  • 摘要:机电安装是建筑工程当中至关重要的一个环节。它直接决定着施工质量与施工进度。而在机电安装的过程中,关于消防弱电系统的安装更是其重中之重。它直接关系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因为如此,我们必须高度重视起消防弱电系统的安装环节。本文专门对于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行讨论。在建筑工程的施工环节里,少不了机电安装的环节,它可以说是决定施工质量与施工进度的 "命门"。而关于消防弱...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:59 时间:2023-02-24
  • 北京报消防设计审查流程 北京消防报审流程索取...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:52 时间:2023-02-23
  • 1、不动产权登记证书或建设工程规划许可2、特殊建设工程消防审查申报表3、建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书4、相关规划文件(涉及改变规划使用用途或面积增加的需上传)5、结构检测鉴定报告(涉及结构专业的项目)6、设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书7、北京市建设工程施工图设计质量承诺书...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:104 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:128 时间:2023-02-23
  • 给水维护周期总结 冬季每天 室外消防水池等 温度 日 稳压泵 起停泵压力、次数 柴油机消防泵 电池电量 水源控制阀、报警阀组 外观检查 周 消防水泵 模拟启泵,自动巡检记录 消防水泵 储油箱的储油量 月 消防水池、高位消防水箱 水位 柴油机消防泵 手动启动柴油机消防泵 气压罐 检测气压、水位、有效容积 消防水泵 检测自动巡检记录 消防水泵...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:87 时间:2023-02-23
  • 在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:(1)单电源 蓄电池(2)双电源(3)双电源 蓄电池(4)单电源 EPS(5)双电源 接触器接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。适用范围:多适用于小型建筑配电方式:配电箱由单回路电源...查看详情

    用户:pl_40132664 浏览量:90 时间:2023-02-23
  • 今天我们一起来学习消防供配电的组成!随着现代化的进程加快,高层建筑不断涌现,建筑物的消防安全防范,也越来越备受关注,而作为建筑物内设置的自动消防设施,能否可靠运行的一个重要技术条件——消防供电,它的可靠性,重要性也自然被大家所关注。消防供配电系统,就是为建筑物内的消防设施提供可靠供电的动力系统。事实上,消防供配电系统属于建筑供配电系统的一部分,只是为了更好的保障消防用电设备的供电可靠,在其供电电源...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:82 时间:2023-02-22
  • 1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:33 时间:2023-02-22
  • 可以了解消防支队独特设计的人都我知道,任何不同类型的室内场所都必须并对消防审核,验收合格之后才有进行投入使用。而建筑中内的消防设施的总数以及其他位置都会着严格的明确规定,任何事情或该单位都不可以并对进行随意的修改后。否则消防设计备案就无法各种方式。 消防栓是以及消防设计当中非常重要的消防设施设备最知名,而消防管道在设置上有着严格的相关规定。 在对其全部设置的过程中有人说会有这样的难题,那就是消防...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:32 时间:2023-02-22
  • 消防水管是一种固定式消防器材,主要作用是整体控制可燃、阻隔助燃物、解除着易燃易爆物。大致分室外消火栓和消防水泵,其实消防管道的不同种类有很多,比如室内室内消防栓、消防水泵、旋转室外消火栓、地下消防栓、床上消防管道、双口双阀消防栓、室内和室外埋地敷设伸缩式消火栓等等,接下来为大家详细现场介绍常见的消防水管类型有两种。 消防栓的每种有哪些 1、室外消防水管 自动喷水灭火系统是室内供水管网向火场供水的,...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:133 时间:2023-02-22
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:50 时间:2023-02-22
  • 1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:56 时间:2023-02-22
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:159 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:152 时间:2023-02-22
  • 这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:68 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。 2、电机 轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:150 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    1. 总则 2.消防安全责任和职责 3.管理 4.防火巡查检查 5.消防安全宣传教育和培训 6.灭火和应急疏散预案编制和演练 7.专兼职消防队伍建设和管理...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:65 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 : 大商综合体消防安全管理 参考答案: 1.BCDE 2.D 3.D 4.BCDE 5.B 6.B 7.B 8.ACD 9.CE 10.ABCE...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:28 时间:2023-02-22
  • 危化企业消防站建设标准(发布稿)...查看详情

    用户:muleyi 浏览量:898 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:189 时间:2023-02-21