冷水机组更新时间:2025-12-15 20:34:33

本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助! 离心机压缩机型式结...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:2445 时间:2015-07-28
  • 暖通资料库图片1

    5269637 详见5269638 5269637...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:655 时间:2015-07-20
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 mikezeng 于 2015-7-14 10:26 编辑 水冷冷水机组全封闭式压缩机电机烧损,需要找到烧损的根本原因,请大家帮忙看看会是啥原因造成(冷水机组为R123机组,~600冷吨,带热回收冷凝器,但此功能安装后一直没有投入运行过,冷水机组使用约5年): 故障过程:冷水机组更换了润滑油、油过滤器等后,运行了三天(每天约8小时),当天正常停机;第4天一早开机发现竟然不能开机,检查...查看详情

    用户:mikezeng 浏览量:7710 时间:2015-07-14
  • 谁有盾安螺杆机维修手册等资料,麻烦传一份,谢谢!...查看详情

    用户:zlzxck 浏览量:1531 时间:2015-07-06
  • 大神们,我是菜鸟,刚转行到制冷。我们的压缩机一个离心式一个双螺杆式的。我想请教一下,冷冻机工作的时候油和制冷剂一起在管道里流动吗?蒸发器里面正常情况下有油吗?油压差是哪里的压力差啊?是油泵出口和冷凝器之间的压力差吗?:lol...查看详情

    用户:co1435579799100 浏览量:2661 时间:2015-06-30
  • 中央空调图片1

    摘 要:我国的大型商场、宾馆一般都采用中央空调冷水机组调节温度,空调制冷系统的能耗在商场、宾馆的电能消耗中占有很大的比例,而一般的商场、宾馆在空调设备均按设计工况的最大制冷量来考虑的, 机组大多数时间在低负荷情况下工作, 如何在保证供冷质量的情况下采取有效措施降低能耗, 减小商场、宾馆的运营成本, 提高经济效益,以缓解夏季用电的紧张局面。本文着重研究中央空调冷水机组水泵利用变频器的应用及其节能效果...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:912 时间:2015-06-25
  • 纵观全国上下的中心空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的题目,现就主要题目阐述如下: 一、由于设计部分设计的不公道引发的题目 很多单位的中心空调在运行中会出现各种题目,分析起来,相当一部分是由于设计部分设计不公道,甚至设计错误导致的。常见的不公道设计题目有以下几点: 1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器 磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:748 时间:2015-06-25
  • 纵观全国上下的中央空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的问题,现就主要问题阐述如下: 一、由于设计部门设计的不合理引发的问题 很多单位的中心空调在运行中会出现各种问题,分析起来,相当一部分是由于设计部门设计不合理,甚至设计错误导致的。常见的不合理设计问题有以下几点: 1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器 磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:648 时间:2015-06-25
  • 因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:628 时间:2015-06-23
  • 冷水机组在维修保养时应注意事项: (1)当空调系统管路、阀门、电路系统和微电脑控制器经调试正常运行后,非专业人员不得随意进行拆卸或调整,机组本身出现问题,应及时与供应商或厂家联系,由专业技术人员来检查和处理。 (2)平时应经常检查系统补水装置是否正常,严禁出现系统缺水现象。 (3)对风冷机组内翅片式换热器应定期进行清洗,以确保、热交换效果。 (4)当停止机组运行时间较长时,室外部分的管道内应将水放...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:511 时间:2015-06-23
  • 输变电工程图片1

    一、引言 随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高,商用中央空调迅猛发展。螺杆制冷压缩机主要应用于商用中央空调及工业制冷行业,螺杆机组将因此而得到了大力发展,在制冷负荷为30RT~500RT的中央空调领域,螺杆压缩机已经逐步取代活塞压缩机。 在实际应用中,螺杆压缩机是处于变工况的运行状态,据统计压缩机的负荷率平均为67%,33%为空载负荷,在这一负荷下,常规螺杆压缩机在部分负荷下因效...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:575 时间:2015-06-20
  • 水冷螺杆式冷水机组成功改造热水第一例 珠海君濠酒店: 珠海位于南国之滨,是一个美丽的花园式旅游城市。天气宜人,四季如春,是度假休闲的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微东路与板樟山过山隧道出口的交汇点,地处市武警支队旁边。面对着终年拥翠的板樟山,环境优美,地段繁华、交通便利,是度假休闲的好去处。公司占地面积约7000平方米,总建筑面积约8500平方米,是集餐饮、客房、娱乐及保健为...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:1979 时间:2015-06-18
  • 热泵工程图片1

    引言 上海世博文化中心是世博园区永久性建筑之一,秉承了上海世博会“城市,让生活更美好”的绿色主题。设计按照3R(Reduce,Reuse & Recycle)原则,以“建筑、环境与人的和谐互动”作为核心理念,严格参照《绿色建筑评价标准》,采用了江水源热泵系统、冰蓄冷系统、可再生环保空调冷热源、高效低泄漏制冷剂、气动垃圾回收系统、空调凝结水与屋面雨水收集系统、程控型绿地节水灌溉系统等节...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:900 时间:2015-06-17
  • 制冷技术图片1

    摘要:为满足大型公共建筑节能降耗的要求,研发一种高能效离心式冷水机组。相对传统离心式冷水机组,该机组主要有3个方面的技术特点:平面多级射流配液技术,增效两级压缩技术,多重防喘振技术。综合以上技术制造一台两级压缩离心式冷水机组样机,并按美国标准和国内行业标准进行型式试验。试验结果表明:采用带经济器的增效两级压缩技术和依靠降膜蒸发器自带布液器的均匀射流配液技术,使机组能效比提升6%~8%,多重防喘振技...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:711 时间:2015-06-17
  • A、螺杆式冷水机组 优点: 1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 缺点: 1.价格...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:900 时间:2015-06-14
  • 1、蒸发压力过低: 原因:(1)冷水量不足。 (2)冷负荷少。 (3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。 (4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。 (5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。 处理办法: (1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。 (2)检查自动起停装置的整定温度。 (3)检查膨胀节流管是否畅通。 (4)清扫传热管。 (5)补充冷媒至所需量。 2、冷凝压力过高:...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:610 时间:2015-06-14
  • 摘要:当前谈到节能多数人只关注冷水机组的NPLV指标(非标准综合部分负荷性能系数)及100%负荷时的能效比,认为只要这2个指标优秀就一定节能。根据国内某知名厂家的产品数据,通过对若干案例的具体分析计算,对这个问题进行了探讨,并阐述了初投资与运行费用的相对关系。 关键词:冷水机组选配方案;部分负荷运行方案;能效比;NPLV;节能 0 引言 资源环境约束与经济快速增长的矛盾已经成为我国...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1126 时间:2015-06-04
  • 风冷式冷水机组应如何布置,谁能提供个样图啊:(...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:715 时间:2015-05-31
  • 求风冷式冷水机组流程图:Q...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:804 时间:2015-05-31
  • 有台西亚特螺杆冷水机组,由两台比泽尔螺杆机头组成,机组工作两三个小时出现 min overheating 什么意思,如何解决,另台机头刚听到机身上的电磁阀响声,红灯就报警了, compressor start 1 请问大师如何解决,非常感谢...查看详情

    用户:junminzhileng 浏览量:3466 时间:2015-05-27