消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    自动巡检装置有利有弊,规范也应简政放权,把决定权交给我们的用户! 近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),可作为重要参考! 本标准明确要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7),且在条文解释中说明了取消原因,引用条文如下: 本...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:141 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。 当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施: 一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:93 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:140 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:485 时间:2022-12-16
  • 建筑给排水图片1

    各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位: 为规范统一建筑消防给水与灭火设施的消防技术标准执行尺度,进一步提升建筑工程消防设计审查验收工作水平,切实保障全省建筑工程消防质量安全,省住房城乡建设厅 组织有关单位编制了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(消防给水与灭火设施)》,已经专家审查通过,现印发给你们,自印发之日起施行。 本指南由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设工...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:198 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 第一章 消防水泵的性能曲线 一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括: 1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。 2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。 3、流量Q—效...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:345 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 吸水管路的主要部件及要求 水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下: (图示1) 一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:272 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑? 规范:《消水规》5.5.13:当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。 建议:宜为独立建筑,确有困难可附建于建筑内,并参照柴油发电机房要求布置、分隔。 二、附建泵房防火分隔 规范:《建规》6.2.7;《消水规》5.5.12.3 参考规范: 《建规》 5.4.13 三处规范 均规定不低于2.00h 的防火隔墙...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:845 时间:2022-12-15
  • 消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:430 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:193 时间:2022-12-15
  • 建筑施工图片1

    消防工程基础知识及质量控制要点...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:62 时间:2022-12-15
  • 建筑给排水图片1

    为进一步加强警示教育,有效管控安全风险,从源头减少火灾隐患,防范事故发生,筑牢建设工程消防审验安全防线, 近日山东省住建厅对9起建设工程消防审验违法典型案例予以曝光。 小编也特将华东建筑设计研究总院技术中心杨琦总工根据现行条文、规范结合个人经验,总结提炼出9篇相关的文章汇总,供大家参考、讨论。 9起典型案例 01 ...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:275 时间:2022-12-15
  • 建筑消防常用规范: 1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 6、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:88 时间:2022-12-15
  • 消防专用水泵选用及安装(一)19SXXX...查看详情

    用户:白开水666666 浏览量:106 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解消防安全泄放装置的类别、概念及应用,并指出可能存在的应用误区。 安全泄放装置,是一种自动超压保护装置,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出流体,以防止压力超过额定的安全值。 消防系统中,常见的安全泄放装置有安全阀、膜片式安全泄放装置和水力控制泄压阀,实际应用有较大区别,有些规范条文也进行了不恰当的引用,需要适当修正。 一、安全阀 安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力,利用介质本身的...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:112 时间:2022-12-14
  • 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:101 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点! 流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。 流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。 当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:169 时间:2022-12-14
  • 高位消防水箱通常设置在临时高压消防给水系统中,本文讲述高位消防水箱的设置目的、条件以及主要设置要求。附疑难探讨:1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些?2、市政供水替代消防水箱的具体要求?第一章 设置目的高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:199 时间:2022-12-14
  • 公共建筑设计图片1

    ?时差影像timeraw 设计应该跳脱通常的“逢顶建塔”的固有思维模式,利用隐龙山头正对牛首山主峰、饱览“牛首烟岚”的胜景的独特地理位置,建设一个兼顾消防蓄水池、瞭望值班、游客观景为一体的复合设施。 感谢 东南大学建筑设计研究院有限公司 对gooood的分享 近段时间几场山林大火牵动着国人的心,除了深深的...查看详情

    用户:养猪猪的少年 浏览量:41 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解消防水池最低有效水位的确定,文末附:规范争议探讨! 注:文末附视频讲解! 消防水池出水管的设计,应能满足有效容积被全部利用。消防水池的有效水深,是设计最高有效水位至消防水池最低有效水位之间的距离。 第一章 卧式、立式消防水泵 一、对于卧式、立式消防水泵,消防水池最低有效水位,是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上600mm水位,当消防水泵吸水管设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:2490 时间:2022-12-14