摄像设备、电力监控设备、温度及设备故障监控设备等物理硬件设施来获取机房工作状态信息。监控信息使用电信系统由专人监控管理,监控工作内容主要为观看监控画面以及读取各个设备提供的数字参数来确保机房运转正常。 5305204随着虚拟现实技术的发展与深入,可视化监控方式在海外已经得到广泛应用。曼恒数字作为国内目前最具竞争力的虚拟现...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:625 时间:2015-08-25
  • 机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:$...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:768 时间:2015-08-24
  • 机房空调室内机与室外机间的最大落差,一般在机房空调企业的安装规范中都有明确的规定,即:当室外机在下时,最大落差不超过5m;当室外机在上时,最大落差不超过20m。在实际应用时,如果落差超过上述规定,应该如何处理呢?下面,安赛尔机房工程公司就为您简单介绍一下:机房空调室内机与室外机的落差问题,不仅要人发机房空调室外机在上和室外机在下这两种情况区别对待,而且也和压缩机放在室内机中还是室外机中位置的不同而...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:2411 时间:2015-08-24
  • 真空是溴化锂的生命,是决定机房空调机组的性能和使用寿命最主要的因素,机房空调机组的泄漏有以下四种: 1.空气大量地向机组内泄漏; 2.冷却水向机组内泄漏; 3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏; 4.加热蒸汽向机组内泄漏。 产生空气较大量地向机房空调机组内泄漏的原因很多,主要有: 1.通向大气的阀门(如取样阀、排气阀)密封不严、阀门隔膜损坏、法兰密封损坏; 2.操作失误,误...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:546 时间:2015-08-18
  • 商用中央空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的。规范机房空调管理,确保中央空调良好运行。 1、如果商用中央空调机组是首次上电,机组需预热8小时,在此8小时内请勿断电,预热结束后,机组可正常开机; 2、非值班人员不准进入中央空调机房,若需要进入,必须经相关人员同意,并由值班人员陪同下方可进入机房; 3、中央空调...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:956 时间:2015-08-18