氢系统放空气是在压缩机运行情况下进行。放空气的选择:不论氨压缩机台数多少,每个机房只需装设一台空气分离器。图为四重管卧式空气分离器其原理和操作方法几乎和立式完全样只是尚无自动控制。 如果是氟利昂系统它无专用的放空设备。因此,平时尽可能注意不要让空气进入系统。如有空气时应停机,打开冷凝器顶部的放空阀或制冷机排出阀多通用孔堵头,空气从最高处放出用手触摸气流,若是冷风就继续放,如有凉气感觉,说明有氟跑出...查看详情
正压实验 制冷系统的正压实验可以用干燥的压缩空气或氮气,也可以用洁净的二氧化碳,为便于检漏,可向制冷系统内充入少量的氟利昂制冷剂,以使制冷剂与氮气充分混合。充气前,先关闭所有通向大气的阀门,打开所有连接管路,压力表抽气回收装置的阀门等,然后开启空气压缩机向系统注入氮气。第一步当压力应逐渐缓慢升高至规定压力的10,且不超过0.05MPa~0.01MPa时,保持5min,然后对所有焊接接头和各连接部位...查看详情
正压实验 制冷系统的正压实验可以用干燥的压缩空气或氮气,也可以用洁净的二氧化碳,为便于检漏,可向制冷系统内充入少量的氟利昂制冷剂,以使制冷剂与氮气充分混合。充气前,先关闭所有通向大气的阀门,打开所有连接管路,压力表抽气回收装置的阀门等,然后开启空气压缩机向系统注入氮气。第一步当压力应逐渐缓慢升高至规定压力的10,且不超过0.05MPa~0.01MPa时,保持5min,然后对所有焊接接头和各连接...查看详情
近日,《电器》记者了解到,基于GB/T 26024—2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》进行修订的,国家标准GB/T 26024—2021《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》将于2022年7月1日实施。阀件材料新国标的实施将进一步规范目前空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管材制造及消费市场,提高中国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管产品的质量水平。 规格范围全部升级...查看详情
来源:制冷世界 版权归原作者所有,侵权请联系删除 1、什么是空调 空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、流速等参数进行调节和控制的设备。 一般包括 冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。 主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环...查看详情
一、为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维...查看详情
桶泵供液是利用泵的机械作用,向蒸发器输送低温制冷剂液体的制冷系统。节流后的低温制冷剂液体,首先进入具有一定贮液容积和一定气液分离容积的氟桶中,再用把数倍于蒸发量的低温液体输送到各库房蒸发器中去。部分液体在蒸发器吸热汽化,其余液体随汽体经回气管返回。经气液分离后,汽体被制冷压缩机吸走,分离下来的液体和相当于蒸发量的新补充液体,又被输送到蒸发器进行再循环。 一、桶泵供液与直接膨胀供液对比优势 ...查看详情
一、空调系统故障分类 空调系统在运行时,常常会出现各种各样的故障,主要可以分为两大类:电器故障和制冷系统故障,下面一一介绍。 1、电器故障 它包括许多电器及电控部件,在长期使用过程中,容易发生一些电器故障,空调系统中常见的电器故障如下表所示: 2、制冷系统故障 制冷系统在长期使用过程中,也会出现一些故障,主要如下表所示: ...查看详情
一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝 ,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来 ,它既是高温部分的蒸发器 ,又是低温部分的冷凝器。...查看详情
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体温度通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力对应的饱和液体温度,称之为过冷。冷凝器出口的液体温度与过冷后进入节流前的液体温度的差值称为“过冷度”。过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。在较大型的...查看详情
制冷冷水机组由三个相互关联的系统组成:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 一、制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 二、制冷系统基本组成 : 压缩机: ...查看详情
制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。 1、高压保护 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。 ...查看详情
蒸气压缩制冷系统循环改进方式非常多,如多级压缩、回热、过冷、分凝及外加喷射器等,下面我们来介绍其中3种比较典型的改进方式。 1 双压缩机并联制冷系统 中小型商用制冷设备降温过程与恒温过程中的冷负荷需求相差较大,为了满足降温速率,通常会选择较大制冷功率的压缩机及其制冷系统,但是在恒温...查看详情
制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。 1、高压保护 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来...查看详情
现有的主流微型制冷系统按照其产生冷量方式的不同,可以分为蒸气压缩制冷、吸收式制冷、吸附式制冷和半导体制冷,不同制冷方式具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 1 微型蒸气压缩式制冷系统 蒸气压缩式制冷是发展最早、使用最广泛的一种制冷方式,据统计,目前95%的制冷系统属于蒸气压缩式制冷。...查看详情
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。 第一,...查看详情
螺杆式冷水机是蒸气压缩式制冷机组的一种,因选用螺杆式压缩机而得的此叫法,它主要是由螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及电控元件、仪表等构成,由于其结构紧凑、尺寸小、易损件少、使用维护简单方便、运行稳定可靠性高等优点,目前得到大型工业制冷方面及中央空调系统的广泛应用。 螺杆冷水机组一般使用时间为3000h/年左右(根据我国气候地理条件)。为了确保机组长期安全可靠地正常运转,以及...查看详情
给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。 系统气密性实验的要求和步骤: 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动...查看详情
1、排气温度过高的原因 主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。 对于R22压缩机,当蒸发温度从-5”C降低到一40°C时,一般COP会降低4倍,而其他参数变化不大,气体在电机腔的温升会增加三四倍。 由于气缸吸气温度每升高1°C,排气温度可升高1~1.3°C。因此,蒸发温度从-5°C降低到-40°C,排汽温度会上升约3...查看详情
多级压缩与复叠式制冷系统 一、 复叠式制冷 复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。 其中高温部分用的是中温制冷剂,低温...查看详情