距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
12J912-2 常用设备用房 锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房...查看详情
图纸设计说明这样写着:“电梯轨道接地:采用-40x4热镀锌扁钢焊接至电梯机房LEB端子箱。”而我们的常规做法都是这样做的,即电梯轨道接地是从地下室接地网引镀锌扁铁至电梯井底坑,电梯机房LEB端子箱的扁铁是从柱子引下线焊出至LEB端子箱。 请问:各位老师你们都是怎么做的,谢谢!...查看详情
配电机房的服务半径是250M,汽车站设计(二级,县级站),因为场地限制,我把配电机房放在了停车场,结合维修厂放置 ,那么配电机房能不能也放过去?...查看详情
导语烈日炎炎,建筑室内源源不断的“冷气”让你倍感清凉。而“中央制冷机房”就是这清凉空气的动力来源,它是整个制冷系统的“心脏”,负责整栋建筑空调制冷量的制造和输出。一直以来,是机电安装施工的重点、难点。近期,中建三局二公司安装公司华润深圳湾国际商业中心项目通过制冷机房整体预制加工,将原本现场需要“两个月”的工期缩短至现场“两天”,一次性成功完成现场装配任务,实现了大型机房安装速度与质量的飞跃。553...查看详情
想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风? 5526395...查看详情
柴油发电机机房设计及安装...查看详情
目前国内数据机房节能形式有那几类,并且有哪些案例。国内有哪些公司做这方面...查看详情
问题:如果一层为人员密集场所,意思是否是地下一层就直接否定不能设置柴油发电机房了么,如果不能,能否采取一些其他措施呢?比如在一层在一层画出一片区域做办公室用,然后在这些办公室下边设置柴油发电机房,这样算是触犯强条不?先谢谢大家了:Q,以下条纹附上 建筑设计防火规范GB50016-2014 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应...查看详情
地下室发电机房有无防静电要求,还有消防控制室地面做法一般为防静电地板,想问有用防静电涂料的吗?能用涂料吗...查看详情
无机房电梯顶层高度及散热的问题,有没有做过的...查看详情
5505832...查看详情
中央空调机房施工注意事项大全(1)集水器上的冷冻水进水管需要设置平衡阀 (2)集水器上还需要有压差旁通 (3)压差旁通需要有电动阀,蝶阀,排气阀等 (4)冷冻水泵进口需设置蝶阀,Y型过滤器,防震软管,大小头,压力表,排污阀,出口有大小头,软接,止回阀,蝶阀,压力表 (5)乙二醇泵进水水管处需接入乙二醇补水箱 (6)制冰用双工况制冷机组乙二醇进水口需要设置,防震软管,温度计,压力表,蝶阀,排污阀,出...查看详情
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢! 5493995...查看详情
第一次做电梯机房的模型,已知吊钩是在电梯安装、检修时使用,不清楚建模时吊钩的集中荷载是按恒荷载加到吊钩梁上,还是按活荷载呢?麻烦各位前辈给出经验做法吧,谢谢了!...查看详情
一个项目的主机房内设置了火探自动灭火系统,是否还需要设置消防感烟、感温探测器? 5488479 5488479...查看详情
两个防火分区风机房可否合用,如果可以合用,怎么设置?...查看详情
本人设计一个建筑群,共三个楼座,一个办公100米,一个办公150米,一个公寓楼150米,本人有两个方案:方案一,三个建筑总体设置三个区,各区分别设置制冷机组独立运行,方案二,按楼座分三个独立运行的机组。请问这两种方案哪个好些,或是有更好的方案,请高手指教!...查看详情
机房距离规范及通风换气次数总结...查看详情
请教各位大神,住宅地下夹层 小于2.2米的那种 ,设置了加压送风机的要做专门的加压送风机房吗》...查看详情
一般图纸都要求电梯机房顶的吊钩要用一级钢筋(圆钢),但要买几条大直径的圆钢还真不易。 经询电梯公司,电梯公司认为:用螺纹钢筋也可以,因为吊钩只是安装及维修时用一下,平时电梯运行是用靠架设在地面的槽钢受力的。以前电梯钢丝受力是靠吊钩做力,长期反复冲拉受力,所以要求用塑性好的一级钢,但现在已不是这样,所以可就方便取材用螺纹钢。...查看详情