距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、高压报警怎么办? 原因分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使得冷凝压力提高; 冷凝器年久失修,传热面污垢严重(或者风冷冷凝器脏物过多),也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 ...查看详情
制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下列举空调制冷系统的十一种常见故障。 1、风机不转: 风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机...查看详情
冷库制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件-分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 制冷系统压力和温度的检测 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。...查看详情
氟制冷系统中制冷剂量是否合适判断方法 制冷剂量是否合适判断方法 1制冷剂不足制冷剂不足时的现象 ①压缩机的吸气压力和排气压力都比正常运转时低。 ②制冷量下降,制冷效果不良。 ③供液管的示液镜上,可见到气泡或泡沫状物断续流过 ④在热力膨胀阀处可听到壁咝声,且其响度比平常大。 ⑤热力膨胀阀上的结露或结霜少,且调大膨胀阀的开度时, 吸气压力仍不...查看详情
我国煤矿35%的采掘工作面风流温度超过30℃。根据煤炭资源开发和资源保护资料显示,在预测的煤炭资源总储量中73.2%的储量埋深在1000m以下,预测围岩温度39~45℃,处于二级热害区。在国外:西德伊本比伦煤矿现采深达1530m,地温梯度1℃/43m,井底岩温可达60℃,南非斯太总统金矿的工作面深度超过3000m,原始岩温度达63 ℃以上。南非阿曼代巴尔特金矿(Aman-delbult)1号井工作...查看详情
在制冷系统设计中,四大件的布局非常的有讲究;尤其是 压缩机、冷凝器、蒸发器三者的相对高度位置 ; 同时在实际空调或者制冷机组的安装过程中,这三者的位置也有讲究。 1 先来看看几张图片 1、家用空调 挂壁机 柜机 根据上图,我们很容易就看出内机的位置比外机高; 也就是 蒸发器的位置高于压缩机 。 2、VRV系统 内机安装的位置比外机高,也...查看详情
深圳市建筑设计研究总院有限公司 朱树园 目前受政府的扶持和政策的影响, 区域供冷的项目越来越多, 主要集中在北京、上海、南京、广州、深圳、珠海、海南、重庆等地。已经建成的有北京中关村广场、广州大学城、广州珠江新城、深圳前海冷站、珠海横琴冷站、上海世博园、天津文化中心等。 然而区域供冷是否节能,尚未形成统一的认识。...查看详情
CO 2 跨临界制冷系统在商超、烘干、冰雪运动中的应用。 (本图仅供参考,不对应文中具体产品) 1、 商超制冷中CO 2 制冷技术的应用 与其他商业活动相比,超市是能源消耗大户,占工业化国家年用电量的3%~4%。2010 年由于制冷剂原因造成的温室气体排放约有40%来自于食品零售...查看详情
如何通过压力表判断车辆制冷系统故障 通过空调压力数值判断车辆制冷系统故障 制冷系统出现的症状: 1、低压端的压力太高。 2、高压端的压力过低。 可能的原因: 压缩机内部泄漏,压缩机失。 诊断: 压缩机故障(阀板泄漏或损坏,内部零件脱落) 故障排除方法: 修理或更换压缩机...查看详情
影响蒸气压缩式制冷系统运行状况的主要因素(非故障因素)有节流前制冷剂液体的过冷度、压缩机吸入蒸气的过热度、冷凝温度及蒸发温度的变化等。 ㈠.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,引起的变化是: 1)冷凝压力升高。 2)排气温度的升高。 3)单位质量制冷量减小,单位理论耗功增大,单位容积制冷量减小。 4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
1、高压报警怎么办? 2、低压报警怎么办? 3、油压差报警怎么办? 4、压缩机热保护怎么办? 5、制冷效果差,达不到设定温度怎么办? 6、排气温度报警怎么办? 7、蒸发器结霜严重怎么办? 8、压缩机回油不好怎么办? 9、压缩机吸气温度过高怎么办? 10、如何判断制冷剂充注量? 经验一 高压报警怎么办?? 1、原因分析: 1)、 冷...查看详情
制冷系统脏堵、冰堵、油堵的故障如何排除? 一、制冷系统的三种“堵塞”故障: 关于制冷系统的堵塞,通常我们可以分为 冰堵、脏堵 ( 又称污堵 ) 和油堵 三大类。其中脏堵和油堵又分为堵死和微堵两类。 二、制冷系统堵塞原因分析: 堵塞原因: 冰堵: 由于系统中的水分超过允许值; 脏堵: 过量的杂质,比如制冷设备制造时系...查看详情
一、为什么要是设置回油弯? 当系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,影响压缩机的使用寿命,因此在竖直管路上必须设置存油弯。 二、什么情况下要设置回油弯? 1、当主机高于末端(蒸发器)时:蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油...查看详情
制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置一定的保护装置。 高压保护 : 高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。 低压保护 : 低压...查看详情
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。调试的内容主要包括: 调整蒸发温度、合理的冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等。这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一、调整蒸发温度 1、根据冷间温...查看详情
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 一、热气旁通阀的作用与做法 制冷系统的能量调节一般由以下几种方式构成: 1、压缩机并联-多级控制; 2、变转速压缩机-变频等; 3、带有卸载装置的压缩机; 4、热气旁通。 对于自身没有能量调节装置的压缩机制冷系统,使用热气旁通来进行系统的能量调节是非常经济的,热气旁通阀提供了一个实用的、经济可靠的能量调节解决方案。特别适用于无自身能量...查看详情
喷气增焓技术:通过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,以单台压缩机实现两级压缩,支路制冷剂对主循环回路冷却,增加过冷度,从而增大焓差值, 大大提高压缩机的效率 。 “喷气增焓”实际只是制冷系统运行过程中的一个环节,能效是否提高,要看整个制冷系统循环的能效,它与制冷剂的热力特性、制冷系统的运行工况等都有关系。增焓(焓差增大)不等于能效就会提高。 ...查看详情
1 格力 单冷机组 热泵机组 双压缩机并联系统 水冷冷水机组 2 约克 热泵机组 单冷机组 3 大金 8P商用系统 16P多联机系统 压缩机并联系统 室内机(1) ...查看详情
制冷装置中,压缩机的整体效率高低与系统的正确维护、保证良好的工作状态有关。从理论上讲,制冷装置的整体效率表现是指在设计参数范围之内尽可能使吸气压力保持在较高的状态,使排气压力保持在较低的状态。“压缩比”是衡量压缩机效率一个重要的参数:压缩比=绝对排气压力/绝对吸气压力,即为高压侧绝对压力除以低压侧的绝对压力。 但是在制冷装置实际运行时,由于大多数用户不了解制冷原理,忽视了对制冷系统中...查看详情