消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。 关键词:消防应急照明;...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:45 时间:2022-12-06
  • 建筑消防给水图片1

    常见消防隐患现场实例 ▲隐患内容:堵塞安全出口 ▲ 隐患内容:消防水带老化缺少维护保养 ▲ 隐患内容:杂物堵塞通道 ▲ 隐患内容:油烟长时间未清理 ▲ 隐患内容:电气线路裸露 ▲ 隐患内容:店内违规住人 ▲ 隐患内容:防火卷帘下方摆放杂物 ...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:47 时间:2022-12-06
  • 建筑消防给水图片1

    钢瓶压力探测器: 能够直接探测气体灭火钢瓶压力参数变化或通过气体灭火钢瓶重量、液位探测气体灭火钢瓶压力状态的探测器。 分类 钢瓶压力探测器按照探测原理分为: 1、气体压力探测式; 2、钢瓶重量探测式; 3、液位探测式。 技术要求 1、气体灭火控制器应能接收并显示钢瓶压力探测器发出的报警信息,当接收到钢瓶报警信息时,气体灭火控制器应发出报警信号,点亮红色压...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:70 时间:2022-12-05
  • 市政公用工程图片1

    作者 吴老师 前言 新风空调箱兼做消防补风的案例并不多见,上次见到类似方案,约在六年前一个项目。空调箱兼做消防补风,需要部分风阀平时BA控制,火灾时FAS控制,火警解除后又要切换回BA控制,所以风阀厂家、弱电分包、消防分包、配电箱供应商必须要配合好。此方案看似节约机房和管道,实则控制逻辑较复杂,网上广为流传的万达的机电设计标准(下截图)从2016年起就明确禁止此做法: 本篇文章作者试...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:699 时间:2022-12-05
  • 建筑消防给水图片1

    有关住宅建筑的建筑防火及消防设施要求,《住宅设计规范》(GB50096-2011)、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)存在较多矛盾之处,本文列示基本处理原则,解读规范争议! 全文共分16章节! 第一章 住宅建筑的分类 一、从建筑防火的角度,建筑分类应依《建筑设计防火规范》执行,民用建筑分为住宅建筑和公共建筑两大类: 住宅...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:266 时间:2022-12-05
  • 设备层和管道层均应按相关规范要求设置消防设施,对于对于层高较低的设备层、管道层,应针对不同情况采取措施: 一、需要设置室内消火栓系统的建筑,设备层和管道层均应设置消火栓系统。 1、对于层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。 2、对于层高较低,无法正常操作消火栓的设备层,可参照第1条要求处置。 二、需要设置自动灭火系统的建筑...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:122 时间:2022-12-05
  • 采暖供热图片1

    南宁市建筑工程消防技术难点问题解答...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:89 时间:2022-12-02
  • 突出屋顶的设备房(风机、水泵等),是否需要设置消防设施、怎样设置消防设施,是争议已久的问题! 本文逐一解说屋顶设备用房消火栓、自动灭火、火灾报警、应急照明、排烟系统以及灭火器材等的相关设置要求。 文末附疑难探讨:高位消防水箱最低有效水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施? 一、室内消火栓系统属于全保护的消防设施,风机、水泵等公共设备用房应处于室内消火栓系统的保护范围内。 室内消火栓不宜直...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:246 时间:2022-12-02
  • 避难层(间)的建筑防火及消防设施要求,以及避难区域与其他区域的关系,应结合规范条文和规范管理组的相关复函精神,综合处置。 本文要点: 1、基本概念; 2、为解决竖向疏散距离过长而设置的避难层(间); 3、高层病房楼、老年人照料设施的避难间。 文末附规范争议: 1、建筑高度大于54m的住宅建筑,住宅每户设置的一定安全功能的房间,是否属于避难间? 2、每个避难层(间)的人数,是按该避难层(间)以上所有...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:203 时间:2022-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    本文汇总裙房与高层主体的建筑防火及消防设施要求,处置相关争议。 文末附规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口? 一、耐火等级: 裙房的耐火等级与高层主体一致,不受裙房与高层主体之间的分隔形式影响。 二、防火间距: 在确定裙房与其他建(构)筑物的防火间距时,裙房部分等同于单、多层民用建筑,示例:带裙房的高层建筑,与其他建(构)筑物的防火间距,高层...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:392 时间:2022-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    民用建筑库房、住宅储藏室,规范约定不明确,争议较大! 本文总结要求及处置措施,要点: 1 民用建筑附属库房的典型特征。 2 住宅建筑储藏室的典型特征。 3 特定情况的库房需要斟酌对待。 4 储藏室的防火及安全疏散原则。 全文共五章节,文末附疑难探讨: 1 地下库房的防火分区面积处置原则? 2 易燃易爆商品在商店中的设置要求? 3 商店的库房的处置原则? 4 住宅建筑储藏室是否要设置排烟设施? 第一...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:1008 时间:2022-12-02
  • 一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量...查看详情

