本期,我们通过一问一答形式来解答数据中心制冷系统设计的40个问题。 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答 : ( 1 )系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 ( 2 )不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 ( 3 )运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免...查看详情
感谢阅读...查看详情
数据中心的负荷特性和运行要求与民用建筑完全不同。那么,数据中心制冷系统应该注意哪些问题呢? (参考图,不对应文中具体产品信息) 1、冷水机组设备选型应注意哪些? 数据中心的冷水机组选型:(1)螺杆式冷水机组和离心式冷水机组( 从输出冷量大小的角度选择 )(2)还有高压冷水机组和低压冷水机组( 供电电压等级角度选择 )这些不同特性设备的选择...查看详情
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检测。 一、制冷系统压力的概念 制冷系统压力我们常见的有3个:吸气压力、排气压力、冷凝压力。 1、吸气压力和排气压力 制冷系统在...查看详情
制冷系统循环图 空调主要组成的四个部件 压缩机 旋转式压缩机 旋转式压缩机工作原理 旋转式压缩机结构 涡旋压缩机 ...查看详情
本期,我们来聊一聊数据中心制冷系统的规划与设计。...查看详情
近年来,制冷剂市场乱象丛生,其中最令人深恶痛绝的就是无良商家以次充好,将劣质冷媒销售给用户,导致劣质冷媒大量的充斥着市场,对消费者以及市场秩序造成了严重的危害。有商家明确表示,正品冷媒因成本压力大,很难与劣质冷媒竞争。使用劣质冷媒不仅会影响系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。接下来,制冷小编来为大家梳理一下常用制冷剂的分类、用途、鉴别、及纯度对制冷系统的影响。 常用制冷...查看详情
系统堵塞向来是空调维修里面比较难处理的问题,维修起来耗时耗力,今天我们重点分享管路系统堵塞的种类及判断技巧。需要注意,以下堵塞都是人为因素造成,以下分析供大家参考,希望对以后的维修工作能够带来一定的帮助。 1、冰堵 冰堵主要是由于系统内含有过量的水分造成,随着制冷剂的不断循环,系统中的水分逐渐在毛细管出口处集中,由于毛细管出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵...查看详情
制冷剂泄漏是压缩机容易发生的隐患和故障,其会导致系统无法达到制冷效果,这个问题看似简单,其实后果是会造成严重后果。在制冷剂泄漏检测方面,传统检漏方式仍是主流大多需要耗费较多人力且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差,因此发掘新型快捷的检漏方式逐渐成为必需。今天小菲就来给大家介绍一款准确率高、操作简便的检漏方式! 制冷剂、压缩机、蒸发器、节流器冷凝器是制冷系统五大主要组成部分其中压缩机是制冷...查看详情
一、制冷系统的三种“堵塞”故障: 关于制冷系统的堵塞,通常我们可以分为 冰堵、脏堵 ( 又称污堵 ) 和油堵 三大类。其中脏堵和油堵又分为堵死和微堵两类。 二、制冷系统堵塞原因分析: 堵塞原因: 冰堵: 由于系统中的水分超过允许值; 脏堵: 过量的杂质,比如制冷设备制造时系统内残存赃物,管道内金属氧化物脱落,分子...查看详情
知识点:制冷系统调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 11.1制冷系统的气压试验 11.1.1制冷系统安装或大修后,应依据系统的设计要求使用氮气或干燥清洁的压缩空气进行气压试验,且应有安全措施。 11-1.2气密试验过程中泄漏点严禁带压修复。 11.1.3试压用连接件应采用无缝钢管或耐压3 MPa以上的橡胶管。与其相接的管头须有防滑沟槽。 11.1.4严禁使用制冷压缩机对系统进行气压试验。 1...查看详情
知识点:制冷系统运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)吸气过热度:吸气过热度一般应控制在蒸发温度绝对值的三分之一、且不小于5℃。 例:蒸发温度℃ 吸气过热度℃ 吸气温度 2 5 7 -15 5 -10 -23 7 —16 -35 11 -24 A、螺杆机由于对湿冲程不...查看详情
知识点:压力参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 压力(P):在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强。通常用压力表、压力计测得。 1)压力的常用单位有:Mpa(兆帕),Kpa(千帕),Pa(帕),bar(巴或巴帕),kgf/cm2(平方厘米公斤力),atm或B0 (即标准大气压,一般看作是:1bar、0。1MPa),at(工程大气压),mmHg(毫米汞柱),mmH2O(毫米水柱)。...查看详情
知识点:温度参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 温度是表示物质冷热程度的量度。 常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。 1)摄氏温度(t ,℃):我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。 2)华氏温度(F ,℉):欧美国家常用的温度. 3)绝对温标(T,?K):一般在理论计算中使用. 三种温度单位之间换算: A、华氏温度F (℉) = 9/5×摄氏温度t(℃)...查看详情
知识点:蒸发温度和冷凝温度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷系统的蒸发温度 蒸发温度是制冷系统运行工况的重要指标和组成部分,它关系到系统热负荷的大小,热负荷越大,蒸发温度就越高;热负荷越小,蒸发温度则越低。同时也关系到压缩机吸气温度的高低,对排气温度产生的影响。蒸发温度对应下的饱和压力即为蒸发压力。制冷剂的蒸发温度与制冷温度的换热温差(换算关系)一般为5~8℃。蒸发,沸腾,吸热(...查看详情
大家都知道什么是过冷,就在空调制冷循环过程中,冷凝器对液态冷媒的冷却,我们称之为过冷过程,二次过冷则是要提高制冷效率,增加制冷能力。下面跟着小编一起来看看,制冷系统为什么要二次过冷? 什么是过冷? 液体温度比饱和温度低称为过冷。 如下图所示: 以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间...查看详情
冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的...查看详情
虽然我国冷库仍以氟制冷剂为主,但从环保的角度来看,不符合国家的低碳目标,像R22被国家列入HCFCs消减名单;随着我国去年签署《基加利修正案》,第三代制冷剂R404A与R507A也进入加速淘汰期。从投资的角度来看,二代、三代制冷剂配额受限,价格猛涨,传统冷库需大量灌注,冷库投资和维护成本急剧升高。 据了解,中国制冷行业碳的排放,一方面来自用电、生产过程中的二氧化碳排放,另一方面来自于制冷剂等...查看详情
在世界上一些最需要冷却系统的炎热国家,通常缺乏为这些装置提供动力的基础设施。但近期,麻省理工学院(MIT)的科学家研发的一种新系统,可以在这方面给予帮助,因为它 在不使用电力的情况下提供各种冷却效果 。在以往研究的基础上,麻省理工学院设计的新系统结合了蒸发冷却、辐射冷却和热绝缘。它可以在环境温度基础上提供高达19oF(10.5oC)的降温效果,并采用了由三层不同材料组成的面板的形式。据悉,...查看详情
制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况: 如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。 2、检测空...查看详情