  • 中央空调图片1

    离心式冷水机组是一款属于大冷量的工业冷水机组,比如大型商场、医院等地方的中央空调多选用离心式冷水机组作为主机。到底离心式工业冷水机组有哪些控制功能呢? 5717000 一、油温控制 离心式工业冷水机组的油温控制范围是50~60℃。当油温低于50℃时,油加热器工作;如果油温高于55℃,油加热器停止工作;若油温超过65℃,报警停机。 二、冷却水温度控制 在冷水机运行时,控制开关当冷却水温度大于32℃时...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:781 时间:2017-02-17
  • 如题,各有什么优缺点,如何选择?比如台佳推出的一体式冷水机组?谢谢!...查看详情

    用户:co1455023129612 浏览量:1093 时间:2017-01-10
  • 中央空调图片1

    冷水机组是空调系统的重要部件,冷水机组的性能特点对于空调系统的设计、投资、运行等方面起着至关重要的作用,因此冷水机组的选择在整个空调系统的设计过程中应得到足够重视。 冷水机组的设计选择 1.1 选择依据 冷水机组的选择应充分考虑工程当地的能源条件、设备价格、机组能耗、运行管理、机组寿命,还要兼顾环保要求。各个地方、各工程的能源条件是不尽相同的,甚至差异很大,其中包括各地的能源政策、能源价格、能源...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:2281 时间:2016-11-09
  • 特别是在东北地区,需要冬季制热的情况。如果有详细的没一步的设计说明及每一步的概算指标(看完您的介绍就能做出一整套设计),谢谢翟老师!...查看详情

    用户:wx_1478569530166 浏览量:525 时间:2016-11-08
  • 中央空调图片1

    求助,各位大神,螺杆式冷水机组的名义工况的温度条件是不是按照《制冷和空调设备名义工况一般规定》JB/T7666-95中的规定来确定?冷水温度为7/12℃,冷却水温度为32/37℃? 5636663...查看详情

    用户:暖通蛀虫 浏览量:10003 时间:2016-10-29
  • 我们都知道空调系统是一个多设备、控制复杂、强耦合、大惯性、纯滞后系统。 关于冷却水系统的节能我们可以先简化一个模型,假设冷却水泵为定频运转,冷水机组根据末端负荷实现自动控制,冷却水出水温度为因变量。 冷却塔采用风机变频,可以有根据出水温度或进出水温差实现风机变频控制。 影响冷水机组的能耗其中主要因素之一就是冷却水的进水温度,冷却水进水温度越低,机组的效率越高 越节能,反之越耗能。但是冷却塔的出水温...查看详情

    用户:cubajk123456 浏览量:1907 时间:2016-09-20
  • 此机器触摸屏GP37W2-BG41-24V因进水更换,更换后开机设定出水水温12度,自动开机,加载正常。制冷到水温7度还不停机,也没有减载迹象,手动设定停机,马上自动减载2分钟后停机。请问是不是停机水温温差需要设定?怎么设定?...查看详情

    用户:co1473581338133 浏览量:1689 时间:2016-09-11
  • 目前碰到个单位六台麦克维尔风冷热泵冷水机组,该机组两台压缩机对应两个独立的系统,目前其中三台一直只能运行一个系统,另外一个系统的压缩机以及风扇无法自行启动。外机主板报故障代码ER36;在维修手册上该代码的对应解释是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有没有哪位曾经碰到过类似的问题能够指点下,感激不尽。...查看详情

    用户:cxt674133188 浏览量:992 时间:2016-08-22
  • 本人算是刚入暖通这个领域,正在实习当中,目前在一个大楼负责冷冻机组的管理工作,大楼现在用了3台离心机组和2台蒸汽型溴化锂,都是开利的,现在遇到几个机组方面的问题希望能请教一下各位。 首先是离心机方面的问题。3台离心机(2台500RT 1台800RT)目前运行的负载都不是太高。机组设定的进出水温度是7-10度,实际输出在9-13度左右,但是负载显示都在60-70%区间,请问这种负载算是正常吗。冷水机...查看详情

    用户:sunbitou 浏览量:1432 时间:2016-08-14
  • 摘要:随着生活水平的不断提高,人们对于居住的质量也提出了更高的要求。在运用高科技及更好的设计施工质量满足人们的需求外,更需要达到节能的目的。本文主要从风冷热泵冷水机组的一些工作原理及选型入手,并结合工程案例,对风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施进行探讨。 关键词:风冷热泵冷水机组;施工要点;常见问题;措施 一、风冷热泵冷水机组的原理、特点、选型 (一)风冷热泵冷水机组的原理 风冷热泵机组是一个循环...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1124 时间:2016-07-28
  • 麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 目 录 1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程……………………32. 触模式显示屏操作简介………………………………………43. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护…………………………54. 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析……………………65. 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图………………………76. 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数…………………………8日常...查看详情

    用户:york压缩机油 浏览量:729 时间:2016-07-15
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎...查看详情

    用户:懂点点电 浏览量:11886 时间:2016-07-07
  • 请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。 现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢 补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:1878 时间:2016-06-23
  • 机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?...查看详情

    用户:qq_1442023554991 浏览量:10154 时间:2016-05-20
  • 例如水冷冷水机,知道制冷量250KW,如何计算冷却塔的大小跟 冷却水流量...查看详情

    用户:qq_1463539740458 浏览量:2209 时间:2016-05-18
  • 19XL 离心式冷水机组维修操作说明书 5533960...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:833 时间:2016-05-13
  • [约克样本]YS系列_螺杆式冷水机组 5533959...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2919 时间:2016-05-13
  • 约克离心机组,型号YKFCFBH65CSF,额定制冷量2637KW,现状:因为末端减少,开机一小时就达到设定值,停机,运行电流在60%左右,设定温度7度。就是俗话大马拉小车,各位大神能看看有什么方法能保证机组长时间运行。。。我试过降低电流到50%,但这样容易喘振,还有大神说过做热气旁通,没试。。。急等帮助。...查看详情

    用户:醉云烟 浏览量:2994 时间:2016-04-30
  • 制冷技术图片1

    请教各位: 全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机! 机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7 冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150 file:///C:UsersAdministratorAppDataRoa...查看详情

    用户:dnzaixian 浏览量:4108 时间:2016-04-29
  • 因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1262 时间:2016-04-25