消防更新时间:2025-12-12 09:46:44

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少于...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:56 时间:2023-01-28
  • 建筑智能化图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:116 时间:2023-01-22
  • 来源:网络整理,如有侵权请联系删除 以下由普瑞格科技有限公司制作的消防系统3D动画,直观演示了各消防系统的工作原理! 【室内消火栓系统】 除灭火器外,消火栓系统是单位配备最多的灭火设施。消火栓系统由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成,一般分为室外消火栓和室内消火栓,是最常用的扑救火灾、向消防车供水的设施。以下3D视频介绍的是室内消火栓系统。 【湿式自动喷水灭火系统】 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:146 时间:2023-01-22
  • 建筑消防给水图片1

    为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,技术标准将消防应急标志灯具的规格分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格,实际应用中,应根据不同的设置高度选择合适规格的标志灯具。 第一章 规格分类 一、出口指示标志灯具: 为了保证人员对设置在不同高度的出口指示标志均能清晰识别,将出口指示标志灯具分为I(小型)、Ⅱ(中型)、Ⅲ(大型)和Ⅳ(特大型)4种规格: 二、方向标志灯具: 为...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:301 时间:2023-01-20
  • 建筑消防给水图片1

    消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:184 时间:2023-01-20
  • 建筑消防给水图片1

    消防配电线缆选型和穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》貌似矛盾,实有区别,不能混淆,更不宜将《建规》10.1.10条款强制应用于火灾自动报警系统的消防配电线路。(文末附应用配图) 注:本文为“火灾报警穿线金属管防火保护措施”的延伸引读! 一、2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求(不再需要包覆防火材料或涂刷防火涂料),但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:499 时间:2023-01-20
  • 为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定( 11.0.14 ): ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:213 时间:2023-01-20
  • 实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系! 根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:63 时间:2023-01-20
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述:消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。 ▲错误做法 规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)有关规定: 5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明 供水系统、供水范围和额定压力 。 ▲正确做法...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:873 时间:2023-01-20
  • 一.电气火灾监控系统 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择, 2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。 3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64. 4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录, 5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:113 时间:2023-01-20
  • 火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题! 2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下: 一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(4.10.1) ...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:185 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解消防自动控制、手动控制和机械应急操作的区别及应用,尤其明确了手动控制和机械应急操作的分类及应用: 1、自动控制、手动控制的概念及分类; 2、直接手动控制的概念及示例; 3、需要直接手动控制功能的主要设备一览表; 4、现场手动控制、机械应急操作的概念及分类; 5、需要机械应急操作功能的主要设备一览表。 (注:文末附视频分解!) 第一部分:自动控制(联动控制) 1、“联动控制”就是我们常说的...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:212 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    “连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4、...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:212 时间:2023-01-19
  • 消防系统材料分类明细表,Excel版可下载!...查看详情

    用户:wwp88369 浏览量:86 时间:2023-01-19
  • 《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定: 1 消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第 7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门; 注:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置 前室。 2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:301 时间:2023-01-19
  • 建筑规范图片1

    电子锁消防安全性能要求和试验方法 今天介绍的是由中国消防协会发布的从2021年3月1日起实施的团体标准《电子锁消防安全性能要求和试验方法》的部分内容。介绍这本规范的初衷是消防部门日常受理的119救助信息中包含了“破门救援”的内容,但是现在门锁的类型非常非常的多,很多门锁设置的非常的坚固结实很难打开,或者打开需要非常长的时间,遇到火灾等紧急情况,就可能会出现一些意想不到的危险。 希望今天介绍的规范内...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:88 时间:2023-01-18
  • 公共建筑设计图片1

    PPT 来源:36safety 酒店消防安全风险点介绍 消防安全检查5点要点总结...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:66 时间:2023-01-18
  • 建筑方案设计图片1

    考虑下火灾或者其它应急救援的情况,有关消防救援口的尺寸,请三思而设: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中的条款: 针对本条内容,建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)实施指南中有详细的答疑。 “消防救援窗的玻璃应易于破碎,不得选用夹层或夹胶玻璃以及超厚的钢化玻璃,宜选用半钢化玻璃或普通安全玻璃。因为玻璃是否易于击碎与玻璃的表面应力和厚度有...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:886 时间:2023-01-18
  • 赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情

    用户:wwp88369 浏览量:62 时间:2023-01-18
  • 建筑消防给水图片1

    当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。 同时,考虑《建规》 10.1.8 有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。 根据《建筑设计防火规范》10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:286 时间:2023-01-17