距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来 源:制冷百家 如有侵权,请联系删除 概述 在制冷系统中, 所谓的不凝性 气体是指在制冷系统工作时, 在冷凝器中特定的温度、压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、氧气、氢气、二氧化碳、碳氢气体、惰性气体以及这些气体的混合气体等。 由于不凝性气体的存在, 使得压缩机的能耗增大, 而制冷系统的制冷量降低。 2 不凝性气体产生原...查看详情
干燥过滤器 是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种: 1、生产或维修过程: 这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 2、充注制冷剂或冷冻...查看详情
本期,我们来了解下制冷系统调试的7个要点,包含:蒸发温度、冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等。这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一:调整蒸发温度 1、根据冷间温度来确定蒸发温度 对于冷藏设备来说,冷间温度是指食品的冷藏温度;对于空调设备来说,冷间温度是指房间温度。制...查看详情
本期,我们来了解下制冷系统调试的7个要点,包含:蒸发温度、冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一:调整蒸发温度 1、根据冷间温度来确定蒸发温度 对于冷藏设备来说,冷间温度...查看详情
我们的热泵喷气增焓解决了空调低温制热的问题,二级过冷则是要提高制冷效率,增加制冷能力。 一、冷媒在制冷循环中的变化: 制冷压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,送到冷凝器冷凝为中温高压的制冷剂液态,液态的制冷剂经节流机构变成低温低压的制冷剂液体,低温低压的制冷剂液体进入蒸发器蒸发吸热,变成低温低压的制冷剂气体进入制冷压缩机,如此往复循环。 二、过冷示意图: ...查看详情
据埃菲社(西班牙官方通讯社)7月21日报道,西班牙科尔多瓦大学的研究人员研制出 一种 新的制冷系统“RACU”,该系统能利用高温产生更凉爽的空气并提高能源效率。科尔多瓦大学的研究人员指出,这个在欧盟“We District”项目的大框架内研发的 新系统可以利用可再生能源,无需制冷剂,完全使用百分之百的外部空气,而且能让用户控制建筑物内的温度、湿度和空气质量。 该项目的负责人曼努埃尔·鲁伊...查看详情
一、为什么会结霜与结霜机理; 首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于0度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照0℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低); 我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如果有水蒸汽,那么空气中的水蒸气遇到低温翅片(铜管),必然后凝结成固态的小冰晶,久而久...查看详情
十大故障排行榜: 01、回液 02、带液启动 03、回油困难 04、蒸发温度不正常 05、排气温度过高 06、液击 07、缺氟 08、吸气温度低 09、吸气温度过高 10、排气温度低 回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都...查看详情
毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。那么 毛细管长度对制冷系统参数有哪些影响呢?毛细管产生“冰堵 ”现象 该如何来排除?下面我们来看看吧! 毛细管长度对制冷系统参数的影响 1、对吸气,排气温度及压力的影响 相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气...查看详情
毛细管一般被用于 20kW 以下的小型氟利昂制冷装置。毛细管由紫铜管制成,长度 1~6m ,内径为 0.5~2mm. 通过长度和管径的多种组合可使其满足不同的工况和不同制冷量的制冷剂装置要求 。 毛细管长度对制冷系统参数的影响 1 、对吸气,排气温度及压力的影响 相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气...查看详情
节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见的节流机构有以下几种。 1、毛细管 毛细管是结构最为简单的节流装置,由于孔径较小,流体流经铜管时,需要克服管道内的阻力,产生一定的压力降,管径减小,管长越长,压力降也就越大。其优点是结构简...查看详情
节流装置作用:节流、降压为什么随着压力的下降,液体出现闪发,温度也随着下降:由于节流装置的节流,流量的大为减少导致节流装置出口后的密度是进口前的密度的1/20~1/30,而节流装置出口后的管路又不可能出现真空状态,所以必须由制冷剂流体充满,故液体中的少部分,开始气化,而液体蒸发就要吸热,所以蒸发器周围温度也随之下降。不同节流装置的能量调节/流量调节的原理、效果也各不相同。 一、节流装置的类型: ...查看详情
制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下,列举空调制冷系统的十一种常见故障。 制冷系统简图 01 风机不转 风机不转有两...查看详情
求refprop10.0制冷系统仿真设计软件最新版,目前网络上只能找到免费版的9.1的版本的,是否有最新版本资源共享下...查看详情
产生冰堵的原因 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,...查看详情
很多制冷刚入门的小伙伴,或者做空调的师傅们都是半路出家,对于制冷系统的原理以及制冷系统各大部件的作用不是很清楚; 今天制冷百家课堂就免费为大家普及一下这些知识: 一、简单制冷系统循环图: 制冷系统的四大件: 压缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器; 二、四大件的作用: 压缩机 — 绝热压缩作用:将中低温低压的制冷剂压缩成高温高压的过热蒸汽; 冷凝器 —...查看详情
制冷机组部件的相关温度具有正常温度范围,超过该范围即为异常状态。这些异常因素可能是故障或调整不当,但应及时分析处理或检查原因。 机壳温度对压缩机影响 机壳温度高的影响及原因:机壳表面温度超过正常范围,主要原因是制冷系统吸气温度过高。过量的热蒸汽进入压缩机,吸收壳体中的热量,使蒸汽温度升高,从而提高壳体的温度。 排气温度的影响 压缩机排气温度较高,手无法触及。排气温度高...查看详情
一、回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器控制可以有效阻止或降低...查看详情
对于我们来讲,关于蒸发器和冷凝器的知识,再多也不嫌多。So,今天小编又来给大家来介绍制冷设备的蒸发器和冷凝器的相关知识啦。 一、传热知识 1 、基本概念 2、总传热系数与基本传热方程 3、一些常用材料、工质换热性能参数 表1: 制冷装置中常用材料的导热系数 λ 表2: 常用的制冷和空调装置中对流传热系数 α ...查看详情
冷库的布置是根据冷库的用途、允许占用土地的面积、生产规模、食品冷加工和冷藏的工艺流程、库内装卸运输方式、设备和管道的布置要求,来决定冷库的建筑形式(单层或多层);确定各冷间、穿堂、楼电梯间等部分的建筑面积和冷库的外形;并对冷库内各冷间的布置及穿堂、过道、楼电梯间、站台等部分的具体位置等进行合理的设计。一般 来 讲,冷库的布置应当满足以下要求。 一、冷库设计基本要求 工艺流程顺,不交...查看详情