消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵选择通用要求 1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140% ; 2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 当消防水泵出流量为设计流量的5% - 10% 时, 其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%; 3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 4 . 当消防水泵出流量为设计流量的150...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:457 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:585 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:109 时间:2023-02-13
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:94 时间:2023-02-13
  • 工业自动化图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:64 时间:2023-02-11
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计告知承诺备案(施工图纸加盖二维码)的流程介绍 消防报审 确定图纸报审类型,不同类型需要准备不同资料与图纸,走的报审路线也不同。 设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:244 时间:2023-02-10
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计消防报审的流程介绍 一、消防报审 1.设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报审图,对于消防设计资质是分为甲、乙、丙、丁四个等级。不同等级可以满足对应的设计业务 2.消防图...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:93 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    相关课程推荐: 详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 (点击文字免费试听课程) 一、截止阀类:主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围:消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网 补充说明:明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:229 时间:2023-02-10
  • 建筑给排水图片1

    本文梳理了住建部门承接消防验收职能以来,住建部网站“政务咨询(留言选登”)中网友提问及住建部回复整理,帮助大家深入理解消防验收有关法规和消防技术标准。 1 问例如一栋8层建筑,高度为25.2米,一层除了主楼正下方为商业服务网点,山墙面方向凸出主楼也设置了符合商业服务网点的单层建筑,则这栋楼的整体防火性如何定义?是定义为多层住宅建筑还是定义为高层公共建筑?答 按《建筑设计防火规范...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:336 时间:2023-02-09
  • 一直以来,消防排烟风机及送风风机必须在消防主机的多线盘上设置启停按钮,这也是规范上强制性条文规定的内容,如下:《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)/4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.1.4条文说明:消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:248 时间:2023-02-09
  • 建筑消防给水图片1

    建设工程质量检测管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对建设工程质量检测的管理,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程抗震管理条例》等法律、行政法规,制定本办法。 第二条 从事建设工程质量检测相关活动及其监督管理,适用本办法。 本办法所称建设工程质量检测,是指在新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程活动中,建设工程质量检测机构(以下简称检测机构)...查看详情

    用户:素流年 浏览量:105 时间:2023-02-08
  • 建筑消防给水图片1

    咨询: 1、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令第51号)第二十七条第四款“消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格”,其中的“检测合格”是否有专业资质要求,即应理解为无检测资质的建设单位自行检查测试,还是理解为需有专业检测资质的第三方出具专业检测报告。 2、建设部令第51号第二十八条已明确所需提交的3项材料,其中“工程竣工验收报告”,是否可以将消防设施检测合格证明文...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:212 时间:2023-02-08
  • 建筑消防给水图片1

    某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点 1 消防风系统 ...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:83 时间:2023-02-07
  • 流量计有多种类型,一般是用哪一类?电磁流量计吗?...查看详情

    用户:a2508 浏览量:39 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:85 时间:2023-02-06
  • 建筑给排水图片1

    因为篇幅原因,本文只展示给排水专业部分...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:378 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    广东省消防救援总队关于开展注册消防工程师期满延续注册的公告 根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)《关于印发注册消防工程师制度暂行规定》(人社部发〔2012〕56号)及《国家消防救援局办公室关于做好注册消防工程师申请延续注册工作的通知》等有关要求,现就开展注册消防工程师期满延续注册工作事宜公告如下: 一、自即日起,满足以下条件且注册有效期满(三年)需继续执业的注册消防工程师可...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:264 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    广东省消防救援总队关于2022年度使用领域 消防产品质量监督抽查情况的通报 为加强使用领域消防产品质量监督,打击假冒伪劣消防产品,保障全省社会消防安全,根据消防救援局《关于开展2022年度消防产品质量监督抽查工作的通知》(应急消〔2022〕92号)和总队《关于开展2022年度使用领域消防产品质量监督抽查工作通知》(粤消〔2022〕88号)要求,总队于2022年部署开展了地方消防产品质...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:84 时间:2023-02-06
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:80 时间:2023-02-05
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:278 时间:2023-02-03