  • 13S201室外消火栓及消防水鹤安装 扫描 高清版本ZSBDZSBD...查看详情

    用户:我不到啊 浏览量:1061 时间:2021-10-27
  • (一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:258 时间:2021-10-25
  • 消防验收作为项目完结中最重要的一环,是每个工程人必然面对的,虽然根据相关验收标准已经明确了很多具体的项目,但是验收环节也存在很多细节问题,这里小编为大家整理了验收时经常忽略的细节问题,相信避免了这些问题,验收也就成功了一半。一、水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:101 时间:2021-10-25
  • 一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402。由于本场馆情况复杂,我公司依据现场安装情况制定支(吊...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:148 时间:2021-10-25
  • 一、消防给水及消火栓管道要求 l 埋地管道 : 宜采用 球墨铸铁管 、 钢丝网骨架塑料复合管 和 加强防腐的钢管 等管材; 架空管道 : 应采用 热浸镀锌钢管 等金属管材; 二、自动喷水灭火系统管道要求 l 配水管道 : 可采用 内外...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:153 时间:2021-10-25
  • 安科瑞于洋 摘要:智慧城市的推进给人民的生活质量带来了提高,智慧消防作为智慧城市的一个组成部分也得到了一定的发展。智慧消防主要体现在火灾预警、火灾动态监测和监管方面,这些主要是依据物联网技术和云计算技术提出的,为智慧消防的发展提供了研究的方向。 关键词:智慧消防;大数据;云计算 1、引言 经济的发展和科技的进步,智慧城市成为发展的主要方向,“智慧消防"应运而生,智慧消防涵盖了城市消防安全,应急...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:29 时间:2021-10-24
  • 安科瑞于洋 【摘要】“智慧消防"概念是互联网和智能城市技术相结合的创新产品,在社会消防安全管理中的应用已成为必然趋势,也是我国城市化进程不断推进的内在要求。本文通过以物联网技术和智慧城市技术为核心,对“智慧消防"建设的现状和存在的问题,从系统层面、对象层面、机制层面和信息层面对“智慧消防"在社会消防安全管理中的应用进行分析和探讨,阐述社会单位消防安全管理中的薄弱环节和灾害成因,研究其在社会单位消防...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:20 时间:2021-10-24
  • 安科瑞于洋 摘要:本文结合工作实际,针对当前社会养老机构存在的消防安全隐患进行了深入分析和探讨,在此基础上提出了加强社会养老机构消防安全监督检查工作的防火对策。 关键词:社会养老机构;消防安全;消防设施;防火对策;智慧消防;火灾报警;灭弧保护;漏电保护; 0 引言 近年来,随着我国老龄化社会问题的加剧,养老行业处在快速发展的时期,床位供不应求。但是养老机构存在公共服务方面的公益性,属于微利...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:23 时间:2021-10-24
  • 安科瑞于洋 摘要:本文以基于KingMap智慧消防安全管理平台分析为题,首先介绍KingMap平台,然后提出智慧消防安全管理平台整体设计思路,对消防安全管理平台进行详细分析,希望为相关行业提供借鉴。 关键词:KingMap 智慧消防安全管理平台;风险隐患预警 1、引言 在社会经济高速发展的背景下,城市规模不断扩大,使火灾隐患增加,因火灾所造成的经济财产损失和人员伤亡问题日益突出。近些年,...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:18 时间:2021-10-24
  • 一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 。 (2)高位消防水箱的...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:102 时间:2021-10-22
  • 消防管道的安装要点 消防管道支、吊架安装 1 )管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 2 )采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。 在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。 3 )明敷管道的支、吊架作防膨...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:402 时间:2021-10-21
  • 消防设备电源监控器应用领域: 消防设备电源监控器采用数据传输方式,配合电压/电流传感器,组成大容量消防设备电源监控系统。系统可联动风机、卷帘和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的消防设备电源监控。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域. 消防设备电源监控器功能特点: 满足国家标准GB 28184-201...查看详情

    用户:acrelzyn 浏览量:12 时间:2021-10-21
  • 消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管; 常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压; 常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:404 时间:2021-10-21
  • 河北、黑龙江、江苏、福建、江西、山东、湖南、广东、四川、陕西省,广西、新疆、内蒙古自治区住房和城乡建设厅,北京、上海市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委: 为适应城市发展新形势新要求,统筹发展和安全,改进和完善既有建筑改造利用消防设计审查验收管理,推动城市更新过程中既有建筑改造利用科学开展,经充分协商,决定于2021年6月至2022年6月,在北京、广州等31个市县(详细名单附后)...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:72 时间:2021-10-20
  • GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。 消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:201 时间:2021-10-19
  • 消防管线由非人防区域穿越至人防区域用法兰连接,必须是焊接法兰吗?可以使用沟槽连接或者丝接吗?...查看详情

    用户:cof1634529803130 浏览量:191 时间:2021-10-18
  • 一、平面布置 1. 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 2. 医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 3. 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:249 时间:2021-10-18
  • 一室外消火栓给水系统,消防流量20L/s,计算消防所需总扬程为38m, 选用消防泵流量20L/s,消防泵额定扬程40m。 对应图集98S205-6选用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防稳压装置,该稳压装置图集上写的运行压力为 P1=0.5MPa,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。 消防系统运行状态我写的是: 如果按图集上的数据,系统运行压力值为:平时使消防管网处于高...查看详情

    用户:水管工1120 浏览量:176 时间:2021-10-15
  • 高层建筑验收需要注意些什么问题? 其实很多。今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统,三个方面汇总一些高层建筑中常见的问题,以供大家参考。 一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位 1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵 2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵 3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵 4)...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:94 时间:2021-10-15
  • 新国标《城市轨道交通消防安全管理》将在今年12月开始施行,内容明确表示:轨道交通运营单位要明确消防安全责任人以及消防安全管理人。消防安全管理人鼓励取得消防工程师证书。消防控制室人员必须持证上岗。运营单位还必须自行或委托消防技术服务机构定期开展消防评估。 部分内容节选:...查看详情

    用户:百典教育 浏览量:163 时间:2021-10-13