    用户:nodamexi 浏览量:195 时间:2022-12-02
  • 变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、工厂场所内,怎样设置变配电室? 2、干式变压器的建筑防火和消防设施,怎样处置? 一、火灾危险性:(3.1.1) 1、油浸变压器室属于丙类火灾危险性部位。 2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:798 时间:2022-12-02
  • 锅炉房是锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体,锅炉房属于使用明火的丁类厂房,锅炉房宜为独立的建筑物。确需布置其他建筑内时,应与其他部位进行严格的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 锅炉房,灭火系统及火灾报警系统的选择及应用! 第一章 火灾危险性分类·耐火等级要求 一、锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:272 时间:2022-12-01
  • 柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 柴油发电机房,灭火系统的选择及应用! 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13) 1宜布置在首层或地下一、二层。 2不应布置在人...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:353 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    汇总避难层和避难间的常见问题,逐一分解! 欢迎文末留言,完善答案,补充问题! 为解决概念争议,本文提出了竖向疏散避难层(间)和平面疏散避难间的概念。 本文认为,避难层外面不应设置通风百叶,更不应设置室外主机。 本文认为,避难层如采用幕墙,应满足耐火完整性和隔热性要求。 对于争议较多的消防设施、救援口、防火窗等问题,也进行了较详细的分解。 等等 一、建筑高度超过100米的避难层(间)和医疗(养老)...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:671 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    灵活运用、合理处置裙房与高层建筑主体的关系,明确适应原则,方能有效解决高层民用建筑的消防设计问题! 裙房与高层建筑主体为同一座建筑,其建筑耐火等级、消防设施要求和高层建筑主体同步,但疏散楼梯、灭火救援等可有所不同。裙房与高层建筑主体之间的防火分隔形式,直接影响裙房的防火分区、安全疏散等要求。 全文共11章节,详解如下: 第一章 裙房概念·特点·规范适应原则 一、裙房的定义: 在高层建筑主...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:170 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    中庭(回廊)的规模控制、安全疏散、防火分区等,规范不甚明确,实际应用中,普遍存在超常规的处置方式... 依此,把中庭的消防争议列为首号疑难杂症(NO.1),应不为过! 当中庭(回廊)周围连通空间进行防火分隔时,中庭(回廊)形成独立的防火单元,其规模控制有两大主流观点:1、参考防火分区最大建筑面积控制;2、依据安全疏散距离控制,本文力荐“安全疏散距离控制”方式。 本文同时解读疏散模式、疏散路径、疏...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:289 时间:2022-12-01
  • AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可...查看详情

    用户:swzbl12345 浏览量:41 时间:2022-12-01
  • 消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案 1.方案名称:用于消防应急灯,平板显示LED背光驱动IC 2.品牌:AP自主研发 3.芯片特点:输入2.5-30V,输出5-100V,电流1A(电流可根据外围调整) @ AP9193宽输入电压范围:2.5V~30V,可升压到90V,输出功率稳定 @AP9193高效率95%,内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒...查看详情

    用户:swzbl12345 浏览量:57 时间:2022-12-01