消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护! 滤式消防自救呼吸器、正压式消防空气呼吸器、正压式消防氧气呼吸器,是较为常见的建筑火灾逃生和应急救援器材,本文分解这几类产品的区别及应用规则。 一、过滤式消防自救呼吸器: 1、概念原理: 过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:174 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    自动跟踪定位射流灭火装置,也称为自动消防水炮,实际应用中,存在较大的误区及争议! 本文分解消防炮结构原理,汇总设计验收中的常见问题(18问)! 第一部分视频分解 自动跟踪定位射流灭火系统-自动消防炮 概述、结构原理及分类 第二部分 相关疑问 一、自动消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置,有什么区别? 自动跟踪定位射流灭火装置,按射流方式可分为喷射型自动射流灭火装置和喷...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:93 时间:2022-12-23
  • 求更新最新版本...查看详情

    用户:geipai2008 浏览量:54 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法 为规范消防安全重点单位(以下简称重点单位)消防安全评估行为’提升消防安全管理水平’有效控制重点单位火灾风险,根据《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)等有关法律、法规、规章,结合本省实际,制定本办法。 本办法所称消防安全重点单位’是指经县级以上地方人民政府消防救援机构依法确定、发生火灾可能性较大...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:282 时间:2022-12-23
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。 本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解! 一、自动排气阀的功能: 在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。 二、主要结构及工作原理: 自动排...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    对于高层建筑火灾,消防电梯能够节省消防员体力,使消防员快速接近着火楼层;对于地下建筑火灾,由于受当前装备限制,通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑高,要尽量缩减到达火场的时间。设置消防电梯有利于满足灭火作战和火场救援的需要,为灭火救援创造有利条件。今天分享消防电梯设置的相关内容~ 一、设置范围 二、设置要求 1. 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:74 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    智能充电消防一体站技术标准 1 范围 本标准本着造价低,便于安装使用和普及推广,针对室外型集微型消防站和智能充电为一体的设备设施提出的设计、施工、维护、远程平台化管理等各个功能模块的基本定义和技术要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:72 时间:2022-12-21
  • 建筑消防给水图片1

    BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,它改变了设计成果交付内容,提高了设计效率。BIM三维设计的发展是一项巨大的突破,实现了更全面、更高效设计与制图的目标。它具有可视化,协调性,优化性,模拟性和可出图性五大特点,通过建筑模型的建立,可以反映建筑物所具有的真实信息。 目前BIM软件种类繁多,核心建模软件主要有以下几种:①民用建筑设计常用的Autodesk Revit;②工厂设计和基础...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:67 时间:2022-12-20
  • 建筑消防给水图片1

    1系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。 2分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。 3测试...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:63 时间:2022-12-20
  • 工业自动化图片1

    15种建筑消防设施及设备操作图解 ……...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:51 时间:2022-12-20
  • 家装设计图片1

    设计师前言Designer39;s Foreword... 本案业主是幸福的一家四口, 在上海佘山购入叠墅, 外带一个阁楼。 装修前业主其实默默关注我们一年了, 因考虑到路程问题, 找了松江区当地装修公司, 到设计效果图阶段觉得效果不是自己想要的, 最终还是选择了自己的第一感觉, 兜兜转转还是找到我们。 遇到...查看详情

    用户:老人与海燕 浏览量:67 时间:2022-12-19
  • 建筑给排水图片1

    消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天带着大家来认识认识这些管件和阀...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:133 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    2022年12月2日16时50分许,江苏徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾,22时20分明火被扑灭。经消防、应急和公安等部门全力救援,事故中7名被困人员全部被陆续救出并送医院救治, 其中5人经抢救无效死亡,2人轻伤 。 据悉,火灾发生后,有人立即拨打报警电话,当地公安、消防、医疗等组成的救援力量紧急赶赴事发现场进行处置。当地应急管理部门还启动了突发事件紧急处置预案。 据现场目击...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:79 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    在一些既有建筑改造或重新装修时,由于对原有建筑格局存在较大改变,需要增加机械排烟设施才能满足规范要求,而对于新增加的排烟风机,根据规范需要采用双电源供电,但是,由于原来的建筑只有一路电源,难以满足风机双电源供电的要求,怎么办? 设置户外箱式柴油发电机,是一种解决方案。箱式柴油发电机可直接安装在室外,适应全天候使用 ,具备防雨、防雪、防尘、防冻功能, 无需建设发电机房,占地面积小,是一种较便利的...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:84 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    消防技术服务机构维护保养服务自律规范 1 范围 本规范规定了消防技术服务机构从事建筑消防设施维护保养服务(以下简称“维保”)的基本条件、标准、流程、形象、工具及相关资料。 本规范适用于消防技术服务机构对机关、团体、企业、事业单位开展消防设施维护保养全流程服务工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:182 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    问题结论一: 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,对于突出建筑土建外墙的干挂石材、线脚等不燃构件,在不影响消防车道通行和灭火救援作业要求时,可不计入相邻两座建筑的防火间距。 问题描述: 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起,当外墙凸出物为不燃构件(干挂石材、线脚等)的情况下,建筑的...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:90 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    问题结论一: 消防复合风管当采用金属内壁时,需提供不同风压等级下风管强度的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。 问题描述: 用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管,当采用金属内壁时,金属内壁厚度是否可以小于通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3 的对应要求。 解析说明: ...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:85 时间:2022-12-19
  • 建筑消防给水图片1

    近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内; 在水源的选择上,文末应用的第1项水源应来自消防给水管网,第2、3项的水源可以是自来水或消防给水管网。 一、产品适应标准: 轻便消防水龙和消防软管卷盘是两个不同的产品,适应的产品标准不一样: 《轻便消防水龙》 GA180-2016; 《...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:233 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    常见的室内消火栓,当栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,非专业人员将无法操控。设置轻便消防水龙和消防软管卷盘的目的,就是为了方便普通人员的使用,扑救初起火灾。 近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘的应用场所基本一致。(请结合文末视频理解) 一、适应标准: 《轻便消防水龙》 GA180-2016 《消防软管卷...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:130 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:121 时间:2022-12-16