消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本文结合《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)以及各专业规范要求,汇总各类场所的消防用电负荷标准: 注1:表中的“特别重要负荷”是指“一级负荷中的特别重要负荷”。 注2:本表规范简称及索引: 建规:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版) 车规:《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》(GB...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:266 时间:2023-01-17
  • 附设在建筑内的消防控制室,应依规设置自动灭火、排烟等消防设施。 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟等消防设施,主要依据两个条件:1、是否存在火灾风险;2、是否属于规范要求的设置范围。 消防控制室设置有报警联动、应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等系统主机及消防电源,也会存放值班记录、办公文件等其他可燃材料, 尤其存在备用电源及蓄电池 , 存在电气火灾和...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:209 时间:2023-01-17
  • 消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室,除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。 依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路(3.4.1)。 但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:521 时间:2023-01-17
  • 消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:214 时间:2023-01-17
  • 消防控制室的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《消防控制室通用技术要求》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、消防控制室是否可以和其他控制室合用? 2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统? 3、消防控制室是否需要设置火灾报警系统? 4、消防控制室是否需要设置排烟设施? 第一章 设置要求及原则 一、设置火灾自动报...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:227 时间:2023-01-17
  • 如题。只有一根DN150的市政进水管,能满足15L/s的室外消防流量吗?换言之,消防水池是否需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:51 时间:2023-01-16
  • 如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:104 时间:2023-01-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防应急灯具电压等级 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3A型消防应急灯具A type fire emergency luminaire主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 3.2.1灯具的选择应符合下列规定: 4 设置在距地面8m...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:147 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:222 时间:2023-01-12
  • 供配电技术图片1

    来源:网络整理,如有侵权请联系删除 住建部解答消防验收问题 住建部门承接消防验收职能以来,住建部网站“政务咨询“收到了大量网友的提问,住建部门也请相关专家进行了详细解答,现在摘抄其中部分,以飨读者。 问01 例如一栋8层建筑,高度为25.2米,一层除了主楼正下方为商业服务网点,山墙面方向凸出主楼也设置了符合商业服务网点的单层建筑,则这栋楼的整体防火性如何定义?是定义为多层住宅建...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:518 时间:2023-01-12
  • 动力燃气系统图片1

    为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14): 1、火灾时消...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:210 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    优化营商环境消防柔性执法工作规定(试行) (征求意见稿) 第一章 总则 第一条为进一步优化消防执法营商环境,更好的服务企业安全发展,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《北京市优化营商环境条例》《消防监督检查规定》《消防救援机构办理行政案件程序规定》等法规政策,特制订本规定。 第二条坚持教育与处罚相结合的原则,统筹消防风险信用状况与监管执法...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:79 时间:2023-01-12
  • 做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积...查看详情

    用户:wx_1618823108759 浏览量:232 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:98 时间:2023-01-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、新建农村村民住宅 (一)建设规模 新建农村村民住宅应当严格执行《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》(黔府发7号)的相关规定,原则上不超过3层,底层层高 不超过3.6米,标准层层高不超过3.3米,每户建筑面积应控制在320平方米以内。 (二)耐火等级和平面布置 1.农村村民住宅建筑耐火等级不宜低于一、二级。 2.农村村民住宅采用三、四耐火等级建筑时,相邻外墙宜...查看详情

    用户:素流年 浏览量:143 时间:2023-01-09
  • 01 消防安全重点部位定义 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十九条规定,消防安全重点部位是指容易发生火灾,一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全,以及对消防安全有重大影响的部位。 02 消防安全重点部位的确定 确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品贮存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况...查看详情

    用户:素流年 浏览量:447 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护! 滤式消防自救呼吸器、正压式消防空气呼吸器、正压式消防氧气呼吸器,是较为常见的建筑火灾逃生和应急救援器材,本文分解这几类产品的区别及应用规则。 一、过滤式消防自救呼吸器: 1、概念原理: 过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:186 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    自动跟踪定位射流灭火装置,也称为自动消防水炮,实际应用中,存在较大的误区及争议! 本文分解消防炮结构原理,汇总设计验收中的常见问题(18问)! 第一部分视频分解 自动跟踪定位射流灭火系统-自动消防炮 概述、结构原理及分类 第二部分 相关疑问 一、自动消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置,有什么区别? 自动跟踪定位射流灭火装置,按射流方式可分为喷射型自动射流灭火装置和喷...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:918 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    一、工程概况 (一)改造背景 某医院消防改造工程是一个将办公与商业综合项目办公部分改为医疗的改造项目。由于建筑改造部分改变了使用功能且原建筑建成时间较长,建筑现状不能满足现行标准规范的要求。工程在改造前,依据现行标准规范对建筑布局、灭火救援设施等情况进行了评估论证。在改造中,针对建筑防火、消防设施和安全疏散等关键点采取了有力措施,确保建筑消防设计满足现行标准规范。 (二)改造概况 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:195 时间:2023-01-06
  • 防雷减灾图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式 ……...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:51 时间:2023-01-05