本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
离心式冷水机组是一款属于大冷量的工业冷水机组,比如大型商场、医院等地方的中央空调多选用离心式冷水机组作为主机。到底离心式工业冷水机组有哪些控制功能呢? 5717000 一、油温控制 离心式工业冷水机组的油温控制范围是50~60℃。当油温低于50℃时,油加热器工作;如果油温高于55℃,油加热器停止工作;若油温超过65℃,报警停机。 二、冷却水温度控制 在冷水机运行时,控制开关当冷却水温度大于32℃时...查看详情
特别是在东北地区,需要冬季制热的情况。如果有详细的没一步的设计说明及每一步的概算指标(看完您的介绍就能做出一整套设计),谢谢翟老师!...查看详情
我们都知道空调系统是一个多设备、控制复杂、强耦合、大惯性、纯滞后系统。 关于冷却水系统的节能我们可以先简化一个模型,假设冷却水泵为定频运转,冷水机组根据末端负荷实现自动控制,冷却水出水温度为因变量。 冷却塔采用风机变频,可以有根据出水温度或进出水温差实现风机变频控制。 影响冷水机组的能耗其中主要因素之一就是冷却水的进水温度,冷却水进水温度越低,机组的效率越高 越节能,反之越耗能。但是冷却塔的出水温...查看详情
此机器触摸屏GP37W2-BG41-24V因进水更换,更换后开机设定出水水温12度,自动开机,加载正常。制冷到水温7度还不停机,也没有减载迹象,手动设定停机,马上自动减载2分钟后停机。请问是不是停机水温温差需要设定?怎么设定?...查看详情
机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?...查看详情
因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏...查看详情